好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自控仪表调试方案教学文案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 编制说明 ..................... 1 二、 编制依据 ..................... 1 三、 工程概况 ..................... 1 四、 施工前的准备工作 .................. 1 五、 热工仪表及装置单体调试 ................ 六、 仪表系统试验 .................... 8 七、 安全技术措施 .................... 9 八、 环境保护及文明施工 ................. 10九、 主要标准仪器配置表 ................. 11

2 、编制说明

本工程中设备、管道内的介质多为剧蠹、有腐蚀性、易燃易爆的化学物质, 施工中应严格按照设计图纸和施工规范进行, 加强对防爆环境自控仪表调试的技 术管理,从而保障施工使用的安全和可靠性。 为了给工人创造一个安全的操作环 境,杜绝和减少施工中的不安全因素,

Zu o

达到预定的安全质量目标,特制订本调试

二、 编制依据

设计施工图纸和有关产品说明书及技术文件 《石油化工仪表工程施工技术规程》

SH/T 3521-2007

《自动化仪表工程施工质量验收规范》 GB50131-2007 《化学工业工程建设交工技术文件规定》 GB20237-1994 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

《电气装置工程爆炸和火灾危险环境电气施工及验收规范》 GB50257-96 《石油化工施工安全技术规程〉〉 SH3505-99 《自控安装图集〉〉HG/T21581-2010

三、 工程概况

----- 项目分僻区自控仪表调试工程。本工程包括400#工段、600#工段、 冷凝水回收系统的自控仪表安装。

分僻区装置主要仪表类型:1温度测量,选用一体化温度变送器,隔爆钳热 电阻及双金届温度计;2压力测量,选用智能差压变送器、智能压力变送器、智 能绝对压力变送器及各种类型压力表;3流量测量,选用节流装置配智能差压变 送器、金届管浮子流量计、质量流量计及电磁流量计;

4液位测量,选用一体化

5执行器选用气

磁耦合液位计、智能浮筒液位变送器及双法兰智能差压变送器; 回收系统中随汽水分离器配套的仪表选型由设备成套供货商提供。

动薄膜调节阀、气动蝶阀及气动切断球阀;6可燃气体检测选用可燃气体变送器 7冷凝水

四、 施工准备

4.1组织具有实际工作经验并且有专业上岗证的热工调试人员组成现场调试 组。

4.2热工调试人员须熟悉本工程的施工图, 理解设计意图,了解相关的工艺过

4.3根据工程调试内容准备调校用的标准仪器和设备。 所有工程用的标准仪器 仪表必须都具备有效检定合格证,并在有效使用期内使用。

(标准仪器配置见附

4.4根据工程调校设备,准备齐全调校用的各类工器具和调试用材料。 4.5根据工程调试内容,做好参与人员的安全技术交底工作。

五、热工仪表及装置单体调试

2.2.1仪表安装前应进行检查、校准和试验,确认符合设计文件要求及产品技术 文件所规定的技术性能。

2.2.2仪表安装前的校准和试验在室内进行,调校室具备下列条件:

a室内活洁、安静、光线充足、通风良好、无振动和较强电磁场的十扰; b室内温度保持在10~35C之间,相对湿度不大于85%; c有上、下水设施。

2.2.3仪表试验的电源电压应稳定,交流电源及 60V以上的直流电源电压波动不 超过土 10%, 60V以下的直流电源电压波动不应超过土 5%。

2.2.4仪表试验用的气源应活洁十燥,露点比最低环境温度低 10C以上。气源压 力稳定。

2.2.5仪表调试人员应持有有效的资格证书,调校前应熟悉产品技术文件及设计 文件中的仪表规格书,并准备必要的调校仪器和工具。

2.2.6校验用的标准仪器,具备有效的计量检定合格证,其基本误差的绝对值不 宜超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。

2.2.7仪表校验调整后应达到下列要求:

a基本误差应符合该仪表精度等级允许误差; b变差应符合该仪表精度等级允许误差;

c仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的 1/2; d指针在整个行程中应无抖动、摩擦和跳动现象;

e电位器和可调节螺丝等可调部件在调校后留有再调整余地; f数字显示表无闪烁现象。

2.2.8智能仪表通电前还应对其硬件配置进行检查,并符合下列要求:

a确认电源线、接地线、通讯总线连接无误、保险丝完好无损、插卡位置正确; b相关的DIP地址开关、跳线设置符合设计文件和产品技术文件要求; c所有连接螺钉均应紧固。

2.2.9仪表校准和试验的条件、项目、方法、应符合产品技术文件和设计文件的 规定,包括使用产品技术文件已提供的专用工具和实验设备。

2.2.10对于现场不具备校验条件的仪表可不做精度校验, 但应对其鉴定合格证明 的有效性进行验证。

2.2.11仪表校验合格后,及时填写校验记录,要求数据真实、字迹活晰、并由校 验人、质量检查员、技术负责人签认,注明校验日期,表体贴上校验合格证标签 (带有仪表位号)O

2.2.12仪表应整齐存放,并保持活洁。经校验不合格的仪表,应会同监理、采购 单位等有关人员进行确认后,退库处理。

2.3.0温度检测仪表

2.3.1高压及接触有蠹、可燃介质的温度计保护套管应随工艺管道一同进行压力 试验。 2.3.2双金届温度计、压力式温度计应进行示值校验,校验点不应少于两点,若 有一点不合格,则应做不合格处理。工艺有特别要求的温度计,应作四个刻度点 的校验。 2.3.3热电偶、热电阻可在常温下对元件进行检测,不必进行热电性能试验。 2.3.4动圈式仪表的校验应符合下列规定:

