施工单位全称 电气安装工程自检报告

项目:

XX10kV线路、配电房及线路安装工程

报告时间:2013-10-28

单位工程验收报告

验收对象 验收模块

xx10kV线路、配电房及线路安装工程 供配电系统 工 程 验 收 报 告 10KV电缆现场验收合格 变压器现场验收合格 接地装置现场验收合格 线槽、电缆现场验收合格 开关柜现场验收合格 现场试验合格 现场环境卫生合格 xx10kV线路、配电房及线路安装工程严格按照设计公司设计标准和相关的国家电力行业电气安装工程施工及验收标准进行施工和验收,该工程通过本公司质检。 工程负责人: 年 月 日 参与质检人员签字: 年 月 日 10KV电缆线路现场验收表

验收对象 验收模块 序号 1 2 3 4 验收项目及标准 电缆安装应符合设计图纸要求 电缆型号、规格应符合设计要求 电缆管 电缆管不应有穿孔、裂缝和显着的凹凸不平 电缆管内壁应光滑 电缆管在弯制后,不应有裂缝和显着的凹瘪现象 电缆管的弯曲半径不得小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径 电缆管连接牢固,密封良好,搭接长度不小于电力管内径~倍 电缆管距地面最小距离不得小于700mm,人行道处不小于500mm 电缆支架 电缆支架应安装牢固,无显着变形, 电缆支架全长应有良好的接地,接地电阻不应大于10Ω 电缆支架切口应无卷边,毛刺,应有防腐处理 电缆支架层间允许最小距离2倍电缆外径加10mm, 电缆支架最上层至沟顶或楼板: 电缆隧道及夹层在300~350mm;电缆沟、吊桥150~200mm;桥架350~450mm; 电缆支架最下层至沟底或地面: 电缆隧道及夹层在100~150mm;电缆沟50~100mm;桥架100~150mm; 5 6 电缆沟 电缆沟的拐角半径应满足电缆允许弯曲半径的要求 盖板采用预制,承受力应达到设计要求 盖板表面要光滑、整齐,配有“电力”标志 电缆沟沟壁、盖板及其材质构成,应满足可能承受荷载和适应环境耐久的要求 可开启的沟盖板的单块重量不宜超过50kg 电缆沟要做到防火、防渗水,排水设施应完好,通道应畅通 电缆桥架 电缆桥架的质量应符合有关技术标准 √ GB50168-2006 √ √ √ √ √ √ GB50168-2006 √ √ GB50168-2006 √ √ √ √ √ √ GB50168-2006 验收记录 √ √ 依据 GB50168-2006 备注 施工用电配电工程 10KV电力电缆分项工程 文档编号 03 设备型号 15KV-3*35 √ √ √ 序号 7 验收项目及标准 电缆桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求 电缆桥架的每个支吊架固定牢固,连接板螺栓紧固, 铝合金桥架支吊架固定时应有防电化腐蚀的措施 当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝 金属电缆桥架应可靠接地接地电阻不应大于10Ω 电缆敷设 电缆型号、电压等级、规格应符合设计要求 电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层 电缆的最小弯曲半径应符合要求,即交联聚乙烯绝缘电力电缆:多芯:15D,单芯:20D(D为电缆外径) 电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,并加以固定 在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端及每隔50m、人井内等地方,电缆上应装设标志牌 电缆路径标志应与实际相符,路径标志应清晰、牢固、间距适当 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封 电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩 电缆终端头、接头 电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截2面面积不应小于以下规定值:电缆截面120mm及以下22时,接地截面16mm;电缆截面150mm及以上时,接2地截面25mm 电缆终端和接头应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施 三芯电力电缆接头两侧电缆的金属屏蔽层(或金属套)、铠装层应分别连接良好,不得中断 跨接线的截面不应小于本规范接地线截面的规定 终端的铠装层和铜屏蔽层应分别用带绝缘的胶合导线单独 引出接地线,铜屏蔽层接地线的截面不得小于25mm,2铠装层接地线的截面不应小于16mm 装配、组合电缆终端和接头时,各部件间的配合或搭接处必须采取堵漏、防潮和密封措施 电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致 2验收记录 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 依据 GB50168-2006 备注 GB50168-2006 8 √ √ √ √ GB50168-2006 √ √ √ √ √ √ 序号 9 防火与阻燃 验收项目及标准 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵 在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠、不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2~3m长的区段,施加防火涂料或防火包带 两端应设绝缘子固定,绝缘子安装应防止瓷裙积水 采用绝缘线时,外露部位应进行绝缘处理 遇有铜铝连接时,应有过渡措施 进户线支持物应牢固 在最大摆动时,不应有接触树木和其他建筑物现象 不应从高压引线间穿过和跨越铁路 不应有两个不同电源引入的接户线同杆架设 绑扎固定应符合规范要求 缺陷部分: 验收记录 √ √ 依据 GB50168-2006 备注 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 建设单位验收意见: 项目负责人: 年 月 日 施工单位验收意见: 技术负责人: 年 月 日

配电工程自检报告 - 图文

施工单位全称电气安装工程自检报告项目:XX10kV线路、配电房及线路安装工程报告时间:2013-10-28单位工程验收报告验收对象验收模块xx10kV线路
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3rdpa3sa3m0zdc523xwm17c19373fh00grx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享