一、危险点分析与预防控制措施

序号 危险和有害因素 人的因素 物的因素 环境因素 管理因素 20种事故分类 事故种类 风险评价 L E 0.5-10 0.1-10 不可能-一定发生 非常罕见暴露-连续暴露 1-100 需要救护-很多人死亡 320,160,70,20,20以下 C D 级别 控制措施 稍有危险,一般危险,显著危险,高度危险,极其危险 1、针对性的预防措施 2、针对性的整改措施 不要写加强管理,加强培训,制度落实这些通用措施,写专用措施 1、安全帽应检查帽壳、帽箍、下腭带等附件完好无损,有合格标签并在使用周期内。2、1 工器具不合格 其他 安全带应检查扣环、销子灵活无卡涩,外观无破损,连接铆钉牢固并在使用周期内。3、绝缘工器具在使用前应进行外观检查和测试。 杆塔上作业人员必须带好安全帽,使用安全带应系在杆塔牢固的构件上,防止受力后从杆2 高空坠落 高处坠落 顶脱出或被锋利物割伤,扣环要扣牢固,移位时不得失去安全绳的保护。 1、核对线路名称、杆号、色标进行登杆作业,防止误登杆塔。2、绝缘工器具有效长度: 110 kV: 1.3米,承力工具和绳索: 110 kV:1.0 米,人体与带电体的最小安全距离:110kV:3 人身触电 触电 1.0 米,3、等电位电工必须穿全套合格的屏蔽服,且屏蔽服衣、裤、袜各连接点要牢固,测其两端最远点电阻不得大于20欧姆。4、带电作业必须设专人监护,监护范围不得超过一个作业点,复杂的或高杆塔上的作业应增设塔上监护人。 1 / 1

1、组装绝缘工具时应认真检查各连接点是否牢固,2、恢复防振锤时,应认真检查各部件金具确已连接好,确认后方可拆除工具。3、进入工作现场的作业人员应戴好安全帽,作业4 物体打击 高空坠物 点垂直下方不准有人逗留,传递工具时工作人员应在导线下方侧面,防止工具或材料掉下伤人。组装阻波器卡子和合成绝缘子时作业点垂直下方不准有人逗留,组装好后应认真检查各部件金具弹簧销、碗头及球头确已连接好,确认后方可返回地面。 二、工器具及材料

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 称 活动扳手 手钳 绝缘绳套 绝缘吊绳 绝缘组一滑车 电焊机 个人劳保防护用品 防鸟刺/驱鸟器 辅助安装材料 规格或型号 Φ18 Φ16 安全帽、安全带、保护绳 单位 把 把 个 根 个 台 套 个 个 数量 2 1 4 4 4 1 备 注 按现场需求配置 按现场需求配置 按现场需求配置 三、作业流程

序号 流程 图示 作业方法 作业标准 1 / 1

1.个人劳保用品及工器具全部在有效期,严禁使用过期; 1、个人劳保用品及工器具全部在有效期; 2、外观完好,无破损; 1 准备工器具及安装材料 3、正确佩带个人安全用具,大小合适,锁扣自如,工器具使用严格按照安规标准执行; 4、按照防鸟刺安装规范清点相应的安装物资。 2、外观完好,无破损,严禁使用损伤的劳动防护用品; 3、正确佩带个人安全用具,大小合适,锁扣自如,4、工器具使用严格按照安规标准执行。 5、按照作业现场实际条件进行物资匹配,每个主设备需要配备的辅助设备的型号、数量必须核算清楚。 1、攀登杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固。新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前,禁止攀登。遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好1、确认现场安全措施已具备作业条件; 2、工作人员必须系好安全腰带。作业时安全腰带应系在电杆或牢固的构架上。 3.转角杆不宜从内角侧上下电杆。正在紧线时不应从紧线侧上下电杆。 2 登高 4、检查横担腐朽、锈蚀情况,严禁攀登腐朽、锈蚀超限的横担。 5、杆上作业所用工具、材料应装在工具袋内,用绳子传递。严禁上下抛扔工具和材料。地上人员应离开作业电杆安全距离以外,现场所有人员均应戴安全帽。 6、、杆上作业必须使用安全带和戴安全帽,在杆塔上作业转位时不得失去安全带或保护绳的保护。 临时拉线或支好架杆后,再行登杆。 2、登杆塔前,应先检查登高工具、设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。禁止携带器材登杆或在杆塔上移位。禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取防滑措施。 上横担进行工作前,应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的 3、作业人员攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不准失去安全保护,并防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。 4、在杆塔上作业时,应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后备保护绳超过3m时,应使用缓冲器。安全带和后备保护绳应分别挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不准对接使用。 1 / 1

