好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB148-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、 互感器施工及验收规范

2004-5-21 11:21:25 admin 转载

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

主编部门:中华人民共和国原水利电力部 批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:1991年10月1日

关于发布国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》等三项规范的通知

(90 )建标字第698号

根据原国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部组织修订的《电气装置安装工程高压电 器施工及验收规范》等三项规范,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GBJ147 — 90 ;《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148 — 90 ;《电

气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149 — 90为国家标准。自1991年10月1日起施行。

原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ23 — 82中的高压电器篇,电力变压器、互感器篇,

母线装置篇同时废止。

该三项规范由能源部负责管理, 其具体解释等工作,由能源部电力建设研究所负责。 岀版发行由建设部标

准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部

1990年12月30日

修订说明

本规范是根据原国家计委计综(1986) 2630号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力 建设研究所会同有关单位共同编制而成。

在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果, 广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。

本规范共分三章和两个附录,这次修订的主要内容为:

I根据我国电力工业发展需要及实际情况, 增加了电压等级为 50kv的电力变压器、互感器的施工及验收

的相关内容,使本规范的适用范围由 330kv扩大到500kv及以下。

2由于油浸电抗器在 3320kv及500kv系统中大量采用,故将油浸电抗器的相关内容纳入本规范内。 3充实了对高电压、大容量变压器和油浸电抗器的有关要求,例如:运输过程中安装冲击记录仪

输的设备在运输、保管过程中的气体补充和压力监视;排氮、注油后的静置、热油循环等。

,充气运

4根据各地的反映及多年的实践经验,并参照了苏联的有关标准,将器身检查允许露空时间作了适当的 修改,较以前的规定

稍为灵活。

疔 根据国外引进设备的安装经验,并参照了国外的有关标准,补充了变压器、电抗器绝缘是否受潮的新 的检测方法。

6其它有关条文的部分修改和补充。

本规范执行过程中,如发现未尽善之处,请将意见和有关资料寄送能源部电力建设研究所 政编码:102401),以便今后修订时参考。

(北京良乡,邮

能源部

1989年12月

第一章总则

第1.0.1条 为保证电力变压器、油浸电抗器(以下简称电抗器) 、电压互感器及电流互感器(以下简称互

感器)的施工安装质量,促进安装技术的进步,确保设备安全运行,制订本规范。

第1.0.2条 本规范适用于电压为 500KV及以下,频率为50Hz的电力变压器、电抗器、互感器安装工程 的施工及验收。 消弧线圈的安装可按本规范第二章的有关规定执行;特殊用途的变压器、 制造厂和专业部门的有关规定。

第1.0.3条 电力变压器、电抗器、互感器的安装应按已批准的设计进行施工。

第1.0.4条 设备和器材的运输、保管,应符合本规范要求,当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 变压器、电抗器在运输过程中,当改变运输方式时,应及时检查设备受冲击等情况,并作好记录。

第1.0.5条设备及器材在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备及器 材保管的专门规定。

第1.0.6条采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定。并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条 设备和器材到达现场后,应及时作下列验收检查: 一、 包装及密封应良好。

二、 开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。 三、 产品的技术文件应齐全。 四、 按本规范要求作外观检查。

第1.0.8条施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。 重要工序,尚应事先制定安全技术措施。

第1.0.9条 与变压器、电抗器、互感器安装有关的建筑工程施工应符合下列要求:

一、 与电力变压器、电抗器、互感器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑 工程施工及验收规范中的有关规定。当设备及设计有特殊要求时,尚应符合其要求。

二、 设备安装前,建筑工程应具备下列条件:

电抗器、互感器的安装,应符合

I屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;

二 室内地面的基层施工完毕,并在墙上标岀地面标高;

:混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求;