晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案
一、冬季施工概况...................................................................................................................... - 1 - 1.1冬季施工工期....................................................................................................................... - 1 - 1.2 冬期施工概况...................................................................................................................... - 1 - 二、编制依据.............................................................................................................................. - 1 - 三、施工组织机构:.................................................................................................................. - 2 - 四、施工部署及施工准备 .......................................................................................................... - 3 - 五、施工方案(统计材料见施工降效章节) .......................................................................... - 6 -
5.1换流变冬季施工 ........................................................................................................... - 6 - 5.4施工机具冬季保护措施 ............................................................................................. - 10 - 5.5电气调试冬季保护措施 ............................................................................................. - 10 - 5.5.1试验暖棚搭设(也可用于二次接线和真空泵、滤油机保温) ......................... - 10 - 参数表.................................................................................................................................- 11 - 5.5.2冬季施工取暖棚 ......................................................................................................- 11 - 六、人工降效及保温材料统计 ................................................................................................ - 13 - 6.2.2 极1换流变安装人员配置(33人) ........................................................................... - 15 - 6.2.3 35kV站用电区域及其他工作安装人员配置(43人) .............................................. - 15 - 6.3 冬季使用施工机具准备一览表 ........................................................................................ - 16 - 6.4 冬季现场试验设备准备一览表 ........................................................................................ - 16 - 6.5 保温棚材料表(搭设简图见5.5.1、5.5.2)................................................................. - 17 - 6.6 其余保温、防冻材料........................................................................................................ - 18 - 6.7冬期增加施工用电、施工看护、换流变低频加热租赁统计一栏 ................................. - 18 - 低频加热装置由我方与厂家联系租赁,费用我方负责20%,业主方负责80%。 .............. - 18 - 七、安全保证及措施................................................................................................................ - 18 - 八、环境保护及文明施工 ........................................................................................................ - 22 -
8.1环境保护..................................................................................................................... - 22 - 8.2加强施工管理,严格保护环境 ................................................................................. - 22 - 8.3文明施工..................................................................................................................... - 22 -
晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案
一、冬季施工概况 1.1冬季施工工期
本期工程开工时间为2016年07月01日,工程总体要求为2017年3月竣工。 根据我公司编制进度计划安排,为保证工程总工期,部分工作将进入冬季施工。冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。按本地的气候条件冬期施工起止日期为2016年11月01日—2017年3月31日(总工期131天)。 1.2 冬期施工概况
本工程冬期施工主要内容包括:500kV GIS设备安装、极1换流变安装、35kV区域降压变、管型母线安装、高跨汇流母线安装、动力电缆敷设及接线、500kV进出线间隔设备安装);
本工程冬期施工的主要需要采取措施为:1、人员防冻措施;3、机具防冻措施;4、设备安装过程防冻措施;5、试验设备防冻措施。 二、编制依据
1、工程施工图纸(500kV交流场及极1高端换流变区域) 2、 一、二级网络计划
3、《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)(》国家电网安质(2016)212号)
4、《国家电网公司基建质量管理规定国网》(基建/2)112-2015 5、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)
7、《±800kV换流站电气装置安装工程施工及验收规范》(Q/GDW219~224-2008) 8、《输变电工程安全质量过程控制数码照片管理工作要求》(基建安质[2016]56号)
9、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015
10、《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》国网(基建/3)182-2015 11、建筑工程冬季施工规程(JGJ/T104-2011)
- 1 -
晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案
12、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015
13、国网基建部关于发布《输变电工程设备安装质量管理重点措施(试行)》的通知(基建安质〔2014〕38号)
14、 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GB 50147-2010)
15、《电气装置安装工程 电力变压器、油浸式电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)
16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)
17、晋北±800kV换流站工程输变电工程施工合同(安装施工B包); 18、《500kV GIS安装方案》、《500kV高抗安装方案》、《极1低端换流变安装方案》、《500kV降压变安装方案》 三、施工组织机构:
贵州送变电工程公司 组 长 项目经理:刘祖国 副 组 长 项目副经理:李松 项目总工:赵锋 安全部门 申海锋 詹中于 物资部门 李建华 周龙 技术部门 欧阳炜伟 罗杰 经营部门 王常渊 侯露竹 质检部门 阮士煜 李成 施工现场 张绍武、李俊飞、张强 - 2 -
晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案
四、施工部署及施工准备
4.1、冬期施工的不利因素及特点:
4.1.1冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,对高空作业尤为不利。
4.1.2质量事故出现具有隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,但大多数质量问题在春季才开始暴露出来,极容易造成质量事故,不仅给工程带来巨大的经济损失,?而且会严重影响工程的施工进度计划及使用寿命。
4.1.3冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。
4.2 天气预报
4.2.1进入冬期施工后,要密切注意天气预报,及时获取中长期天气预报、信息,防止寒流突袭。(由专职信息员在本公司微信工作群中发布15天内天气预报)。
4.2.2编制天气观测表,记录每天环境温度、湿度,环境状况。并及时分享给各个班组长。
4.2.3参照2015年11月至2016年2月冬季天气变化曲线,并对比近年来平鲁区天气状况可知,冬季气温保持在15℃至-29℃之间。温度曲线如下:
- 3 -
晋北±800kV换流站工程电气B包施工项目部冬季施工方案
4.2.4 参照近年平鲁区冬季天气状况,冬季风力保持3-4级以内。
- 4 -