好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

住宅小区供配电系统设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2号楼消防用电,从SCR-500KVA变压器低压配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、底层车库电缆桥架(西侧)、至2号楼消防双电源切换箱止。

5、物管、底层动力、车库照明

6、分别从SCR-500KVA变压器低压配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、底层车库电缆桥架至各双电源切换箱止。

7、安装1号楼发电机一台与SCR-500KVA变压器联络,组成自备电源。

4.6负荷计算的方法

⑴求计算负荷,也称需用负荷。目的是为了合理的选择供配电系统务级电压供电

网络、变压器容量和电器设备型号等。

⑵求尖峰电流。用于计算电压波动、电压损失、选择熔断器和保护元件等。

求平均负荷。用来计算供配电系统中电能需要量,电能损耗和选择无功补偿装置等。

⑶需用系数法,是将用电设备容量Pe乘以需用系数和同时系数,直接求出计算

负荷的一种方法。这种方法由于简单易行,为设计人员普遍接授。事实上只 有当设备台数足够多,总密量足够在,无特大型用电设备,需用系数值才能趋向一个稳定的数值。因此,需用系数法普遍用于方案估算[4],初步设计和工厂大型车间变电所的施工设计。

需要系数法的计算公式如下:

用电设备组的有功,无功和视在计算负荷:

Pc=KdPe(kW) 3-1

Qc=Pctgф(kVar) 3-2 Sc 2= Pjs2 +Qjs2 (kVA) 3-3 Sc= Pc /cosф(kVA) 3-4 Ic=Sc/3Un 3-5 式中 Pc------用电设备组的设备功率,kW; Kc------需要系数;

tgф,cosф-----用电设备组的功率因数及功率角正切; K∑P K∑Q ----有功,无功同时系数,取 0.9

4.7小区住宅的负荷计算

搞好搞成住宅的电气设计,关键问题之一,就是如何确定住宅小区的电力计算负荷[8]。

1 电气负荷的估算

电气负荷在建筑电气设计中是一个重要参数,他受许多客观因素的制约。随着人们物质文化生活水平的提高,家用电器在人们生活中的迅速普及,若要准确地计算小区的电气负荷是很困难的。一般可以采用负荷密度法来对小区的电气负荷进行估算。由于建筑物的功能不同,其负荷密度也随之不同而不同,下面为一些建筑的负荷密度。

表4-1 负荷密度一览表

建筑物功能 住宅(无空调) 负荷密度 25W/㎡ 住宅(有空调) 办公、商场 商住楼 60W/㎡ 60~80W/㎡ 40~65W/㎡ 整个小区的计算可依据公式来计算:Pjs=K∑KiφiSi 式中: Pjs 小区的计算负荷(KW) φi 单体负荷密度(KW/㎡) Si 单体建筑面积(㎡) K 小区的同期系数(0.4~0.6) Ki 单体电气负荷需要系数(0.6~0.8) i 1~n,n:小区单体的数目

需要系数的确定按表4-2选取 2 本次设计采用需用系数法

表4-2住宅用电负荷需要系数KX

按单项配电计算时所连接的基本户数 按三项配电计算时所连接的基本户数 值 3 4 6 8 9 12 18 24 1 0.95 0.75 0.66 需用系数 通用值 1 0.90 0.7 0.6 推荐18 21 24 25-100 125-200 260-300 30 63 72 75-300 375-600 780-900 0.45 0.43 0.41 0.40 0.33 0.26 0.38 0.50 0.34 0.33 0.26 0.20 注:表4-2中通用值系指目前采用的住宅需要系数值。 3 住宅建筑的公共电力负荷的计算

居住建筑的公共用电负荷大致可分为照明负荷和动力负荷两部分。 照明负荷

居住建筑公共场所的照明包括一般照明、疏散照明及事故照明。照明的用电负荷量与控制方法有关。

门厅及电梯前室的照明。其灯具安装于居住建筑的重要交通场所,照明对居民的安全感起着较重要的作用,一般采用按键开关控制,夜间长时点亮,照明容量即可按灯泡的功率计算。

走道、户门外的照明。多采用定时开关控制,据测定可节电75%,照明容量可按灯泡功率的25%计算。

电梯机房、水箱间、水泵房、值班室等一般按办公用房计算功率。 应急照明负荷。

居住建筑公用照明负荷可按如下指标估算:多层住宅5~6w/㎡,高层住宅10~15W/㎡.

(2) 动力负荷

公共辅助设施的动力负荷主要有:

给水、排水的用电负荷。根据有关文献报道,每人每天供水量一般在0.3t,一般居民区的吨水耗电量在0.1kw以。按负荷年利用小时4500h计相当于每人的用电负荷约为0.028kw,亦可按0.2~0.25W/㎡估算。 排水:在通用的自流排水条件下,用电量可不计。

电梯用电负荷。高层住宅建筑中,电梯是关键的垂直运输设备,高层住宅电梯的用电主要与一下因素有关:a 每台电梯的服务户数,一般服务户数越多,耗电越大; b 建筑物的高度及层数越多,耗电越大;c 电梯的速度和载重;d 电梯的电机效率和传动效率。

一般情况下,电梯的用户负荷可按每户0.25~0.35kw估算,亦可按1.7~2.0w/㎡估算高层住宅的电梯负荷。

4 商铺门面的负荷计算,参考单位指标为110~120W/㎡ 5 配电所计算负荷的确定

Pjs3=K∑∑(KiPjs3)+ ∑Ps 式中 K∑ ——同时系数,取0.8~0.9;

∑Ps ——公用电力负荷(如走道灯、水泵、消防设施等), ∑Ps =(15~20)%* K∑∑(KiPjs3)

高层住宅及配电所总计算负荷为变电所计算负荷之和再乘以同时系数K∑,K∑取0.85-0.95,户数多时取下限,户数少时取上限。 6 高层住宅供电变压器的容量 Sjs =Pjs / cosф

住宅小区供配电系统设计

2号楼消防用电,从SCR-500KVA变压器低压配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、底层车库电缆桥架(西侧)、至2号楼消防双电源切换箱止。5、物管、底层动力、车库照明6、分别从SCR-500KVA变压器低压配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、底层车库电缆桥架至各双电源切换箱止。7、安装1号楼发电机一台与SCR-500KVA变压器联络,组成自备电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3quhw0bzyu1xkfw968ko77t6k14pna01b2x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享