可动部分进行平衡检查时,仪表向左、右、前、后倾斜 5~10° ,其指针偏 离刻度不得超过仪表的允许误差;

指针在零刻度与满刻度之间的上升与下降过程中,可动部分应灵活,指针 移动平稳,无卡针、摇晃、迟滞等现象。

2.3.5自动平衡显示仪表的校验应符合下列规定:

a将仪表通电预热30min,分别输入仪表刻度的10%、50%、90%三点的信号 值,指针应摆动两个半周期以后停在刻度处, 划线记录仪表的指针摆动应为平衡 摆动;

b仪表指针正反行程的市值误差均应符合被校仪表技术指标的规定,指针 速度应均匀,不得有卡涩或跳动现象。

2.3.6数字温度显示仪的精度校验不得少于五点,其中四点应在测量范围之内。 2.3.7具有室温补偿作用的温度仪表校验方法在下列三种方法中选一种:

a将冷端置于冰水混合物中,确保热电偶的冷端处于 0C

b输入标准校验值时减去室温的热电势,校验时应待温度确定后进行; c自动补偿法。

2.3.8与热电偶配套的温度仪表有断路保护要求时,应做断路保护试验。 2.4.0压力检测仪表

2.4.1压力仪表的精度校验应按其不同使用条件分别采用下列信号源和校验设备 进行:a校验测量范围小于或等于的压力表,宜用仪表空气作信号源,与测量范 围相适应的标准压力表进行比较。

b校验测量范围大于0.1MPa的压力表,宜用活塞式压力计手压泵加压,与标准 压力表或标准石去码相比较,当使石去码比较时,应在石去码旋转的情况下读数; c校验真空压力表时,应用真空泵产生真空度,与测量范围相适应的标准真空表 比较;

d校验禁油压力表时,应用专用校验设备和工具,或在被校压力表与活塞式压力 计之间安装一套油水隔离器压力表不得与油接触;

e膜盒式压力表和吸力计的精度校验宜用大波纹管微压发生器, 用补偿式微压计 作准表。

2.4.2压力表和双波纹管差压机的校验应符合下列规定:

a按增大或减小的方向施加压力信号,压力仪表指示值的基本误差和变差不得超 过仪表精度要求的允许误差,指针的上升与下降应平稳、无迟滞、摇晃现象; b校验点应在刻度范围内均匀选取,且不得少于五点,真空压力表的压力部分不 得少于三点,真空部分不得少于两点,但压力部分测量上限值超过 0.3MPa时, 真空部分只校验一点;

c轻敲仪表外壳时,指针偏移不得超过基本误差的一半, 且示值误差任不得超过 仪表允许误差。

2.4.3压力开关的校验应符合下列规定:

a做高报警校验时,将压力缓慢增大,当增大到报警压力时,用万用表测量其常 开关或常闭触点应动作,然后继续加压,至报警压力的 105%时,停留1min,在 缓慢降压直至触点动作,恢复值应在允许范围内;

b在低报警校验时,加压高于报警压力后,缓慢降压至报警压力时触电应动作; 然后继续减压至报警压力95%时,停留1min,在缓慢升压至触电动作,恢复值 应在允许范围内。 2.4.4压力仪表校验合格后应加铅封及标示。 2.5流量监测仪表

2.5.1双波纹管差压流量计的测量范围在 10KPa及以下时,宜用气压球加压。测 量范围在10KPa以上时,宜用仪表空气通过定值器或气动手压泵加压。校验前 连接管线应作气密性实验。当无差压时,示值与零点的偏差不得超过基本误差的 一半,附加积算机构的双波纹管压差计应做积算精度检查。

2.5.2除差压流量仪表外,其它流量仪表、流量元件应有出厂合格证及校验报告, 且报告应在有效期内时可不经过精度校验 (即流量标定)但应通电或通气检查各 部件工作正常。

出厂合格正及校验合格报告超过有效期时, 应重新进行计量标定,标定单位

有建设单位负责,施工单位配合。

电远传与气远传转换器应做模拟校验。

2.5.3气远传、电远传及机械指示型转子流量计可用手推动转子上升或下降进行 检查,其指示变化方向应与转子运动方向一致,且输出值应与指示值一致。

2.5.4用水校验上述仪表时,应确认工作各部件适合与水接触。用水试验后应用 十燥空气吹十,密封、防止生锈。

2.5.5质量流量计调试主要是对流量变送器进行配置,配置步骤如下:

a在流量计第一次投入使用时一定要保证力量及里充满物料,然后进行零点 标定; b组态需要完成下面参数设置 : 1) 设置变量的单位; 2) 设置输出变量和量程范围; 3) 查看报警信息

2.5.6流量计算机的调试只要是设置屏幕显示,内部组态通讯。组态设置包括下 列内容:

a) 一股设置

b) 数字点设置 c) 模拟点设置 d) 运行设置 e) 工作点设置 f) 流量设置 g) 流量计设置

2.5.7超声波的流量计的调试只要是设置屏幕显示、管道的管径、压力、直管段 长度值、信号输出设定及通讯参数,包括下列内容:

a)基本参数设置: 1) 检查系统设定 2) 设置输入、输出通道 3) 设置全局的I/O;

b)设置通讯数据 2.6物位检测仪表

2.6.1浮简液面变送器宜用水校法校验 。校验时,应确保零点液面准确,输出和 输入信号应按介质密度进行换算。

自控仪表调试方案教学文案

一、编制说明.....................1二、编制依据.....................1三、工程概况.....................1四、施工前的准备工作..................1五、热工仪表及装置单体调试................六、仪表系统试验....................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3rev84flz46i8ss1c8w102tjb2ixwe014j1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享