5、杆塔上作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递,禁止上下抛掷。在杆塔上作业,工作点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。 6、在杆塔上水平使用梯子时,应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接,一般应由一人在梯子上工作。 7、在相分裂导线上工作时,安全带(绳)应挂在同一根子导线上,后备保护绳应挂在整组相导线上。 一、基本要求及技术规范: 1.产品采用标准规定程序批准的图样制造。 1、确定滑轮安装位置,并进行安装; 2、判断是否拆卸绝缘子、防震锤等影响正常作业的设备,必要时进行拆除; 3、将绝缘安全绳沿滑轮放下,起吊防鸟刺及安装附件; 4、将A、B、C相防鸟刺安装至各自正上方横担上; 3 安装防鸟装置。 5、检查防鸟刺无损伤; 6、检查防鸟刺端不锋利,不符合要求的进行打磨; 7、检查防鸟刺镀锌材料是否脱落,必要时进行补充; 8、检查防鸟刺针刺是否牢固,发现松动,及时焊接; 9、检查防鸟刺展开后是否符合标准规范,覆盖面是否符 合要求; 10、如有拆卸设备,恢复原设备状态。 2.防鸟刺的标称破坏载荷及连接或尺寸符合GB2315的规定。 3.产品能承受安装,维修及运行中可能出现的有关机械载荷,工作强度及环境条件的考验。 4.产品的外观质量: 4.1经热浸镀锌后的整体外观质量。 a、产品表面应光洁,平整,不允许有裂纹,锌渣、锌瘤。 b、产品的重要部位(指不允许降低机械载荷的部位),不允许砂眼、渣眼及飞边等缺限存在。 4.2紧固件表面质量 a.紧固件表面不应有锌瘤,锌渣,锌灰存在。 b.外螺纹,内螺纹应光整。 c.螺杆、螺母均不应有裂纹。 D.拆装要求灵活,螺杆、螺母配合要紧密。 1 / 1

二、工艺规程 1. 防鸟刺应选用直径不小于2mm的优质高碳、高锰钢丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。 2.为了有效的提高防鸟效果,其端部应打磨成锋利的尖头。防腐采用热镀锌工艺,应在钢刺加工打磨完成后方可镀锌,但要求必须保证钢丝原有的韧性和拉伸强度。 3. 防鸟刺针刺根数一般为33根,针刺插入管内,焊压牢固,鸟刺长度在50~70厘米不等,呈均匀排列。 4. 打开后的防鸟刺应呈半球状。 5. 普通防鸟刺单刺打开后防护直径应大于80厘米,短式防鸟刺应根据现场情况确定防护直径和具体鸟刺长度。 6.防鸟刺底座采用Q235A材质的钢板制造,厚度为10mm,宽度为55mm,双平面U型设计。在钢板底面进行打孔攻丝,用国标Ф16的螺栓进行顶固,并加装放松动锁止螺母及平垫和弹簧垫圈。每只产品均要配有内径36mm的平垫,以便检修时收拢鸟刺。 7.所有防鸟刺产品的防腐均采用热浸镀锌工艺,每支产品的钢刺数量不少于33根,其长度为不等高设计,即:16根×550mm/17根×650mm。 1、检查作业流程必须全部结束; 2、检查安装工艺符合规程标准; 4 工作终结 3、检查作业范围设备均已恢复正常; 4、检查作业空间环境清洁; 5、检查作业工器具齐全,无遗留; 1 / 1

1、工作已全部结束,无遗漏; 2、安装工艺符合标志牌安装规范; 3、相关设备全部恢复至正常运行状态; 4、作业环境干净、整洁、无异物; 5、工器具已全部收回;