榆林煤矿安全监察分局安全检查问题落实

会议纪要

时 间:2015年12月5日8时00分 地 点:董事长办公室 主 持 人:王会春 记 录 人:韩 生 参加人员:

杜开亮 周建国 张福后 冀瑞峰 彭旭杰 会议内容:

1、矿井隐蔽致灾因素普查报告中无老空区空顶面积、积水、有毒有害气体等具体内容。 彭旭杰负责补充资料

2、矿井未进行通风阻力测定;主通风机房无供电系统图,无U型压差计;配电室是彩钢房,不符合要求,沟边需设置防护栏。

①11502回风冒顶渣处理完后,韩生负责联系榆林检测中心做通风阻力测定。

②龙建生负责主通风机房供电系统图。

③王春负责购买U型压差计,杨海东负责安装。

④配电室、值班室及沟边防护栏明年春天重新施工建设。 3、矿井未安装备用压风机。

张福后负责备用风机安装(包括电源、与原压风管路沟通)实现热备。

4、井下主要巷道和硐室未喷浆。

主要巷道彭旭杰联系设计变更,中央变电所喷浆张福后负责。

5、中央变电所附近的运输大巷巷道顶板部分锚杆失效。 张福后负责,整条大巷失效的锚杆、锚索彻底清理掉。

6、井下未安装隔爆水棚。

彭旭杰负责设计安装地点及数量,张福后负责实施。

7、11502采煤工作面回风顺槽与运输大巷联巷的风门未安设反向风门,未安设风门传感器,没有风门连锁装置。

彭旭杰负责联系王仲棉矿长定做风门和风门传感器事宜。 8、11503掘进工作面局部通风机未实现“双风机、双电源”,风机开关未接地,未悬挂管理牌板,未实现“三专两闭锁”。

冀瑞峰负责,在井下中央变电所建成后按要求配置 9、副井筒无洒水管路;主要大巷无照明,巷道有积水。 张福后负责老马施工,由热风管道接入洒水管路及大巷照明设施安装。

10、压风自救、供水施救无末端装置。

王春、周建国负责采购,彭旭杰负责提供型号、数量。

11、黄泥灌浆站与设计不符。

杜开亮、彭旭杰负责联系设计院变更设计。

12、井下配电点缺少局部接地。 冀瑞峰监督整改,各单位各负其责。

13、井下卸载点监控探头和照明使用非防爆设备。 冀瑞峰负责安排杨海东联系购买设施并安装。

14、井下监测监控传感器数量不足。

15、井口缺少矿领导带班(能显示矿领导实时带班和上月带班数量汇总)的公示牌。

彭旭杰设计样本,杜开亮负责联系制作。 16、制水检测报告。

韩生负责联系制水设备厂家,化验水质并出具检测报告。

以上问题由负责人尽快落实整改,全部工作在12月20日前完成。

龙镇煤矿芦则沟矿井 2015年12月5日