好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

暖通空调系统设计手册完整版 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

暖通空调系统设计手册

目 录

第一章 设计参考规范及标准 ................................................. 错误!未定义书签。 一、通用设计规范: ...................................................... 错误!未定义书签。 二、专用设计规范: ...................................................... 错误!未定义书签。 三、专用设计标准图集: .................................................. 错误!未定义书签。 第二章 设计参数 ............................................................................ 5 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE ................................................ 5 二、舒适空调之室内设计参数 日本 .......................................................... 6 三、新风量 ............................................................................... 7 1、每人的新风标准ASHRAE ............................................................... 7 2、最小新风量和推荐新风量UK ........................................................... 8 3、各类建筑物的换气次数 UK .......................................................... 8 4、各场所每小时换气次数 ................................................................ 9 5、每人的新风标准UK ................................................................... 9 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ............................................... 10 7、办公室环境卫生标准 日本 ........................................................... 10 8、民用建筑最小新风量 ................................................................. 10 第三章 空调负荷计算 ....................................................................... 14 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% ......................................................... 14 二、负荷指标(估算)(仅供参考) ......................................................... 14

2

三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M空调面积)见下表 ................ 15 四、按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 ........................................ 16 五、建筑物冷负荷概算指标香港 ............................................................ 17

3

六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M℃ ........................................................ 18

3

七、热损失概算W/M℃ .................................................................... 18 八、冷库冷负荷概算指标 .................................................................. 19 第四章 风管系统设计 ....................................................................... 20 一、通风管道流量阻力表 .................................................................. 20 1、缩伸软管摩擦阻力表 ................................................................. 20 2、镀锌板风管摩擦阻力表 ............................................................... 20 二、室内送回风口尺寸表 .................................................................. 23 1、风口风量冷量对应表 ................................................................. 23 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE ........................................ 23 三、室内风管风速选择表 .................................................................. 24 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s ................................................... 24 2、低速风管系统的最大允许速m/s ....................................................... 24 3、通风系统之流速m/s ................................................................. 24 四、室内风口风速选择表 .................................................................. 25 1、送风口风速 ......................................................................... 25 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s ................................................... 25 3、推荐的送风口流速m/s ............................................................... 26 4、送风口之最大允许流速m/s ........................................................... 26

5、回风口风速 ......................................................................... 26 6、回风格栅的推荐流速m/s ............................................................. 26 7、百叶窗的推荐流速m/s ............................................................... 27 8、逗留区流速与人体感觉的关系 ......................................................... 27 9、顶棚散流器送风量 ................................................................... 27 10、侧送风口送风量 .................................................................... 27 五、通风系统设计 ........................................................................ 29 1、送风口布置间距 ..................................................................... 29 2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 .............................................. 29 3、散流器布置 ......................................................................... 30 4、空调房间允许最大送风温差℃ ......................................................... 30 5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差. ............................................ 31 6、厨房通风问题 ....................................................................... 31 7、消声器、静压箱总结 ................................................................. 35 8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) .................................................. 36 9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB) ..................................... 36 六、防排烟设计 .......................................................................... 37 第五章 管道系统设计 ....................................................................... 41 一、空调管路系统的设计原则 .............................................................. 41 二、管路系统的管材 ...................................................................... 42 三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 .............................................. 42 四、空调水系统管径的确定 ................................................................ 44 五、冷冻水泵扬程估算方法 ................................................................ 45 1、水泵扬程简易估算法 ................................................................. 46 2、冷冻水泵扬程实用估算方法 ........................................................... 46 3、水泵扬程设计 ....................................................................... 47 六、冷却水系统的设计 .................................................................... 48 1、冷却水系统的补水量 ................................................................. 48 2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: ............................................. 49 七、冷凝水管道设计 ...................................................................... 49 八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 .................................................... 50 九、膨胀水箱的容积计算 .................................................................. 53 十、空压管道管径选择表 .................................................................. 55 十一、保温 .............................................................................. 55 十三、阀门选用 .......................................................................... 56 第六章 空调设备选型 ....................................................................... 57 一、机组选型 ............................................................................ 57 二、机组选型案例 ........................................................................ 57 三、辅助设备 ............................................................................ 58 1、冷却塔 ............................................................................. 58 2、水泵的选型: ........................................................................ 59 3、热泵中央空调系统水量计算 ........................................................... 60 4、冷冻水和冷却水流量估算 ............................................................. 61 5、设备水压力降 估算(日本) ......................................................... 61 6、制冷机冷却水量估算表 ............................................................... 61 第七章 材料、设备资料 ..................................................................... 61

