七、动力车间凉水塔的开停及切换操作标准

部门动力车间装置名称循环水站一、作业初始状态条件确认1外()——穿戴劳保用品,联系班长,通知调度23456789101112131415外(外(外(外(外(外(外(外(外(外(外(外(外(外()——确认格栅安装完毕)——确认冷却塔集水池内干净)——确认冷却塔布水喷头完好)——确认收水器完好)——检查确认冷却塔集水池底部排污阀关闭)——检查确认循环水泵回流阀关闭)——检查确认自来水补水阀关闭)——检查确认回用水补水阀关闭)——检查确认生产给水补水阀关闭)——检查确认冷却塔上水阀关闭)——检查确认风机完好备用)——确认仪表完好备用)——检查确认给水加压系统正常)——检查确认回用水系统正常二、安全环保注意事项确认1确保现场无异味。外(外(外(外(开机三、操作规程)——确认风机具备开机条件)——确认电机送电,具备开机条件)——确定哪间冷却塔上水)——确认风筒门关好]——打开冷却塔上水阀门,开度要缓慢增大外[外[]——在开启上塔阀门时,一定要密切注意循环水的系统压力和循环水泵的出口压力。如果系统压力和泵压过低,可减小阀门的开度外[外(外(外(外(停运外[外[外(外(]——调整阀门开度,达到均匀布水)——根据回水温度确定是否需要运行风机)——冷却塔集水池液位控制在要求范围之内)——确认冷却塔可以停运)——确认冷却塔风机停运]——检查确认关闭上水阀门]——打开塔底排污阀门(停工检修时,下同))——确认上水管线放空)——确认冷却塔集水池排净四、作业完成后稳定状态确认1循环水外送温度控制在要求范围内。五、异常记录及改进意见7八、动力车间换热器的投用及切换操作标准

部门动力车间装置名称各岗位一、作业初始状态条件确认1外()--检查换热器静电接地是否良好。23456外外外外外()--检查地脚螺栓及各联接法兰螺栓是否松动。(滑动端应留有间隙)。()--检查出入口阀门是否完好,手轮等是否齐全好用。()--检查换热器壳体表面有无变形、碰伤裂纹、锈蚀麻坑等缺陷。()--检查换热器出口的压力表和温度表是否完好,压力表和温度表要经过校验,压力表手阀要开1/3,压力表量程应按操作压力的2~3倍选取。()--检查试压记录,要求按标准试压合格。二、安全环保注意事项确认1确保现场无异味。三、操作规程外[]--换热器投用前放净换热器内存水,高温的换热器先进行蒸汽贯通、预热,贯通时蒸汽对换热器本体吹扫,从放空阀排气,注意管壳程必须同时进行。外外外投用[]--投用前,应首先将放空阀关闭。[]--全开冷流体的出口阀,再慢慢打开冷流体的入口阀,开入口阀时同步关副线阀。[]--冷流体投用后,全开热流体的出口阀,再慢慢打开热流体的入口阀,开入口阀时同步关副线阀。先引冷水,后引热水,可以有效避免设备急剧变形造成泄漏。[]--引热水时更应缓慢,防止少量存水突然受热汽化造成压力剧增,损坏设备。在投用过程中要注意系统压力变化、换热器的头盖、出入口法兰有无泄漏。有问题时,改走副线。换热器投用后详细检查换热器,无异常后方可离开。外[]--冷却器投用时,水的阀门开度要适中,当热水投用后根据操作要求调节好上水量。外外停运外外外换热器的吹外扫外[]--开热水线的副线阀,后关闭热水进、出口阀。[]--开冷水线的副线阀,后关闭冷水进、出口阀。[]--换热器需要修理时,对换热器要进行蒸汽吹扫撤压。在200℃以上时,应适当冷却后再扫线。[]--打开管、壳程密闭退油阀,改通扫线流程。[]--慢慢打开蒸汽线排空阀,待凝结水排净后关闭。[]--慢慢打开吹扫阀对换热器进行吹扫。四、作业完成后稳定状态确认1换热器换热温度满足使用要求五、异常记录及改进意见8九、动力车间储罐的投用及切换操作标准

部门动力车间装置名称各岗位一、作业初始状态条件确认123外外外()--检查设备接地是否良好。()--检查地脚螺栓及各联接法兰螺栓是否松动。(滑动端应留有间隙)。()--检查出入口阀门是否完好,手轮等是否齐全好用。二、安全环保注意事项确认1确保现场无异味。三、操作规程打开运行储罐的进出口以及其他附属阀门投用确定流程正确情况下,完成投用打开备用储罐的进出口以及其他附属阀门切换确定流程正确情况下,关闭之前运行的储罐四、作业完成后稳定状态确认1储罐正常输出介质五、异常记录及改进意见9十、动力车间蓄水池的投用及切换操作标准

部门动力车间装置名称各岗位一、作业初始状态条件确认13检查蓄水池中无杂物检查出入口阀门是否完好,手轮等是否齐全好用。二、安全环保注意事项确认1确保现场无异味。三、操作规程打开运行蓄水池的进口以及其他附属阀门投用当水池液位达到规定液位时,开启出口确定流程正确情况下,完成投用打开备用蓄水池的进出口以及其他附属阀门切换确定流程正确情况下,关闭之前运行的蓄水池四、作业完成后稳定状态确认1蓄水池满足生产要求。五、异常记录及改进意见10十一、动力车间容器的投用及切换操作标准

部门动力车间装置名称各岗位一、作业初始状态条件确认13检查容器中无杂物检查出入口阀门是否完好,手轮等是否齐全好用。二、安全环保注意事项确认1确保现场无异味。三、操作规程打开运行容器的进口以及其他附属阀门投用当压力或液位达到规定液位时,开启出口确定流程正确情况下,完成投用打开备用容器的进出口以及其他附属阀门切换确定流程正确情况下,关闭之前运行的容器四、作业完成后稳定状态确认1容器满足生产要求。五、异常记录及改进意见11