变低压引线绝缘不良

4、2011.05.30 01:24:21 321DL A C相故障Ⅰ段跳闸,跳闸原因:不明。 5、2011.06.16 11:27 361DL C相故障II段跳闸,跳闸原因:不明。 6. 2011.06.16 11:27 311DL 低压解列动作跳闸,跳闸原因:361DL跳闸失压导致

7. 2011.06.16 11:27 312DL 低压解列动作跳闸,跳闸原因:361DL跳闸失压导致

8. 2011.06.28 11:28:16 321DL AC相故障Ⅱ段跳闸,跳闸原因:不明。 9. 2011.07.12 00:34:21 321DL AC相故障I段跳闸,跳闸原因:不明。 10. 2011.07.22 10:20 311DL AC相故障I段跳闸,重合成功,跳闸原因:不明。

11. 2011.07.30 02:34:05 311DL C相故障I段跳闸,重合失败,跳闸原因:不明。

12. 2011.07.30 02:34:06 311DL C相故障I段后加速跳闸,跳闸原因:不明。

13. 2011.08.15 22:34:08 311DL A相故障I段跳闸,重合失败,跳闸原因:不明。

14. 2011.08.15 22:35 311DL A相故障I段后加速跳闸,跳闸原因:不明。

15. 2011.08.15 03:25:50 312DL C相故障I段跳闸,跳闸原因:不明。 (当日雷雨天气)

16. 2011.08.15 22:17 322DL A相故障I段跳闸,重合成功,跳闸原

因:不明。

17. 2011.09.04 20:32 302DL低压解列动作,跳闸原因:地方电源失压 18. 2011.09.04 20:32 322DL低压解列动作,跳闸原因:302DL跳闸所致

六、业务学习、技术培训情况

所内员工能够熟练地完成所有倒闸作业,严格按照分公司下发的业务学习计划进行学习,并组织人员进行考试,人员能够完成馈线分合闸二次原理图的识知,并组织新职人员进行实际操作的演练,对照倒闸卡片在模拟盘进行倒闸,加大所内值班人员的教育培训,特别是“三准两清一稳”制中“呼唤应答、手指眼看”。加强作业中值班员与助理值班员互控,自控。严格按规定要求进行作业,防止违章、违纪现象的发生,做到人员、设备双安全并认真完成上级下达的各项任务。

七、工作亮点

2012年工作思路

一、加强人员业务学习力度:

扩能改造施工工作前,让每一个员工都能够进行工作票的签发、倒闸和接令,进行二次故障的判断、查找及处理,将所学到知识由点到面。由面到体,建立一个完整的学习思路。施工配合当中变电所值班员作安全措施前,须认真了解当日施工内容、需停电范围等,仔细核对图纸与实物,分清“停、运”界限,避免由于盲目作业而导致的人身、设备安全隐患出现。

二、1月20日之前做好各项记录的整理,将设备进行仔细的除尘、除锈、涂油、

端子紧固及清扫维护工作,室内外卫生情况,做到不留死角,为首季开门红打下良好的基础。

三、修试工队高压设备预防性试验工作前组织员工学习高压设备试验的注意事

项,修试工队防雷试验后检查所有避雷器计数器是否全部归零,将所内所有的设备缺陷进行一次详细的统计和整理,利用春防试验的机会进行处理。组织员工学习二次试验的注意事项,做好试验的配合工作。

四、夏季来临之前,仔细检查充油设备的油位、油温,地轨回流、T型线夹的测

温。对电缆沟进行全面清扫。雷雨季节时,及时做好防洪的各项措施,设备跳闸后迅速将跳闸情况汇报电调、工队、总值班室并详细做好各种记录,雷雨过后,及时巡视设备有无被雷击,放电计数器是否动作并记录。检查电缆沟内是否有积水并及时抽水。将27.5KV通风除湿系统的开关打至自动位,如湿度较高时将其开关打到手动位,将10KV高压室空调温度固定在26℃,模式定为除湿,及时撤除设备加热电源。

五、提前对设备进行全面检查,检查接地是否良好、端子是否紧固、除锈、涂油,

硅胶是否变色,油位是否正常,盘柜无倾斜,为迎接秋季设备大检查做好充分的准备工作。

六、冬季来临前组织员工学习冬季安全作业注意事项,设立防寒过冬小组,以雪

为令,认真执行6小时巡视和熄灯巡视制度,及时合上设备加热电源,并检查其状态是否良好,及时做好油温、油位计的观察。保证设备正常、可靠的运行,为分公司实现安全年做好充分的准备。