安全用电和安全防火措施
一、编制说明
按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005中3.1.5要求施工现场临时用电设备在5台和设备总容量在50KV以下,应制定安全用电和电气防火措施。本工程同时使用设备为两台(搅拌机和振动器),总容量为6.6KW,根据这情况,编制本施工现场临时用电施工方案。
二、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 3、施工现场实际情况 三、工程概况及现场情况
上思县南部新城区2号路属于新建工程,道路设计为总宽40米的城市主干道,三块板双向四车道,道路宽度分别为;4.25米的非机动车道+2米的侧分带+15.5米的机动车道(两边各7.75米)+2米的侧分带+4.25的非机动车道+2米侧分带+4.25米的非机动车道+12米的人行道(每边各6米),共40米。设计内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、排水工程、照明工程。
(二)施工现场情况:计划使用一台15KW的发电机给现场设备供电,并同时使用设备只有一台或两台设备,这样能满足供电要求。
四、用电线路及电器计算选择 (一)现场用电设备情况
施工的电设备情况表
序号 1 2
机械设备名称 混凝土搅拌机 钢筋切断机 规格型号 JDZ350 GD40 1
数量 1 1 功率(kw) 5.5 3.5 备 注
3 4 5 6 7 圆盘锯 弯曲锯 交电焊机 振动器 施工照明用电 合 计 MJ116 GM-160 BX-160 Zn-5 0.5 kw 1 1 1 1 5 3 3.5 11KVA 1.1 2.5 19.1kw,11 KVA (二)导线选择。 1、导线电流计算。 I线=KP/(√3U线cos) I线—导线电流 K—需要系数,取0.7
P—施工现场用电总容量(KVA),P=1.1×【(K1∑P1÷COSφ)+ K2∑P2】 =1.1×【(0.7×19.1÷0.75)+0.6×11】=24.4KVA √3—取1.732
U线—线路电压,取380V
cosφ—电动机平均功率因数,取0.65
I线=KP/(√3U线cosφ)=0.7×24.4KVA×1000/(1.732×380×0.65)=40A 2、导线选择。查《建筑施工手册》第四版·缩印本P2264页表34-44,使用4 mm2电缆线通过电流能力为42A>40A,选用4 mm2五芯电缆线能满足使用要求。
(三)电器选择
依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中《电动负荷线和电器选择》(附录C),选用隔离开关、漏电保护、短路器如下:
1
配电箱、开关箱电器配置表
序号 名称 电器名称 规格型号 DZ25LE-200/3N300 160A透明式塑壳漏电断路器 ≤100mA ≤0.2S HM10-160/330 1 总箱 透明式塑壳断路器 100A DZ15-100/3901 透明式塑壳断路器 60A HM10-160/330 透明式塑壳断路器 100A DZ15-100/3901 2 动力分箱 透明式塑壳断路器 60A DZ15-100/3901 透明式塑壳断路器 60A DZ15-100/3901 透明式塑壳断路器 60A 3 照明分箱 透明式塑壳漏电开关 40A 4 开关箱 DZ15LE-40T/4901 透明式塑壳漏电断路器 1个 40A ≤30mA ≤0.1S 1个 DZ15LE40T/2901 单相 1个 1个 数量 5 DZ15LE-40T/2901 单相40A 照明开关箱 透明式塑壳漏电断路器 1个 ≤30mA ≤0.1S 五、临时用电施工技术 (一)配电线路架设。
1
1、电杆。使用尾径≥145㎝长65㎝的木电杆,埋深150㎝,回填土分层夯实,保证电杆牢固,每15米立杆一条。
2、电缆固定。使用绝缘绳索材料把电缆绑在电杆上,电缆距离地面≥4.5米。 (二)配电箱、开关箱安装。
1、安装位置。固定配电箱、开关箱的中心点距离地面1.4—1.6米,移动开关箱中心点距离地面0.8—1.6米,开关箱距离设备的水平距离为≤3米。电箱的四周和箱下不准堆放材料、杂物、积水等妨碍电箱操作、维护。电箱有锁有门有防雨措施,上班用电时间不能够锁箱。
2、电箱的电器配置。按照《配电箱、开关箱电器配置表》配置总配电箱、分配电箱和开关箱。开关箱实行“一机、一漏、一闸、一巷”(这里的一漏一闸已二合一)。
3、电巷的标识。
(1)箱内标识。在箱内标识接线图,在总配电箱和分配电箱要标识多路配电标志。
(2)箱外标识。把电箱编号、名称用途、责任电工和电话、监督人和电话、警示标语(小心用电,注意安全!)标写在箱外。
4、电箱内接线。电源进出配电箱、开关箱必须是从底进底出,并设有胶护套管。
箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并必须与保护零线接线端子板分设,箱体不带电,金属部位、电箱必须与保护零线端子进行电气连接。
5、熔断器。参数与设备容量匹配,三条熔丝要统一规格,严禁用其他金属丝代替熔丝。
6、专用保护接零线设置。在总配电箱的总漏电保护器N线输入端引出线与总箱PE端子板连接,同时在PE端子板处引出接地线(双根、黄绿双色、≥10m㎡多股铜芯线)与接地体(将间距不少于0.5米、打深不少于1.7米
1
的三根圆钢、罗角钢或者钢管的顶部用圆钢连接焊接成为接地体)的不同点连接。在PE端子处引出的线作为专用保护零线。
7、重复接地。在分箱和开关箱的PE端子板引出接地线(双根、黄绿双色、≥10m㎡多 股铜芯线)与不同点接地体(将间距不少于0.5米、打深不少于1.7米的三根圆钢、罗角钢或者钢管的顶部用圆钢连接焊接成为接地体)连接,作为重复接地线。
六、安全用电措施
(一)接地电阻测试。所有工地用的配电箱、开关箱安装好后,必须测试电阻,电阻必须小于10欧姆,并做好记录。
(二)安装验收。安装完成施工用电后要经过项目部和公司分别验收合格才能投入使用能够。
(三)电工检修时要断电后再工作,并悬挂“停电检修,不得合闸”的标示牌。
(四)送电必须有专人负责,检修要求有记录。
(五)挺、送电操作顺序。送电操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱。停工操作顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。
(六)施工现场严禁使用花线,电缆过道要有保护措施。 七、施工用电防火措施
(一)配电箱、电焊机工作时,不得堆放易燃物几杂务在临近,合理设置灭火器材,并要经常巡视检查,更换灭火起的药液。
(二)各级配电箱闸具绝缘保持良好,漏电保护灵敏可靠,电线裸露部分要包扎好,接头要连接牢固,以免发热造成短路,电源线不得乱拉乱接,非电工人员不允许接线工作。
(三)工地管理人员、电工要向施工作业人员进行安全用电及电气防火
1
2号路安全用电和安全防火措施