地杆下方的立杆上。其连接方式及接头位置同纵向水平杆。

h防护棚搭设

为防止施工时异物坠落,在每部施工电梯前及建筑物周围外架通道部位设置防护棚。

斜拉钢管@3000栏杆高1.2m i门洞搭设

采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式,洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆。

二、落地式钢管脚手架 45°-60°1、搭设顺序

45°3000斜杆@3000外满挂安全网满铺木板满铺钢笆外满挂安全网横杆@1000NN1-1NNNN11放线→铺设脚手板→按立杆间距排放底座→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆→安装横向扫地杆→安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时抛撑→第三、四步大横杆和小横杆→设置联墙杆→加设剪刀撑→铺脚手板→搭护身栏杆和挡脚板→立挂安全网

2、脚手板铺设

结构施工时,作业层脚手板沿纵向满铺,做到严密、牢固、铺稳、铺实、铺平,不得有50mm以上间隙。离开墙面200mm,严禁留长度超过150mm的探头板。搭接铺设的脚手板,要求两块脚手板端头的搭接长度应不小于400mm,接头处必须在小横杆上。

3、支撑体系

纵向支撑:为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性,在脚手架纵向传力结构的外侧每6m沿高度由下而上连续设置纵向剪刀撑。斜杆与地面夹角在45°~60°范围内,最大面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm。

4、走道搭设

施工人员上下楼层搭设之字走道。走道采用钢管、扣件搭设,宽度1m,坡度1:6(高:长)。搭设走道的立杆、纵向水平杆间距1.5m,横向水平杆间距1m。走道的脚手板钉防滑条,防滑条厚度30mm,间距300mm。走道的转弯处搭设平台,平台宽度1.5m,平台绑剪刀撑。坡道及平台绑两道护身栏杆和220mm高度的挡脚板。

5、外脚手架拆除:

先由项目部对拆除人员进行全面的外架拆除安全技术交底。

拆除时,周围设置护栏或警戒标志,设专人指挥,严禁非作业人员入内,拆除顺序由上至下,先搭后拆,后搭先拆的原则,先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆,先按一步一清的原则一次进行,严禁上下同时作业。拆立杆时,先抱住立杆再拆最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,先拆中间扣,然后托住中间,再解开端头扣。连墙件应随拆除进度逐层拆除。严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架,分段拆除高差应不大于2步。

脚手架的拆除作业应按区段每段自上而下的顺序逐层拆除,不容许上、下两层同时拆除。每层先拆除与结构拉结的杆件,待外饰面施工人员打胶、清理完毕

A-A示意图脚手架AA斜道构造示意图后,再拆除本层架体。拆完一层后再进行下一层的施工。

裙楼外墙装饰应按区段每段自上而下逐层进行,一层施工完毕后再拆除此层外架。

每层拆除前应先将此层外架上的材料、垃圾等物品清除干净,并将封闭外架用的安全网拆除。

拆除过程中应将已松开连接的杆配件及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。

拆下的杆配件,先转入楼层,用施工电梯运输至地面,严禁向下抛掷。 在拆除过程中,应作好配合、协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。拆除整个过程中,不得换人,统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

拆除时严格控制架杆接触电线,做好成品保护措施,不要碰坏外墙、瓷片、窗框、玻璃、水管等物品。 三、型钢悬挑式外脚手架

1、布置原则

本工程拟在塔楼3层施工采用悬挑脚手架;6层悬挑一次。

挑梁应根据悬挑架荷载及悬挑长度等情况具体确定。施工用悬挑脚手架采用16号工字钢作为主悬挑梁,外挑段不宜超过1.5m,锚固段不得小于外挑段的1.25倍。禁止采用脚手架钢管作为主挑梁。

挑梁必须平整搁支在梁板面并锚固,相邻悬挑梁的间距不得大于1.5m。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径为16mm,上部用角钢或钢板固定,每个点锚固两颗螺帽。最尾端U型环距工字钢端部距离不少于20cm,U形环内侧应用木方卡紧。

挑梁外端设置单根直径不小于φ14的钢丝绳进行反拉,反拉钢丝绳与悬挑梁的夹角不小于60度,反拉钢丝绳必须与建筑结构锚固,反拉钢丝绳应设置3个(对)绳卡且绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍,绳卡开口方向压在主受力绳。

2、搭设顺序

预埋锚固钢筋环→安装型钢→固定型钢→竖立杆→搭设扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→在作业面搭设护身栏杆→挂安全网

3、构造要求及搭设方法

悬挑钢梁:悬挑钢梁采用I16工字钢,间距1.3~1.5m,通过预埋锚固的两根φ20的钢筋抱箍与结构楼板固定,锚固长度不少于300,锚固段应置于下层板筋位置,或与梁主筋连接。在楼板混凝土强度达到设计强度的50%时,方可开始安装型钢,型钢与钢筋环卡紧。工字钢上安装立杆的位置焊一根长150mm的短钢筋,以防止钢管产生滑移。悬挑钢梁其上部脚手架构造同落地式脚手架。

预埋φ16圆钢 面筋

300工字钢 焊接φ25钢筋头 150750 底筋 300 2 立杆与工字钢抗滑连接节点做法

1 工字钢埋设节点做法

钢丝绳:悬挑架采用钢丝绳进行卸荷,每次悬挑分两次卸荷。钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1400MPa。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。

钢丝绳与结构的固定形式为:在结构梁上预埋φ20的焊接封闭吊环,钢筋吊环另一端应做成钩状固定在结构梁上。主体结构施工时,应注意预埋吊环的楼

外脚手架工程资料教程文件