(A)温度、压力、流量 (B)压力、流量、液位 (C)压力、流量、流速 (D)温度、压力、流速 21.Pt10在0℃时的电阻值为(A)欧姆 A 10 B 100 C 101.325 D 0 22.下列(C)不是标准信号。
A 4—20mA B 1—5V C 20—100kPa D 0—100kPa 23.热电偶测温原理是基于(C)
A热阻效应 B 热磁效应 C热电效应 D 热压效应 24.补偿导线的正确铺设,应该从热电偶铺设到(D)
A地接线盒 B表盘端子板 C 二次仪表 D 与温度补偿装置同温的地方
25.一块精度为2.5级,测量范围为0—100KPa的压力表,其标尺分度最少应该分为(A) A 40格 B 30格 C 25格 D 20格
26.标准孔板两端面应符合( D )的技术要求。 A、平行、光滑 B、平行、平整
C、平行无可见损伤 D、平行、平整、光滑、无可见损伤 27.天然气流经节流装置时,流速和静压的变化是( A )。 A、流速增加、静压降低 B、流速减小、静压降低 C、流速减小、静压增加 D、流速增加、静压增加 28.标准节流装置由( C )组成。
A、孔板和取压装置 B、标准节流件和计量直管段 C、标准节流件、取压装置 29.每(D)打开孔板排污阀吹扫一次。 A、一个月 B、一天 C、一年 D、一季度 30.涡轮流量计由(A)组成。
(A)表体、导向体(导流器)、叶轮、轴、轴承及信号检测器 (B)导向体(导流器)、叶轮、轴、轴承及信号检测器 (C)表体、导向体(导流器)、叶轮、轴、轴承 (D)壳体、导向体(导流器)、叶轮、轴承及信号检测器 31.超声波流量计由(A)组成。
(A)超声换能器、电子数据单元、超声波本体 (B)超声换能器、电子数据单元 (C)电子数据单元、超声波本体 (D)超声换能器、超声波本体
32.涡轮流量计产生的脉冲信号的频率与被测流体的流量成(B)。 (A)反比 (B)正比 (C)倒数关系 (D)乘积关系 二、判断题
1.压力式温度计中的毛细管越长,则仪表反应时间越长。(√ )
2.一个平置的双金属片,如果上层金属片的膨胀系数大,下面的膨胀系数小,则温度升高时,双金属片向上弯曲。(× )
3.1.5级仪表的测量范围为(-20~100℃),那么它的量程为80℃。(× ) 4.超声波流量计可用于测量强腐蚀性、放射性、易燃易爆的流体。(√ )
5.构成热电偶的热电极材料要求电阻温度系数小,热电动势大且线性较好。(√ )
6.节流装置应安装在两段具有等直径的圆形横截面的直管段之间,在此中间,除了取压孔、测温孔外,无另外的障碍和连接支管。(√)
7.流动调整器的作用可减少上游直管段的长度,用在任何上游阻流件的下游。(√)
21
8.温度计套管应伸入管道至公称内径的三分之二处,对于大口径管道(大于300mm,温度计套管会产生共振)温度计的设计插入深度应不小于75mm。(×)
9.流量计算机系统由信号转换和采集单元、流量计算和处理单元以及输出单元构成。(√) 10.气体超声流量计长期不用,应定期通电,以延长气体超声流量计的系统使用寿命。(√) 11.超声流量计的内表面的凝析液或与轧屑、赃物和沙子混在一起的少许油等沉积物不会影响流量的测量。(×)
12.当用热电偶测温时,若连接导线使用的是补偿导线,就可以不考虑热电偶冷端的补 偿。(×)13.管道内流体的流动方向,必须与腰轮流量计外壳上箭头所指方向一致。(√) 14.安装涡轮流量计时只能水平安装。(×)
15.没有油泵的涡轮流量计不需维修,装有油泵的涡轮流量计应3个月加注一次润滑油。(√) 16.涡轮流量计前后必须加一定长度的直管段,其内径与流量计的口径相同,长度一般应不小于前10D后5D。(√)
17.站场扫线时,应将流量计拆除,以直通短管代替,扫线作业完成后再安装流量计。(√) 18.在线气相色谱仪的进样阀前必须配备干燥剂,干燥剂既可以脱水又能脱除待测组分。(×) 19.色谱分析仪的载气必须使用干燥,高纯,不活泼的气体。(√)
20.色谱仪的检测器用于检测由色谱柱分离后的各种单一组份的浓度,将浓度信号转换成电信号,送往色谱数据处理器进行综合处理。(√)
22