层,防止漏埋。
外悬挑架大横杆、小横杆、立杆、扫地杆、剪刀撑、连墙件、脚手板、护栏、挡脚板构造要求同落地式脚手架,悬挑脚手架每根立杆下设置一根钢梁,悬挑钢梁具体构造及钢丝绳卸载示意图如下图:
18A 大横杆 卸载钢丝绳 1800小横杆
1800 A 工字钢 立杆 扫地杆 1 1300~1500 200 1800 250 750 2 外悬挑脚手架立面示意图
连墙杆 连墙杆 连墙杆 连墙杆
A-A 剖面
φ14钢丝绳
φ14钢丝绳
外悬挑脚手架钢丝绳卸载设置示意图
四、外脚手架安全管理工作
脚手架施工除了遵守公司和规范规定外,尚应遵守以下各条: 1 脚手架安全管理规定 必须根据本方案要求,给施工班组进行详细技术交底。 架工操作必须持证上岗,进行身体健康检查,符合高空作业规定者方可2 上岗;上岗架工必须正确使用安全“三宝”,严禁酒后作业,搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 安装和拆卸架工必须捆绑好架料后通过垂直运输机械吊运,严禁乱丢乱3 放。脚手架的构配件质量与搭设质量,必须符合本方案要求,按规定进行检查验收,合格后方可使用。 4 脚手架要整齐、美观、牢固、体现公司在施工现场的形象。 要按规定张拉安全网、架子连墙件、挑梁拉绳与架子卸载拉绳等。架子5 一旦搭设验收完后,未经许可不允许任意拆除架子,在使用阶段严禁拆除主节点处的纵、横水平杆、纵横向扫地杆、连墙件等。 6 当有六级及六级以上大风和下雨天气时应停止脚手架搭设和拆除作业。雨后上架作业要有防滑措施。 不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并应报经理部批准。 临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。 脚手架避雷设防,应在每个楼角用4根直径12镀锌钢筋设避雷针,形成10 网络,并与整栋建筑物楼层内避雷系统(即框架主筋)连成一体。接触处采用可靠连接、焊牢,电阻不大于4Ω。 11 搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 架子搭设相关杆件质量要求
7 8 9 项目 立杆垂直度 技术要求及允许偏差 允许偏差±100mm 步距:±20mm; 检查方法与工具 经纬仪或吊线和卷尺 间距 纵距:±50mm; 横距:±20mm; 钢板尺 纵向水平杆水一根杆的两端为±20mm;同跨内两根平允许高差
杆为±10mm 水平仪或水平尺 预埋φ16圆钢 面筋 工字钢 焊接φ25钢筋头 150750 底筋 300 300 2 立杆与工字钢抗滑连接节点做法
1 工字钢埋设节点做法
悬挑式扣件钢管脚手架计算书
钢管脚手架的计算参照:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数:
双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.20米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.20米。
采用的钢管类型为48×2.8,
连墙件采用2步2跨,竖向间距2.40米,水平间距2.40米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。
脚手板采用竹笆片,荷载为0.15kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用竹笆片,荷载为0.15kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。
脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。
基本风压0.35kN/m2,高度变化系数1.8600,体型系数0.6000。
悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度2.30米。
悬挑水平钢梁采用拉杆与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物1.35m。拉杆采用钢丝绳。
一、大横杆的计算
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m
脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.050/2=0.079kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.050/2=1.575kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.036+1.2×0.079=0.137kN/m
活荷载的计算值 q2=1.4×1.575=2.205kN/m
大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)