7、内墙面墙(裙)做法:
水泥石灰砂浆乳胶漆墙面(16厚):白色乳胶漆二度;白石膏腻子二遍;12厚1:2.5:1水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道;或界面剂一道
贴瓷砖墙面(墙裙):白色水泥擦缝;白色300*600面砖贴前面砖充分泡透;5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴层;素水泥浆一道;6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道;界面剂一道甩毛;喷湿墙面。
8、顶棚做法:
板底抹灰刮腻子乳胶漆顶棚:乳胶漆饰面;2厚面层耐水腻子刮平;3-5厚底基防裂腻子分遍找平;5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底;刷素水泥浆一道甩毛;现浇钢筋砼板
9、屋面做法:
配筋砼保护层有保温隔热上人屋面(II级防水):50厚C30细石砼,内配6或冷拔4的一级钢筋,双向中距150,钢筋网片绑扎或点焊;10厚低标号砂浆隔离层;3.0厚双层BAC自粘防水卷材;基层处理剂;20厚1:3水泥砂浆找平;
不上人屋面(I级防水)I:涂料或粒料保护层;3.0厚双层BAC改性沥青防水卷材;基层处理剂;20厚1:3水泥砂浆找平;钢筋砼屋面板
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢223
精品好文档,推荐学习交流
刚性防水涂料面层屋面(用于小面积屋面如雨棚等):6厚聚合物水泥防水涂料防水层;20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡层;钢筋砼屋面板;
10、油漆:
天然树脂调和漆:清理基层;局部腻子、磨平;满刮腻子磨平;涂底油一遍;涂饰调和漆磨平;涂饰第二遍调和漆
11、门窗:塑钢节能门窗系列,中空玻璃(5+12A+5)图集号为03J603-2。外门窗抗风压性能分级为4级,气密性能分级为5级,水密性能分级为五级保温性能分级为级隔声性能分级为4级;平开窗为内开窗,低于800的窗台应采用护栏,作为防护措施的固定窗应采用夹层玻璃,面积大于1.5M2的玻璃或玻璃底边距室内装饰面小于500MM的窗玻璃必须使用安全玻璃。防火疏散门和防火墙上的防火门应在门的疏散方向安装单项闭门器,管井检修门应安装暗藏式插销以防误开;
12、地下室部分:
地下室外墙II级防水:回填原土分层夯实;20厚1:2水泥砂浆找平;1.5厚水泥基防水涂料(SK-107),水泥基防水涂料每平方用量不得少于1.0Kg;20厚1:2水泥砂浆保护层 ;防水钢筋砼墙
地下室顶板做法:回填700厚原土分层夯实;50厚C20细石砼保护层,内配圆6@200*200双向钢筋;1.5厚水泥基防水涂料(SK-107), 水泥基防水涂料每平方用量不得少于1.0Kg;20厚1:3水泥砂浆找平层 ;防水钢筋砼顶板。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢223
精品好文档,推荐学习交流
13、给排水工程:
工程给排水设计有生活给水系统、消火栓喷淋给水系统、生活污水、屋面雨水排水系统及灭火器。
室内给水均采用PP-R稳态(1.2Mpa)给水管,热熔连接,给水立管及横管采用衬塑钢管,卡箍连接;生活污水排水采用实壁UPVC塑料管,承插连接,粘合剂粘合,屋面雨水管采用HDPE排水管,螺母挤压密封圈接口。
消防给水采用镀锌钢管阀门等处采用法兰连接,管径小于等于100mm采用丝接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理,管径大于100mm采用法兰连接,镀锌钢管与法兰的连接处应二次镀锌。
14、建筑电气工程:
本工程电源总体按一级负荷供电,采用两路10KV独立高压电源供电, 低压配电系统采用380/220V三相五线制电缆埋地进线,进线处作好重复接地,接地电阻不大于10欧。导线穿UPVC电线导管沿墙沿板暗敷。采用12热镀锌圆钢并构成10M*10M或12M*8M避雷网,屋顶外露金属构件与避雷引下线及基础接地做可靠连接。圆钢用螺栓固定于扁钢支架上,间距为1米。接地电阻不大于5欧。所有防雷装置的各种金属必须镀锌,锌层要均匀。
第三章 施工部署 第一节 施工管理目标
一、质量目标:合格工程。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢223
精品好文档,推荐学习交流
1、严格执行ISO9000质量管理和质量保证体系。建立以项目经理为首的执行网络;严格执行“一案三工序管理措施”。即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。
2、精心组织QC质量管理活动,设置质量控制点,确保关键分部分项工程的质量达优,减少或杜绝质量通病的发生。
3、强化质量预控、监测与质量验收体系,全面推行标准化管理,运用先进的技术、科学地管理、严谨的作风,周密组织、精心施工,以优质产品回报业主。
具体措施见质量保证措施
二、安全目标不:严格执行JGJ59-99标准,确保无重大安全事故的发生。
1、贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针。 2、建立以项目经理为首的安全管理网络体系。
3、健全安全管理制度,编制安全预防方案、制定安全防护标准。 三、工期目标:在合同工期的480天的基础上,采取有效的措施,保证在360天内保质保量地完成施工项目。
1、由项目部根据工程总进度计划编制工程月、周进度计划,由班组根据工程周计划编制日工作计划,以详尽工程进度计划将本工程有条不紊地向前推进。
2、组织优秀的施工为员参与施工,采用先进工艺和材料,合理选用机械设备,合理安排施工。具体措施见后“工期保证措施”。
四、成本目标
确保工程在合理投资下达到质量、工期要求,将淮北矿工总医院内科病房大楼工程建成一流的建筑产品。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢223
精品好文档,推荐学习交流
1、严格执行《定额任务单》制度,对班组的工效、材料使用、质量、安全以及文明施工等情况进行检查评比,并与经济分配挂钩,激发全体职工的工作热情和主为翁精神,提高工作效率。
2、通过我公司建立起来的材料供应网络,采购货真价实的建筑材料。严格按“产品采购程序”认真对材料供应商进行评定,去劣选优。
3、用于本工程的大、中型机械,由公司机管部门统一调拨。机械使用结束立即退场,提高机械使用率,降低机械成本。
4、工地现场预算员,结合财务及保管员,每月进行一次内部成本的核算,并将核算情况及时向项目经理汇报,发现问题及时分析调整。
5、保证专款专用,决不将本工程款挪为他用。
五、文明施工目标:施工现场内外整洁,道路畅通,无污染源,物料堆放有序。坚决执行建筑施工安全检查标准JGJ59-99和安徽省建筑文明工地考核标准,争创“省市级文明工地”。
1、本工程采用全封闭施工。四周做砖砌围墙(2.5m高)。 2、队伍进场,要把工地及生活区布置成花园式工地,让职工有一个理想的工作生活环境。由于施工现场较狭窄,生活区与施工现场分开搭设。
3、施工为员统一着装,佩带胸卡,以展现企业的精神面貌。 4、外脚手架围护要按JGJ59-99的安全检查标准,用统一的密目安全网封闭,踢脚栏杆和围护栏杆用黄、黑油漆安全色。
5、选用先进的施工机械,减少施工噪音。木工机械和砼振动棒等施工噪音较大的工序,尽可能安排在白天进行。具体保证措施见“文明施工保证措施”。