好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

8吨双级反渗透纯水系统方案(加EDI)解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

- 16 -

2.2施工前准备

与甲方协调施工场地及施工用的临时水、电等,保证满足施工的需求,按图纸设计要求采购合格材料、准备好施工机具、对施工人员进行进场前的项目要求培训,合格上岗,认真做好技术交底工作、材料进场放在平整的地上,包装完整、清洁。所有材料,设备进场都必须经甲方现场人员进行质量检查、签证认可。 2.3地面打槽

根据设计要求进行凿洞、打槽、管槽深度为管子隐蔽好后留1cm保护层为佳。 2.4管道安装

采取先安装主管,后安装支管的施工顺序,在安装前必须清除管道内部污垢和杂物,安装中断或敞口处应临时封闭管口。 2.5支架制作安装

根据现场实际情况选型、制作支架,支架必须除锈后刷防锈漆一道,银粉漆两道。支架安装必须牢固、美观,其间距离应符合设计要求,沿墙管道用不锈钢管卡或吊架固定。 2.6试压隐蔽

管道试验压力为工作压力的1.5倍,本工程试验压力为0.6Mpa,对试压管道应采用安全有效的固定和保护措施,接头部位必须明露,水压试验时应将管内气体排尽,缓慢升压至试验压力,观测1小时,检测各接口有无渗漏,如有降压,再补压至试验压力,观测15min压降值≤0.03Mpa为合格,水压试验经甲方现场施工监理认定合格后,方可对管道进行隐蔽验收,并填写水压试验记录,隐蔽工程检查记录。 2.7设备安装就位

待设备房能满足安装要求后,组织人员进行设备安装。所有设备进场一定要有出厂产品合格证,做好开箱验收记录,仔细核对设备及附件是否符合设计要求,经甲方现场施工监理签证认可后进行安装,要及时做好机泵安装记录,安装时必须纵轴垂直,横轴水平,布局合理、质量优良。 2.8系统冲洗、消毒

管道冲洗水源采用自来水,其水的流速应≥1.5m/s,清洗至进出口的水质, 目测一致为止。管道的消毒采用含20-30mg/l游离氯的水进行系统消毒,含氯水在管道中应滞留24小时以上,做好消毒清洗记录。 2.9系统试运行

- 16 -

- 17 -

管道冲洗消毒合格后,设备进行试运行,设备各部试运行检测合格后进行正常运转。如实做好电气设备绝缘测试记录,设备机组运行记录。 2.10水质检验

系统运行正常后对水质进行全面检验,由第三方权威检测取样化验,达标后使用。 (二)工程质量方针、目标、责任及技术措施 (1)质量放针

科学管理一丝不苟、争创优良工程,为用户提供安全可靠,有益健康的优质水。 (2)质量目标

分项工程检验合格率达到99%,工程总检验合格率100%。 (3)质量责任

总经理是公司所有工程质量第一负责人,领导公司对所有工程质量体系运作。 工程部总监对公司所以工程的设计、管理、技术管理、质量管理承担质量责任。 工程负责人:在工程部总监领导下,开展工作,对该工程承担技术质量责任。 (4)技术措施

严格按照设计施工图、修改通知单进行安装施工,明确工程质量目标,成立施工现场质量管理小组,建立工程质量责任制,本工程质量等级为优良。

本工程所采用的材料、设备等必须是符合国家质量标准的合格产品,并具备卫生许可证批件,严格按照设计规范和施工验收规范进行施工安装,阀门的安装高度、方向应符合设计要求,便于操作、严禁装反。

在工程施工中,项目负责人、安检员、施工队长对工程质量进行“三检”,对隐蔽工程进行“隐检”,对施工质量的各个环节进行“预检”,防止不合格施工进入下道工序的“中检”。

施工班组长、组员在施工安装中严格按设计规范作业、并按“分项工程质量验评标准”进行自检,互检和交接检,发现问题及时解决,保证工程质量不影响进度。 在施工过程中,严把卫生质量关,管道随时封口,保证管内清洁和接口质量,避免施工不当而引起管内沉积物的二次污染,各类成品、半成品由专人负责标识,专人值班、巡回检查,对产品进行有效保护措施,保证产品质量。 (三)工程进度控制措施

