好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

雨季施工临时用电施工方案及应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

雨季施工临时用电方案(一)工程概括:

本工程位于河北省沧州市黄骅港渤海郡项目,住宅地块.地下一层为车库,地上G6#号楼17层;G7#号楼17层;建筑高度:53.40m;G8#号楼14层;G9#号楼14层;建筑高度:45.90m;裙房3层建筑高度:12.80m。建筑结构形式为框架结构,建筑分类为二类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度.根据图纸面积为现场施工提供合理的雨季施工临时用电组织设计。

(二) 、施工部署 雨季施工任务繁重,为确保工程质量、进度,保证安全生产,保证各项计划 指标任务的顺利完成,必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准 备,做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实、汛期施工做到有备无患。 雨季施工总的原则是:做好排水、挡水、防水工作,小雨不间断施工,大雨期间 暂停施工,大雨过后继续施工,暴雨过后不影响施工。

2.1 组织准备 为保证工程质量和施工工期,顺利渡过雨期,根据总体施工计划安排情况, 建立雨季安全防汛小组,雨期用材料的供应、设施的完善,雨期发现险情立即启 动防汛小组指挥抢救,做到遇险有措施、有布置、有落实。

在雨期施工期间设专人防汛值班,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时 要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。雨天加强警戒,防汛队员随叫随 到,做好防风雨、防雷工作。

做好施工人员的雨期施工培训工作,并且由防汛领 导小组进行一次全面检查,具体内容为施工现场的准备工作,包括临时设施、临 电、机械设备防护等项工作。

组 长:xxx

(抗洪抢险总指挥,对施工现场的抗洪抢险工作全权负责和决策。 ) 副组长: xxx

(根据总指挥统一安排, 组织并安排相关部门准备好材料及物资供应,组织 抗洪抢险实战演习。 ) 组 员:xxxxx

(听从副组长安排,明确抢险物资库房和具体位置、召集抗洪抢险成员,进 行现场作业。 )

2.2 技术准备 施工前由组长、副组长对各级负责人进行详细的交底,各级负责人应按要求 逐级对作业人员进行技术交底。

2.3 材料、机具计划 雨季施工需用材料机具一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8

(三)施工准备

3.1 各种临时设施 在雨期施工前对现场办公室、材料组、各施工班组休息室、外包队宿舍均进 行检查,对材料库房应重点检查,必要时进行补漏。对于危险房屋必须进行加固 或拆除。 3.2 机械设备

3.2.1 做好高大机械设备的防风、防雷保护工作,防止倾倒、触电等安全事 故。

3.2.2 对机械设备、机电闸箱等,要采取防雨、防潮、防淹等措施,分级保 护并按规定安装漏电保护器, 经常检查, 确保灵敏有效, 同时安装接地保护装置, 由安全员会同电工定期检查、测试。 3.2.3 在组装塔吊的同时要做好防雷接地保护装置,接地体的规 格、型号、 敷设方式应符合规程要求, 并在施工完毕后进行接地电阻的摇测,接地电阻值应符合要求。

材料名称 潜水泵 污水泵 塑料布 雨衣 绝缘鞋 消防带、水管 绝缘手套 铁锹、铁锨 单位 台 台 m2 件 双 m 双 把 数量

3.2.3 现场机械设备、机电闸箱、电锯房等,在雨施前必须搭好防雨防护棚, 并给所有配电箱上锁,以防吹开箱门,有雨水进入。 3.3 临时用电措施及电气设备 3.3.1 临时用电设施

3.31.1 现 场 临 时 用 电 严 格 执 行 《 施 工 现 场 临 时 用 电 安 全 技 术 规 范 》 (JGJ46-2005) 。

3.3.1.2 建立健全现场临时用电管理制度,电工值班巡查制度,落实临电管理 人员,明确职责。

3.3.1.3 做好施工临时用电安全技术交底,电工必须持证上岗。 3.3.1.4 临时用电线路、设施应定期检查、维护,保护接地电阻要定期测试, 测试结果必须符合规范要求。

3.3.1.5 暂设架空线路必须用绝缘导线,不得采用塑胶软线,必须按规范架设 整齐,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。

3.3.1.6 加强施工现场临时用电安全管理,配电系统必须采取“三相五线制” 和“三级配电、逐级保护”系统,严禁采取局部三相五线制接零保护,防止触电和 漏电事故的发生。

3.3.1.7 配电系统采用 TN-S 接地系统。各种电气设备和电力施工机械的正常 情况下不带电的金属外壳,金属支架和底座必须按规定与保护零线连接。

3.3.1.8 所有电动机具、 机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作手进行 操作和维修,非电工或操作手不得随意动用机电设备。 3.3.1.9 手持电动工具的使用,应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、 插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换。工具的外壳绝缘应完好无损, 金属外壳必须有接地保护,维修和保管应由专人负责。

3.3.1.10 配电系统必须实行分级配电。各类配电箱、开关箱的安装和内部设 置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合规定,开 关电器应标明用途。

3.3.1.11 各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨,箱体应外涂安全色 标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。

3.3.1.12 施工机具、车辆及人员应与用电线路、设施保持一定安全距离,达 不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

3.3.1.13 电焊机应单独设置二次侧防触电保护装置,电焊机外壳应做接地保 护。两侧接线应压接牢固,并安装可靠防护罩,一次线长度应不大于 5 米。焊把 线应双线到位,不得借用金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线,焊把线无破 损,绝缘良好。 电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

3.3.1.14 凡在一般场所采用 220V 照明电源的,必须按规定布线和安装灯具, 并在电源一侧加装漏电保护器。

3.3.1.15 使用行灯照明,其电源电压应不超过 36V,灯体与手柄应坚固,绝 缘良好,电源线应使用橡套电缆线,不得使用塑胶线,行灯变压器应有防潮防雨 水设施。

3.3.1.16 进行相关用电操作时,电工必须穿绝缘鞋,电焊工必须戴焊工手套、 焊工防护罩。防护用品破损时,应及时更换。雨天不得进行电焊操作。

3.3.1.17 雨天要遮盖各种机电设备,并随时检查。电工要做好值班及维修日 记。 3.3.2 电气设备

3.3.2.1 雨期前由组长组织副组长、组员、电工对现场所有电气设备和配电线 路进行一次绝缘摇测,如发现线皮破裂,安装不良,有漏电、跑电等不符合要求 处,应及时修理或更换,不得迁就使用。 3.3.2.2 现场所安装的电气设备、线路均按正式工程的要求设置。同时对现场 线缆做好安全防护工作,检查配电设施,如配电房、配电柜、 分