好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

RS485接线错误常识

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

RS485接线错误常识 通讯距离:最远的设备到计算机的连线理论上的距离是1200米,建议客户控制在800米以内,能控制在300米以内效果最好。如果距离超长,可以选购rs485中继器(485延长器)。使用中继器理论上可以延长到3000米。

每台485设备必须手牵手地串下去,不可以有星型连接或者分叉。如果有星型连接或者分叉,干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上。

1、485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。 2、485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。

4、485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市宇泰科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题。

5、485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。

在RS485(RS485转换器)组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作(即一般在300米以下不需终接电阻),但随着距离和负载数量的增加性能将降低。一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。

这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。

终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。

阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。

引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。

要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。 如何克服RS485总线产生的干扰问题?

485总线中如果485传输线达到一定的距离,或者485总线中的485设备的增多,会使得485信号不断的衰减,最后可能导致485总线不稳定甚至不能使用,而且处于复杂的外部环境,从而容易受到外部环境的电磁感应等外部干扰。RS485中继器可以对已有的485信号进行增强和放大。

中继器中的高效的防雷管可以有效地抑制闪电(Lightning)和ESD,并且提供每线600W的雷击浪涌保护功率。可以吸收外部环境的电磁感应等外部干扰。从而保护485总线的稳定性。

在现场施工当中,由于485总线的距离比较远,在其中形成了电位差,从而产生了共模干扰,导致稳定性降低。RS485中继器可以有效的将485总线相互隔离,防止共地干扰。其中的DC/DC模块,可以将两端的电源完全隔离。从而实现完全隔离。

解决串口接收数据乱码的问题

如标题所示,各种仪器仪表进行串口通讯,都可能遇到运行后发现串口数据出错,接收到的都是乱码,不知道是哪个环节出了问题,怎么办? 乱码的原因通常有两个:

1、波特率 数据位 校验位 不匹配,即我们的网络转串口设备与您的串口设备波特率不匹配,设置成一致即可。

2、硬件原因,注意TTL RS232 RS485这几种电平形式是不同的,不能直接连接,需要用232芯片或者485芯片转发,客户最常患的一个错误是将TTL电平直接接到计算机上,肯定会乱码,计算机是RS232电平。另外硬件设计不当,有干扰也可能会导致通讯不正常。仔细检查硬件即可。

如果无法确认问题在哪,可以使用自收发的形式排除。

1、您的设备直接和电脑通讯,按照你理解的波特率相关设置,看是否正常,以确认你的设置是否有问题。

2、断开您的设备与网络模块之间的连接,再将我们的模块串口的RXD和TXD短接,通过网络发送网络接收,看数据是否正常,以确认我们的模块工作正常。

3、断开您的设备与网络模块之间的连接,再将您的设备的串口收发短接,通过电脑自收自发,看数据是否正常,以确认您的电脑到串口这部分硬件工作正常。

485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;

共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括: (1)采用屏蔽双绞线并有效接地

(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽

(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线 (4)不要和电控锁共用同一个电源

(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV) 采用RS485作为通讯的系统,在终端上面必须有一个终端电阻,一般是120欧姆.另外在A,B端口上再分别上拉和下拉一个1K电阻,效果更好!

1、 屏蔽和双绞,双绞线特性阻抗120欧左右,通信线输入输出均接120欧电阻。 2、 检查信号线是否有金属走线槽,走线槽是否接地。

3、 检查附近是否有动力线,信号线要远离动力线。在附近是否有产生电网干扰的干扰源,是否可减少

其干扰。

当使用环境较恶劣,传输距离较远或传输速率很高时,建议使用带屏蔽线的双绞线电缆,屏蔽线作为地线,且在电缆的一端(如主站一端)应可靠的接入大地,电缆的另一端(如从站一端)则悬空。

如果电缆两端都接地,通常两地的“地电位”不可能完全相等,如果两地存在较大的地电位差,那么在屏蔽线中会形成讨厌的地电流而产生干扰。这就是另一端之所以应悬空的原因。

另一种解决方案是屏蔽线两端都不直接接地,但也不悬空,而是分别通过一个约100欧姆/1瓦左右的限流电阻将屏蔽线接各自的公共地,即机壳地,这样也可以抑制地电流引入的干扰。

三、推荐几种调试方法:

在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调试方法。

1、共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。

2、终端电阻法: 在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 3、中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。

4、单独拉线法: 单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。 5、更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。 6、笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。

3r6r60vlep6u75f0arcs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享