附:常用机型的线径及空开容量推荐: 1.线径要求

1)单相输出UPS

机型 输入线径(mm2)及数量 火线 数量 1 3 3 3 3 3 3 零线 10~16 10~16 16~25 25~35 35~50 50~70 70~95 数量 1 1 1 1 1 1 1 地线 6~10 6~10 6~10 10~16 16~25 25~35 35~50 数量 1 1 1 1 1 1 1 火线 10~16 10~16 16~25 16~25 25~35 35~50 50~70 输出线径(mm2)及数量 数量 1 1 1 1 1 1 1 零线 数量 地线 6~10 6~10 6~10 6~10 10~16 16~25 25~35 数量 1 1 1 1 1 1 1 单-单10KVA 10~16 三-单10KVA 10~16 三-单15KVA 16~25 三-单20KVA 25~35 三-单30KVA 35~50 三-单40KVA 50~70 三-单50KVA 70~95 10~16 1 10~16 1 16~25 1 16~25 1 25~35 1 35~50 1 50~70 1 2)三相输出UPS

功率kVA 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 320 400 600 800 输入线径(mm2) (火线数量3,零线和地线数量1) 火线 4~6 6~10 6~10 10~16 16~25 16~25 25~35 35~50 50~70 70~95 95~50×2 50×2~70×2 70×2~95×2 95×2~120×2 70×3~95×3 95×4~120×4 70×6~95×6 零线 4~6 6~10 6~10 10~16 16~25 16~25 25~35 35~50 50~70 70~95 95~50×2 50×2~70×2 70×2~95×2 95×2~120×2 70×3~95×3 95×4~120×4 70×6~95×6 地线 2.5~4 6~10 6~10 6~10 6~10 6~10 10~16 16~25 25~35 35~50 35~50 35~50 70~95 70~95 95~120 70×2~95×2 95×2~120×2 输出线径 (火线数量3,零线和地线数量1) 火线 4~6 6~10 6~10 10~16 10~16 16~25 16~25 25~35 35~50 50~70 70~95 95~50×2 50×2~70×2 70×2~95×2 95×2~120×2 70×4~95×4 95×4~120×4 零线 4~6 6~10 6~10 10~16 10~16 16~25 16~25 25~35 35~50 50~70 70~95 95~50×2 50×2~70×2 70×2~95×2 95×2~120×2 70×4~95×4 95×4~120×4 地线 2.5~4 6~10 6~10 6~10 6~10 6~10 6~10 10~16 16~25 25~35 35~50 35~50 / / / / / 2.空开容量要求

1)单相输出UPS

机型 单-单10KVA 三-单10KVA 三-单15KVA

最大输入电流(A) 输入空开规格(A) 最大输出电流(A) 输出空开规格(A) 70.5 63.7 95.5 100A/1P 100A/3P 125A/3P 45.5 45.5 68.2 63A/1P 63A/1P 100A/1P 三-单20KVA 三-单30KVA 三-单40KVA 三-单50KVA 127.3 191 254.5 318 160A/3P 200A/3P 250A/3P 300A/3P 90.9 136.4 181.8 227.3 125A/1P 200A/1P 225A/1P 300A/1P 2)三相输出UPS 功率kVA 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 320 400 600 800 最大输入电流 (A) 23.5 35 47 70.5 94 117.5 141 188 235 281.8 375.8 470 587 751.5 939.4 1409 1879 输入空开容量 (A) 32 50 50 100 100 125 160 200 250 300 400 500 630 800 1000 1600 2000 输出电流 (A) 16 23 30 45.5 60 75.8 91 121 151.5 182 242 303 379 485 606 909 1212 输出空开容量 (A) 32 32 50 63 100 100 125 160 200 250 350 400 500 630 800 1000 1600

UPS线径及空开要求

UPS线径及空开要求SANYGROUPsystemofficeroom【SANYUA16H-附:常用机型的线径及空开容量推荐:1.线径要求1)单相输出UPS机型输入线径(mm2)及数量火线数量1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3rgsh4xpxi5a66i6tmib55397303xo0107l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享