一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE ....................................................... 61 二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE ....................................................... 62 三、计算单位换算 ........................................................................ 62 四、常用液体的密度(单位:103千克/米3,未注明者为常温下) .............................. 64 五、空气调节常用计算公式 ................................................................ 65 六、钢材理论重量计算 .................................................................... 67 七、专业英语 ............................................................................ 68 第八章 耗电量、机房面积 ................................................................... 79 1、水源热泵系统设备耗电量比例 ........................................................... 79 2、医院耗电量比例 TRANE ................................................................ 79 3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) ............................................ 79 4、冷水机组和附属设备估算(△T=5℃) .................................................... 79 5、空调面积占建筑面积比例 ............................................................... 80 6、空调机房建筑面积概算指标 ............................................................. 80 7、空调设备所占的建筑面积百分率% ........................................................ 81 8、设备层布置原则: ..................................................................... 81 第九章 暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 ........................................... 83 一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 ............................................ 83 1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 ................................................. 83 1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 ....................................................... 83 1.3 卫生间散热器型式选择不妥 ......................................................... 83 1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 ................................................... 83 1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 ................................................... 83 1.6 厨房操作间通风存在问题 ........................................................... 83 1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 ....................................... 84 1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 ........................................... 84 1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 ............................................. 84 1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 ................................ 84 1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当 .................................................. 85 二、在工程设计中存在的问题 .............................................................. 85 2.1 供暖入口设置过多 ................................................................. 85 2.2 供暖系统设计不合理 ............................................................... 85 2.3 排风系统设计不合理 ............................................................... 85 2.4 空调系统的选择不合理 ............................................................. 85 2.5 厕所采用风机盘管时未加新风 ....................................................... 86 2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 ................................................... 86 2.7 系统分区不当造成失败 .............................................................. 86 2.8、双风机系统设计问题 ............................................................... 87 2.9 送回风管布置不好 ................................................................. 88 3.0 排气系统设计诸问题 ................................................................ 89 三、设计图纸方面存在的问题 .............................................................. 90 3.1 设计说明内容不完整 ............................................................... 90 3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 ........................................... 90 3.3 系统图深度不够 ................................................................... 91 3.4 锅炉房设计过于简化 ............................................................... 91 3.5 计算书内容不全甚至全部空白 ....................................................... 91 3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 ......................................... 91

3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 ..................................................... 91 3.8 设计图纸与计算书不一致 ........................................................... 91 四、问题原因及克服方法 .................................................................. 92 五、施工图设计深度要求 .................................................................. 92 5.1 设计说明、施工说明、图例和设备表 .................................................. 92 5.2 设备平面图 ........................................................................ 92 5.3 剖面图 ............................................................................ 93 5.4 通风、空调、制冷机房平面图 ........................................................ 93 5.5 通风、空调、制冷机房剖面图 ........................................................ 93 5.6 暖通设计中的系统图、立管图 ........................................................ 93 5.7 详图 .............................................................................. 93 计算书(供内部使用,备查) ............................................ 错误!未定义书签。

第一章 设计参数

一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE

室内设计参数 循环空建筑物 夏季 冬季 室内空气流气 速m/s 1/h 最小新风 噪声空气过年能耗滤器效NC MJ/m 1/s每人 率% 温相对湿温相对湿度℃ 度 度℃ 度 咖啡室 26 40 21~23 20~30 0.25(1.8m) 12~15 5 40~50 >35 570~4500 餐厅 23~26 55~60 21~23 20~30 0.13~0.15 8~12 2.5 35~40 >35 570~5700 饮食娱乐酒吧 中心 23~26 50~60 21~23 20~30 0.15(1.8m) 15~20 5 35~50 >35 570~4500 夜总23~会 26 50~60 21~23 20~30 <0.13(1.5m) 20~30 12 35~45 >35 230~2800 厨房 29~31 - 21~23 - 0.15~0.25 12~15 全新风 40~50 10~15 11404500 ~办公楼 23~26 40~50 21~23 0.1320~30 0.23(4~~4~10 2.5(0.03~30~1.3l/sm ) 45 35~60 280~3400 10I/s m ) 图书20~馆、档案22 博物室 个 馆 20~40~55 40~55 0.13 22 别 考 虑 <0.13 8~12 2.5 8~12 9~14 35~40 35 35~60 1.35% 95% 170~2800 11.85~280~1140 保龄球中 心 24~26 50~55 21~23 20~30 0.25(1.8m) 10~15 5 40~50 10~15 11402300 ~

暖通空调系统设计手册完整版 - 图文

暖通空调系统设计手册目录第一章设计参考规范及标准.................................................错误!未定义书签。一、通用设计规范:......................................................错误!未定义书签。二、专用设计规范: