好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架工程技术交底#精选.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

脚手架工程施工技术交底

1.施工准备

1.1本脚手架采用扣件式钢管脚手架,钢管规格为φ48×3.0,扣件采用螺栓紧固的扣接件,分为直角扣件、旋转扣件、对接扣件三种。

1.2脚手板采用木脚手板,垫木板采用δ=50mm板材。 1.3密目网采用1.5M×6.000M;铁丝网、安全网。

1.4要求架管必须无锈蚀、无弯曲,经检查合格方可使用。

1.5地基处理与底座安放:地基处理与底座安放:立杆下端铺设50mm厚木垫板,垫板长度为3.0m,在垫板上按脚手架的柱距,排距要求进行放线、定位并安放木垫板,垫板底不得悬空。 2.脚手架的搭设顺序

放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步大横杆→第一步小横杆→脚手板→第二步大横杆→第二步小横杆→剪刀撑.....以此循环 3.脚手架构造要求

外双排脚手架搭设高度为10.5m,立杆横距为≤1.2m,纵距≤1.2m,步距1.8m。满堂脚手架搭设时,立杆间距≤1.2m,横杆间距≤1.2m,步距≤1.5m。

3.1立杆构造要求

a.立杆接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆必须用直角扣件连接,不隔步设置或遗漏。立杆上的对接扣件必须交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同一步内,且在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

b.脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮100mm的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。 3.2纵向水平杆构造要求

纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧,纵向水平杆接长采用对接扣件连接,其要求如下:

a.对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免接头设在纵向水平杆的跨内。

b.如果接头必须采用搭接时,搭接长度不应小于1m,并应等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。 3.3横向水平杆构造要求

a.每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。

b.操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支撑脚手架的需要等间距设置,最大间距不应大于柱距的1/2。

3.5搭设剪刀撑注意事项

a.剪刀撑应随立杆,纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑的构造应符合其相应的构造要求。中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。 3.6扣件安装的注意事项

a.扣件规格必须与钢管外径相同。

b.扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,并不大于65N.m。

c.主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)剪刀撑横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。

d.对接扣件的开口应朝上或朝内。

e.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 7、脚手板的构造要求

a.脚手板一般应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。

b.脚手板采用平铺,也可以采用搭接铺设,平铺脚手板外伸长度为130~150mm,搭接脚手板铺设接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应大于250mm。 c.端部脚手板探头长度为150mm,其两端必须与支撑杆可靠的固定。操作平台脚手板的下方挂一安

word.

全网,以防操作层中物件坠落。

最新文件 仅供参考 已改成word文本 。 方便更改

word.

脚手架工程技术交底#精选.

脚手架工程施工技术交底1.施工准备1.1本脚手架采用扣件式钢管脚手架,钢管规格为φ48×3.0,扣件采用螺栓紧固的扣接件,分为直角扣件、旋转扣件、对接扣件三种。1.2脚手板采用木脚手板,垫木板采用δ=50mm板材。1.3密目网采用1.5M×6.000M;铁丝网、安全网。1.4要求架管必须无锈蚀、无弯曲,经检查合格方可使用。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3rmu85967e86wqu5roq73pebe0io3700ln9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享