圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解[案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共25道小题,每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点。]题1~5:某建筑物采用TN-C-S系统供电,建筑物地下室设有与大地绝缘的防水层。PEN线进户后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地。变电站系统接地Ra和建筑物重复接地Rb的阻值分别为4Ω和10Ω。各段线路的阻值如题1~5图所示,为简化计算可忽略工频条件下的回路导体电抗,请回答下列问题:题1~5图1.若建筑物内电气设备发生接地故障,试计算设备外壳的预期接触电压U11应为下列哪项数值?(A.97VB.88VC.110VD.64V1/172)圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台【答案】A【解析】根据《建筑物电气装置500问》(王厚余编著)P36的相关内容。本题中,回路导体电阻ZL=0.1Ω,PE线阻抗ZPE=0.06Ω,PEN线阻抗ZPEN=0.04Ω,故障电流为:Id?

U0U0220

??A?1100A。ZsZL?ZPE?ZPEN0.1?0.06?0.04作重复接地后,人体预期接触电压为ZPE和RB上的电压降之和,即设备外壳的预期接触电压U11为:2.若该建筑物不作重复接地而改为等电位联结(题2图),各段线路的阻值如图所示,试计算作等电位联结后设备A处发生接地故障时预期接触电压U12应为下列哪项数值?()题2图A.110V2/172圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台B.88VC.66VD.44V【答案】C【解析】根据《建筑物电气装置500问》(王厚余编著)P36的相关内容。本题中,设备A处发生接地故障后,相保回路电流由相线流经建筑物内PE线,再流经PEN线返回至变压器中性点,回路电流Id为:Id?

U0U0220

??A?1100A。ZsZL?ZPE?ZPEN0.1?0.06?0.04根据题2图可得设备上的预期接触电压为PE线的电压降,即U12=IdZPE=1100×0.06V=66V。3.若自建筑物引出线路给户外电气设备B供电(题3图),当设备A发生接地故障时,不仅在设备A处出现预期接触电压U12在设备B处也出现预期接触电压U13,计算此U13值应为下列哪项数值?()题3图3/172圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台A.110VB.100VC.120VD.80V【答案】A【解析】根据《建筑物电气装置500问》(王厚余编著)P41的相关内容。根据图3可知,A设备的接触电压U12为碰壳点与MEB之间的电位差,B设备的接触电压U13为碰壳点与大地之间的电位差,由于变压器中性点直接接地,大地与变压器中性点等电位,因此B设备外壳接触电压U13只剩下线路上的电压降为:U13=IdZL=1100×0.1V=110V。4.在上题(题3图)的条件下,当设备A发生接地故障时,下列哪一种措施无法防止在设备B处发生电击事故?()A.在设备B的配电线路上装用RCDB.另引其他专用电源给设备B供电(设备A与B之间无PE线连接)C.给设备B另作接地以局部TT系统供电D.给设备B经隔离变压器供电,不接PE线【答案】A【解析】根据《建筑物电气装置500问》(王厚余编著)P42的相关内容。设备B的保护接地和电源端的系统接地无电气联系,成为局部TT系统。当此局部TT系统内发生接地故障时,在设备A回路的出线端必须装设RCD,以保证在该回路发生接地故障时有效切断电源,从而不会在TN系统内引发电击事故。因此,A项正确,C项错误。4/172圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台根据图3可知,TN-C-S系统因设备A发生接地故障使设备A带故障电压,存在电击伤人的危险。设备B如经隔离变压器供电,变压器二次回路带电导体不接地,设备B的金属外壳不与PE线连接而不接地。经隔离变压器供电后,切断了故障电压传导至设备B金属外壳的路径,防止了电击事故的发生。经隔离变压器供电的防电击措施为电气隔离,也可防止设备B本身故障引起的电击事故。因此,B项错误。在建筑物外无总等电位联结作用的设备B不接IT系统的PE线而另设置独立的接地极,并引出另一保护地线作设备B的保护接地,则设备A的故障电压将无法传导至设备B外壳上,防止了电击事故的发生。因此,D项错误。5.为提高电气安全水平,将上述TN-C-S系统改为TN-S系统(题5图),即从变电站起就将PE线与N线分开,请判断接地系统改变以后,当设备A发生接地故障时,设备A处和B处出现预期接触电压的变化为下列哪种情况?并说明理由。()题5图A.降低20%B.降低50%5/172

2006-2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试》真题及详解【圣才出品】

圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解[案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共25道小题,每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点。]题1~
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3qxun9ffo758u602x74s2b61z97l7x017kj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享