悬挑式槽钢卸料平台要求
型钢悬挑卸料平台工程施工方案计算书
工 程 名 称: 建兴桃园之家(二期建设)12#住宅楼项目 施 工 单 位: 编 制 人: 日 期:
00
悬挑式槽钢卸料平台要求
目 录
一、 二、 三、 四、 五、 六、
编制依据 ................................................................... 1 工程参数 ................................................................... 1 次梁验算 ................................................................... 1 主梁验算 ................................................................... 3 钢丝绳验算 ................................................................. 6 悬挑梁与建筑结构锚固计算 ................................................... 8
0
悬挑式槽钢卸料平台要求
一、 编制依据
1、工程施工图纸及现场概况
2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016
3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
6、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文
二、 工程参数
2.5m 平台长度 4m 平台宽度 主 梁 次 梁 钢丝绳 16号工字钢,主梁与楼板锚固长度2m,锚固圆钢筋直径16mm 14号工字钢,次梁根数6根 6×19钢丝绳直径16mm,吊点距离主梁端头0.1m,上下吊点垂直距离6m,吊环圆钢直径20mm 荷载参数 施工人员与物料总重量 施工人员与物料均布荷载 面板 栏杆、挡脚板 1吨 2kN/m 2作用面积 集中荷载 面板自重标准值 栏杆、挡脚板标准自重 5m2 10kN 0.35kN/m 2木脚手板 木脚手板 0.17kN/m2
三、 次梁验算
2
4
3
次梁采用14号工字钢 ,截面积 A= 21.5cm,截面惯性距 I= 712.0cm,截面模量 W= 102.0cm,回转半径 i=5.76cm,截面尺寸:b= 80.0mm,h=140.0 mm,t=9.1 mm。次楞自重荷载标准值=0.169kN/m,
11
悬挑式槽钢卸料平台要求
面板自重荷载标准值=0.35kN/m2 (一)抗弯强度验算
1、次梁按简支梁计算,其计算跨度取主梁间距,L=2.5m,次梁最大计算宽度:0.67m
2、荷载计算
取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑,计算结果取其大值。 均布线荷载设计值为:
q1=1.2×(0.67×0.35+0.169)+1.4×0.67×2=2.36KN/m q1=1.35×(0.67×0.35+0.169)+1.4×0.7×0.67×2=1.86 KN/m 根据以上两者比较应取q1= 2.36KN/m作为设计依据。 集中荷载设计值:
面板与次梁自重荷载设计值q2=1.2×(0.67×0.35+0.169)=0.484KN/m 跨中集中荷载设计值P=1.4×10= 14.000KN 3、强度验算
施工荷载为均布线荷载:
M21= 0.125q1l=0.125×2.36×2.52=1.844KN·m 施工荷载为集中荷载:
M2
2
2= 0.125q2l+0.25Pl=0.125×0.484×2.5+0.25×14.000×2.5=9.128KN·m
取Mmax=9.128KN·m验算强度。 次梁抗弯强度设计值f=205N/mm2;
Mmax 9.128×106
σ=
= =89.49N/mm2 < f=205N/mm2
W
102.0×103 22
悬挑式槽钢卸料平台要求
次梁抗弯强度满足要求! (二)挠度验算
验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,故其作用效应的线荷载计算如下: q = 0.67×0.35+0.169=0.404KN/m
次梁最大容许挠度值:2500/150=16.7mm; 次梁弹性模量: E=206000N/mm2;
5ql
4
5×0.404×2500
=
4
ν=
384EI
满足要求! (三)整体稳定性验算
=0.14mm < 16.7mm
384×206000×712.0×10
4
1、求均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数
b
b
根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录表B.2,当
b
=1.65
>0.6的时候,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B.1-2式
0.282
==0.899
b
b
=1.07-
最终取
b
=0.899
2、整体稳定验算
根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)4.2.2式,整体稳定验算应按下式计算:
??M?[f] ?bW9.128×106
σ=
0.899×102.0×10
3
=99.544 < 205N/mm2
M-绕强轴作用的最大弯矩,W-按受压纤维确定的梁毛截面模量 结论:满足要求!
四、 主梁验算
主梁选择16号工字钢,截面积 A=26.1cm2;惯性距 Ix=1130.0cm4;截面模量 Wx=141.0cm3;回
33