晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案

6.2 冬季降效施工人员配置

冬季施工中,由于施工难度加大,施工工序增加,造成人工降效。根据实际情况,冬季施工中每天工作只能完成正常条件下施工的1/3个工的工程量。由于工期紧、任务重、为了按时完成冬季施工任务,组织施工人员如下: 6.2.1 500kV GIS安装(包含高抗安装)人员配置(64 人) 班组 人员 班组 人员 普工 35人 焊工 1人 值班(暖棚值班) 4人 电工 1人 行车起重工 3人 吊车司机(户外) 2人 高空 2人 调试人员 5人 司索工 1人 二次接线及电缆敷设 10人 6.2.2 极1换流变安装人员配置(33人) 班组 人员 普工 10人 值班(暖棚值班) 3人 司索工 2人 吊车司机(户外) 2人 高空 4人 工作负责人 1人 二次接线(换流变本体) 5人 班组 焊工 电工 调试人员 人员 1人 1人 5人 6.2.3 35kV站用电区域及其他工作安装人员配置(43人) 班组 人员 普工 20人 值班(暖棚值班) 3人 司索工 1人 高空 4人 工作负责人 2人 二次接线(降压变及户外检修动力箱) 5人 班组 氩弧焊工 电工 吊车司机(户外) 1人 调试人员 人员

1人 1人 5人 - 15 -

晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案

6.3 冬季使用施工机具准备一览表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 名 称 真空泵 真空泵 滤油机 滤油机 空气干燥发生器 空气干燥发生器 吊车 吊车 吊车 液压机 低频加热装置 氩弧焊机/焊机 机动绞磨 规 格 VG4200 VG4200 VH120RS型 VH120RS型 AD-200 AD-200 25T 25T/40T 25T 租用 电动5t 单 位 数 量 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 管型母线吊装 导线压接 极1换流变区域 换流变牵引 使用部位 GIS室内 极1换流变区域 极1换流变区域 500kV降压变 极1换流变区域 500kV降压变 极1换流变区域 6.4 冬季现场试验设备准备一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 格 JD2801A JD2550 HLDZ-2218C AD661 HDKC800 AST11 CVT2301 HV2-70kV 变压器有载分接开关测试仪 变压器直流电阻测试 仪 回路电阻仪 继电保护测试仪 型号及规编号 EA0040 201120 0233 保定金迪 保定市金迪科学仪器有限公司 保定精艺 备注 J010701 广东品立 HN7110805 250-9 231029 70608 苏州华电 北京爱思德克电力设备有限公司 上海思创电气有限公司 苏州工业园区海沃科技有限公司 开关特性测试仪 直流高压发生器 全自动变比测试仪 电容分压器

- 16 -

晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案

序号 9 型号及规名称 格 互感器测试仪 CTAnalyzer AI6000E HS350A S1-552/2 CYD-10/100 JY44 GK615B OMICRON 编号 备注 10 介质损耗仪 C10333E 济南泛华 0313041 保定市恒信达电气有限公司 91281 035 Megger 泸州电测设备厂 保定金源 三回路直流电阻测试仪 12 数字兆欧表 11 13 14 试验变压器 直流电阻测试仪 01060697 6.5 保温棚材料表(搭设简图见5.5.1、5.5.2) 序 号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 名 称 脚手架钢管 毡被 编织布 电暖器 照明灯具 线缆 配电箱 干湿温度计 消防灭火器 集装箱 棉毡被样图 规 格 Φ50 保温棉 防水 2kW LED灯 ZR-VV22-3X16+1X10 4个空开、4个插座 干粉 租用 单 位 数 量 米 平方米 平方米 台 台 米 个 只 箱 个 250 296 296 22 12 160 6 2 10 1 备 注 配相应扣件 配灯座 带漏电保护 指针式 视情况定 电暖气片样图

- 17 -

晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案

6.6 其余保温、防冻材料 序 号 1 名 称 保温带 耐寒充气管 机械防冻液 PVC管 橡胶发泡保温管 柴油 气瓶保温带样图 规 格 2kW,1740mm*250mm*1.8mm 单 位 数 量 备 注 条 米 瓶 米 米 L 100 400 20 60 60 6000 气瓶加热保温 预估 2 3 4 5 6 2kg Φ50 -10--35号 防冻剂样图 备注:-10号柴油为5~-5℃使用;-20号柴油为-5~-14℃使用;-35号柴油为-14~-29℃使用 6.7冬期增加施工用电、施工看护、换流变低频加热租赁统计一栏 用电 保温加热带用电 保暖棚用电 2kw*10h*100天*24台=48000度 夜间值班看护 8人*100天=800工日 换流变低频加热装置 按照一台换流变1000kw*24h*4d=96000,共计12*96000=1152000度 2kw*1h*100天*100条 电量 =20000度 值班 工日 合计电量:1220000度,合计值班人工800工日。 低频加热装置由我方与厂家联系租赁,费用我方负责20%,业主方负责80%。 七、安全保证及措施

- 18 -

晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案

7.1作业项目:施工安全管理(防范类型:起重伤害、高处坠落、触电等。) 序号 1 危险点 未经三级安全教育 防范措施 认真执行三级安全教育制度,认真开展班组安全活动 ①明确安全职责及必要的安全知识,强化安全操作技能培训;②分部工程及重要、危险性作业均应编制安全措施,并经交底、履行全员签字手续后方可施工;③严格按经审批的方案和安全措施施工。 严禁违章指挥,违章作业,违反劳动纪律 ①高处作业人员必须使用全方位防冲击安全带安全带必须拴在牢固的构件上;②并不得低挂高用;③施工过程中,应随时检查安全带是否拴牢。 作业项目均要执行安全工作票制度所有工作人员应清楚作业票内容,且带票施工。 严格执行机械管理制度,定期检修、维护6 机械设备带病作业 和保养,严禁带病作业。 2 无安全技术措施或未进行交底 3 违章指挥,违章作业 4 不正确使用安全防护用品 5 无安全施工作业票 7.2作业项目:安全防护用品、设施使用(防范类型:机械伤害、高处坠落、触电、物体打击等) 序号 危险点 防范措施 1 2 3 4 ①“三无”的安全防护用品、用具,严禁安全防护用品、用具不符合要求 采购和使用。②安全防护用品、用具应定期进行试验,使用前进行外观检查。 ①使用前应进行日常检查,施工中正确使不正确使用劳动防护用品 用。②安全防护用品、用具应设专人管理。 ①严格按要求开展安全文明施工标准化危险设备场所(包括孔洞等)无工作,规范现场管理。②危险设备、场所安全围栏、警示标志 必须设置安全围栏和安全警示标志。③警示标志应符合有关标准和要求 机具应由专人保养维护,并作定期检查试安全工器具没有进行试验 验。 7.3 作业项目:施工电源及用电设备(防范类型:火灾,触电等)

- 19 -

晋北±800千伏换流站工程电气B包施工项目部晋北换流站冬季施工方案详解

晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案6.2冬季降效施工人员配置冬季施工中,由于施工难度加大,施工工序增加,造成人工降效。根据实际情况,冬季施工中每天工作只能完成正常条件下施工的1/3个工的工程量。由于工期紧、任务重、为了按时完成冬季施工任务,组织施工人员如下:6.2.1500kVGIS安装(包含高抗安装)人员配置(6