机房环境要求

?

温、湿度及防尘要求

根据我国《计算站场地技术条件》国家标准GB2887-89中开机时对机房内温度的要求: 项 目 A级 夏季 温度 湿度 20~24℃ 45%~65% 冬季 18~22℃ B级 全年 15~30℃ 40%~70% C 级 全年 10~35℃ 温度变化率 <5℃/h 不结露 <10℃/h不结露 <15℃/h 不结露 根据原邮电部颁发实施的GF014-95《通信机房环境条件(暂行规定)》中规定的温湿度要求:

机房名称 程控交换机房 温度(℃) ≥B级(18~28) 相对湿度(%) 机房洁净度 B级(20~80)B级(注1) (温度30℃) 一般电信机房 C级(10~35) C级(10~90)(温度≤25℃) 注1:机房洁净度B级为直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤3500粒/升,直径大于5μm的灰尘粒子浓度≤30粒/升。灰尘粒子不能是导电的,铁磁性的和腐蚀性的。

在本方案中,计算机主机设备工作环境要求:

温度 湿度

10℃至35℃ 10%~90% <15℃/h不结露

B级 温度变化率

终端工作环境要求:

温度 湿度

?

-10℃至40℃ 10%~90%

电源与防雷要求

计算机设备供配电系统提供的质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和可靠性。GB2887-89《计算站场地技术条件》中对电压变动、频率变化、波形失

真率分级如下表: 级别 指标 电压变动,% 频率变化,Hz 波形失真率,%

在本方案中,计算机主机设备电源要求:

电源

AC220±10%,50~60Hz A级 -5~+5 -0.2~+0.2 ≤±5 B级 -10~+7 -0.5~+0.5 ≤±7 C级 -15~+10 -1~+1 ≤±10 终端电源要求:

电源

?

AC220±10%,50~60Hz

机房地面负荷

地面负荷(压强)=(机柜重量+设备重量)/机柜底面积 负荷应不小于450Kg/m2。

UPS承重要求负荷不小于700 Kg/m2。 防火、防尘、防震及其他要求

机房防火要求应符合邮电部、公安部联合发布的YD5002-94《邮电建筑防火设计标准》及GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》中“一类民用建筑设计防火规定”。机房注重搞好消防设施,安装的火灾自动检测和告警装置及配备的灭火装置始终完好、正常。

机房内应无爆炸、导电、电磁的尘埃、无腐蚀金属、破坏绝缘的气体。 变电站和其他电源机房门窗、地槽、孔洞及线管等所采取防止小动物进入室内的措施完好。

在地震区的通信局(站),电源设备安装所采取的抗震加固措施完好。

?

机柜要求

采用19英寸标准网络机柜,机柜高度为42U,机柜深度1000mm,机柜采用全钢材料,总重150kg,承重为1000kg.机柜。

1、 机柜占地空间

表5-04

名称 宽(mm) 深(mm) 高(mm) 机柜 2、 机柜安装

600 1000 2000 1) 调整机柜螺丝,使各侧板间缝隙最小。

2) 机柜安装位置,依据机柜支脚位置确定四个配套固定体的安装位置。 3) 用膨胀螺栓(长度为12cm)固定。要求打空要有10CM的深度,把四个

配套固定体紧固在地脚螺栓上。用螺丝把机柜的四个支脚与四个配套固定体连接。拧紧螺栓,调整机柜水平,使机柜固定和防震的作用。 4) 机柜上方有走线口,线缆可以全部采用上走线的方式。

3、 设备

1) 交换机设备固定在机柜上。

2) 服务器、阵列柜全部使用机柜导轨安装。导轨固定在机柜上,导轨

设计便于服务器固定、安装维护和防震等作用。

4、 抗震和加固

机柜抗震加固应符合信息产业部通信设备安装抗震加固要求,加固方式应符合施工图的设计要求。

1) 机柜顶部应与机柜的顶部上梁加固。抗震必须用抗震夹板或螺栓加固。 2) 机柜底部应与地面加固。加固所用的膨胀螺栓或螺栓固定在垫层下的地面上。螺栓的规格要求按《通信设备安装抗震设计规范 YD 5059-98》的要求。

3) 机柜应通过连固铁及旁侧撑铁与柱进行加固,其加固件应加固在柱上,加固螺栓的规格按《通信设备安装抗震设计规范 YD 5059-98》的要求. 4) 机柜之间撑铁的数量一般按照600mm宽的标准,在1-10处时设置一处,11-15个机柜的中间设置两处。

5) 机柜的安装应端正牢固,垂直偏差不应大于机柜高度的1?。 6) 列内机柜应相互靠拢,机柜间隙不得大于3 mm。

7) 机柜应采用膨胀螺栓对地加固,机柜顶应采用夹板与列槽道(列走道上梁加固。

服务器和交换机都有L型角铁的设备抗震加固应符合信息产业部通信设

备安装抗震加固要求,加固方式应符合施工图的设计要求。

1) 服务器安装在机柜上必须使用导轨,导轨前后固定在机柜上。服务器放置在导轨中,先用螺丝把L型角铁固定在服务器上,再固定在机柜上,保证服务器抗震防滑。

2) 交换机使用螺丝把L型角铁固定在交换机,再用螺丝把L型角铁固定在机柜上,做到抗震防滑的作用。

机房安装要求

中心机房需要提供满足3台服务器机柜,6台网络机柜的空间,用于放置各中心平台的设备;以及要满足1台配电柜,1台UPS主机,3台电池组柜和一个ODF架的安装空间。服务器机柜尺寸标准为600mm×1000mm×2000m,网络机柜尺寸标准为600mm×800mm×2000m;配电柜尺寸为2000mm×600mm×600mm;UPS主机尺寸为1200mm×800×2000;电池柜尺寸为1000mm×800mm×2000mm;需要提供双路AC220V不间断电源,共需功率20775W;以保证平台的稳定运行。

中心机房服务器机柜1中安装的设备,需要电源功率4160瓦,机柜空间26U,重量189kg。

序号123456789合计设备名称汇聚交换机1SUN光纤交换机1WEB服务器1WEB服务器217\KVM负载均衡器1DB服务器1SAN磁盘阵列APV1200X3850M2 紫光5020型号LS-S5328C-EISB5800V-08AX3650M2X3650M2功率(W)150160700700505015014407604160高度(U)112210114426重量(kg)7.57.53030107.57.53851189 中心机房服务器机柜1空间

服务器机柜141403938373635343323130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020141403汇聚交换机1938373光纤交换机163534332WEB服务器1313029282WEB服务器272625242322212017\键盘+触控板1918171KVM615141负载均衡器1312111009080DB服务器1706050403020AMS21001

中心机房服务器机柜1平面图

中心机房服务器机柜2中安装的设备,需要电源功率4860瓦,机柜空间26U,重量218kg。

序号12345678910合计设备名称汇聚交换机2SUN光纤交换机2WEB服务器3WEB服务器417\键盘+触控板KVM负载均衡器2DB服务器2备份服务器备份磁带库APV1200X3850M2X3650M2Dxi3500型号LS-S5328C-EISB5800V-08AX3650M2X3650M2功率(W)150160700700505015014407007604860高度(U)1122101142226重量(kg)7.57.53030107.57.5383050218 中心机房服务器机柜2空间

机房设备功率

机房环境要求?温、湿度及防尘要求根据我国《计算站场地技术条件》国家标准GB2887-89中开机时对机房内温度的要求:项目A级夏季温度湿度20~24℃45%~65%冬季18~22℃B级全年15~30℃40%~70%C级全年10~35℃温度变化率<5℃/h不结露<10℃/h