能源与安全工程学院 课程设计说明书

课 程 名 称: 闭式自动喷淋水系统设计 年级/专业/班: 20XX级安全工程x班 设 计 组 员:XXX(XX01020XXX)

XX XX 开 始 时 间:2015年12月28日 完 成 时 间: 2016年01月08日 指导老师:

目 录

一、前言 .......................................................................................................... 4

二、灭火系统选型、工作组成及原理 ............................................................. 4

2.1 灭火系统选型 ........................................................................................... 4

2.2系统的组成 ................................................................................................ 5

2.3系统工作原理 ............................................................................................ 7

三、自动喷淋系统的设计 ................................................................................ 8

3.1喷头选择及布置 ........................................................................................ 8

3.2系统管网布置 ............................................................................................ 9

3.3水力计算 .................................................................................................. 10

3.4校核设计作用面积内的平均喷水强度 .................................................. 15

3.5选择消防水泵 .......................................................................................... 15

3.6 喷水灭火系统的维护 ............................................................................. 16

四、结束语 .................................................................................................... 17

闭式自动喷淋水系统设计任务书(安全工程专业)

一、设计目的

闭式自动喷水灭火是目前使用广泛、灭火效率高的灭火措施。其工作原理是:喷水管网中经常充满压力水,火灾时,闭式自动喷头温感元件爆破或熔化脱落,即自动喷水灭火,与此同时发出报警信号。适用范围为室内温度为4℃~70℃之间。

二、设计原始资料

5.某轻危险级建筑物其中一部分的最不利作用面积为180m2,为(15×12m);环境温度为25℃,选用标准玻璃球喷头,喷头以长方形布置。最不利点处喷头的工作压力为①7 mH2O, 三、设计任务

a) 绘制系统工作动作原理图。

b) 根据危险等级及作用面积,查出喷头的保护面积,并确定设计的设计喷水强度以及设计流量。

c) 确定喷头及管道布置方式、初选各管段类型以及尺寸,绘制管道透视图(比例为1:100)。

d) 进行水力计算,确定各管道直径,计算系统设计流量及总的水头损失。 e) 进行系统设计校核。 四、设计要求

1、独立开展灭火系统的设计,不得抄袭他人设计。

2、水力计算部分应按照原始资料和有关规范进行精确计算,不得假造数据。 3、进行水力计算时,应采用沿途计算法确定喷头流量,而不采用作用面积计算法。

4、说明书应包括(四)的全部内容,有详细的计算推导过程。 5、水力计算应编制成表(如附二所示)。 6、说明书前页附上此任务书。 五、时间安排

此课程设计共14天时间。

闭式自动喷淋水系统设计 一、前 言

课程设计是学生将课程体系的理论和工程实践相结合的重要环节,也是培养同学实践动手和工程应用能力的有效途径,是理论教学和实践教学结合的重要手段。通过本次课程设计,使得学生能更为系统的了解工业和生活中防火与防爆基本原理、知识和内容,树立起正确的防火观念和意识,使其对企业生产和民用生活实用性和工程性的消防管理、监测、控制以及应急救援理论和技术等有更为全面深入的理解和掌握,加强其对防火与消防理论在现场工程应用中的认识,通过对工程应用中消防系统的分析评价和改进设计,加强学生对企业消防系统控制能力的应用,培养起对实践性消防问题的独立思考和解决的能力,形成较为系统和科学思维体系,为以后从事防火消防方面的专业工作和设计打下良好的基础。

闭式自动喷水灭火系统是指由水源、管网、喷淋水泵及控制柜、闭式喷头、报警控制装置等组成,是一种能够自动探测火灾并自动启动喷淋水泵灭火的固定灭火系统。可分为湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统。它是目前使用广泛、灭火效率高的一种灭火措施。其工作原理是,喷水管网中经常充满压力水,灭火时,闭式自动喷头温感元件爆破或融化脱落,与此同时发出报警信号。

二、灭火系统选型、工作组成及原理

2.1 灭火系统选型

2.1.1建筑物的火灾危险性等级

据设计原始资料(闭式自动喷淋水系统设计任务书,以下简称任务书)显示,该建筑物火灾危险等级为中危险级。 2.1.2确定设计基本技术参数

由原始资料,设计消防系统的工作面积为15×12m2;根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)表5.0.1民用建筑和工业厂房的系统设计参数,该灭火系统的喷水强度为4.00L/min·m2;喷头工作压力为9.8×104Pa(10mH2O),且最不利点处工作压力以7mH2O计算;设计喷水量为9.0L/s。

4

闭式自动喷淋水系统设计

2.1.3系统选型

应根据建筑物的实际情况进行选择,设计书以绝大多数常温场所常采用的湿式系统为例进行设计,且建筑物的环境温度为25℃符合湿试系统设计要求。

2.2系统的组成

湿式喷水灭火系统主要由以下几部分构成,如图2-2。