(1)根据合同要求,在规定的时间开工、竣工。组织好人力资源及物料供应,机具配备合理。

- 17 -

- 18 -

(2)对施工本项目,进行分期组织安装,合理按排施工人员,分班分组,确定总进度控制目标、编制好施工进度计划。

(3)把每天必须完成安装任务、落实到具体班组安装人员,明确工作责任、建立进度控制的组织系统。

(4)确定进度控制工作制度,定期检查,每天组织召开各班组长协调会,对影响进度的因素进行分析和预测,提出合理化建议,落实好下一步工作。

(5)实施施工进度计划,在施工中加强协调和检查、克服、解决困难,保质保量在规定的合同期内完成进度计划。 (四)安全技术措施

(1)施工人员进入现场,必须遵守现场的各项安全、消防和保卫制度。提前向甲方保卫科申报施工人员名单,做好安全培训。

(2)安全员每周必须对临时设施的用电线路进行检查,发现不安全隐患及时处理。 (3)进入施工现场必须佩戴安全帽,高空作业必须系安全带。

(4)电工持有近期考核技术证件,要求符合《特种作业人员安全技术考核管理规则》规定的人员操作。

(五)文明施工措施及与土建各专业施工队伍的配合措施

(1)进入现场施工人员,进场前同统一向甲方申请办理临时出入证,上班统一穿戴本公司工装和安全帽,严格遵守各项规章制度。

(2)材料进场后按指定的地方堆放整齐,施工中造成的废物料、淤泥等及时清理,每天下班前把剩余安装材料返回仓库,确保施工现场整洁。

(3)加强教育施工人员,对其它施工单位安装好的成品或半成品要珍惜保护,如发现有人损害它人利益,严肃处理,照价赔偿。

(4)施工人员在现场做到文明施工,礼貌待人,不和其它施工单位员工发生争吵,如遇争议,应立即向领导反映,双方协商解决。

(5)严禁施工人员进行赌博、吸毒或其他违法行为,一经发现严加处罚并立即清除出场。

(6)工程安装完工经验收合格证后,按甲方制订的规定时间退场撤离。 (六)冬、雨季施工及减少扰民降低噪声的措施

本项目工程分为室内、室外两部分施工,根据温州气候情况,需考虑冬季施工的防冻,室外总管施工时应考虑避开下雨天气。

- 18 -

- 19 -

本项目工程施工时用到冲击钻和切割机的噪音比较大,为了减少对环境和附近居民的噪音,在中午12点到2点半,晚上6点以后不使用这两件工具错开这段时间施工。 (七)提供主要的技术资料 1开工报告 2施工方案 3设计变更通知书 4材料、设备进场认证单 5产品合格证 6重要会议记录 7试压、隐蔽记录 8设备开箱、安装记录 9设备机组试运行记录 10系统冲洗、消除记录 11管道分项工程质量检验评定表 12水质检验报告 13工程竣工验收报告书 14工程竣工验收证明书 15工程竣工图 (八)施工机具配置表

设备名称 冲击钻 切割机 台钻 手提切割机 氩焊机 角磨机 (九)劳动力分配计划表

工种、级别 管道工、中级 电工、高级 焊工、中级 普工

单位 把 台 台 台 台 台 数量 5 2 1 5 2 5 功率/W 1200 800 1100 800 3000 500 总功率/W 6000 1600 1100 4000 6000 2500 第一阶段 3 2 2 2 第二阶段 3 2 2 2 - 19 -

- 20 -

设备安装技工 2 2 第七章 售后服务方案

合同有效期内服务承诺如下: (一)不间断供水的承诺:

供水系统从投入运行之日起,我公司负责供水设备及系统的管理,定期每3个月至少1次现场检查和维护。第一时间处理,保证该系统24小时不间断供水。 (二)季度检制度及检测内容:

每季度对机房水质和终端用水点各部位水质进行检测,检测内容为水质的电导率、总有机炭、微生物限度、细菌总数等药典纯化水指标。 (三)报修、投诉的处理承诺:

报修的处理:对于设备的常见故障,做到随时出现,随时解决,处理排除故障时间最迟不超过3小时;对于非常见性故障而配件库存短缺情况,修复时间不超过1天。 投诉的处理:我公司设专人专线接待客户投诉,在接到客户投诉后由投标单位客服部专职人员亲自受理,对投诉事件进行调查后确定处理方法,回复客户时间不超过1个工作日。

(四)纯水管网定期消毒制度:

每年至少对管网公司全面消毒、清洗,同时,要根据日常对水质检测的结果,判定对管网是否做随机性的消毒处理。确定消毒日期和时间后提前2个工作日通知用户做好储水准备及消毒期间不可用水的通知。我公司做好详细真实的消毒清洗记录,由双方当事人签名后各执一份存档备查。 (五)提供技术培顺:

对需方指派的人员提供设备运行,管网情况、消毒,水质检测等综合技术培训,通过培训,使其具备常规性的独立操作能力、技术监督能力,以便于和技术人员一起搞好供水系统的管理和水质安全工作。

第八章 工艺流程图及安装布置图

- 20 -

8吨双级反渗透纯水系统方案(加EDI)解析

-16-2.2施工前准备与甲方协调施工场地及施工用的临时水、电等,保证满足施工的需求,按图纸设计要求采购合格材料、准备好施工机具、对施工人员进行进场前的项目要求培训,合格上岗,认真做好技术交底工作、材料进场放在平整的地上,包装完整、清洁。所有材料,设备进场都必须经甲方现场人员进行质量检查、签证认可。2.3地面打槽
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3rnv071aod8xswm2yhl07916095eiv009h0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享