住宅小区供配电系统设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.2.2导线和电缆的选择

选择的原则:配电网络导线和电缆的选择,一般按照下列原则进行[3]: ⑴按使用环境和敷设方法选择导线和电缆的类型。 ⑵按机械强度选择导线的最小允许截面。 ⑶按允许载流量选择导线和电缆的截面。 ⑷按电压损失校验导线和电缆的截面。

按上述条件选择的导线和电缆具有几种截面时,应取其中较大的一种。 类型的选择:

①裸导线:TJ铜绞线、LJ铝绞线、LGJ钢心铝绞线、TMY 矩形硬铜母线、

LMY 矩形硬铝母线

②绝缘电线:B布线用、X橡皮绝缘、V塑料绝缘、L 铝芯、R软电线 ③电力电缆:按照主绝缘材料的不同分为纸绝缘(Z)电缆,塑料绝缘电缆

(V)电缆和橡皮绝缘(X)电缆

截面的选取:

对建筑供配电中的低电压380/220V进出电线和电缆的截面选择,是按长期允许载流(或称发热条件或称温升条件)来选择的。每箱电缆(或每相电线)的横截面积,必须满足下述条件:Ial≥I30=Ic ;I30 是流过每相电线(或电缆)的计算电流,即对该负载计算得出的计算负荷电流Ic = I30

4.3低压配电系统电气设备的选择

4.3.1 基本要求

⑴电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;

⑵电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流; ⑶电器的额定频率应与所在口路的频率相适应; ⑷电器应适应所在场所的环境条件;

⑸电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。

4.3.2漏电保护

漏电保护器按工作原理分为电压动作型和电流动作型,但通用的为电流动作型。电流型漏电保护器主要由主开关,零序电流传感器、放大鉴幅电子电路,和脱扣装置等组成。零序电流传感器可安装在电压器中性点与接地极之间,组成全系统保护,也可装在干线或分支线上,组成干线或分支支路保护。

漏电保护原理是基于事故状态下,相电流的矢量不等于零,出现一个零序电流,当零序电流达到整定值,便使脱扣器动作,切除故障电流达到保护目的。可将漏电保护器装设于民用建筑中防止接地故障造成的伤害。

4.4配电变压器的选择

根据国际《JGJ/T16-92》:“用电设备容量在250KW或需要变压器容量在160KVA以上者应以高压方式供电”的要求,可知凡是有一定建筑规模的工程都将使用电力变压器,但对于如何选择变压器容量的问题上对有些设计者来说还存在误区。认为变压器有功负荷能力、容量应按照计算负荷负载或接近蛮负载选择。其实这是一种错觉,误认为“满负荷”可以做到物尽其用,节省投资,殊不知虽然变压器是一种效率高在95%以上的电气设备。但只有当变压器的负荷在0.5-0.6时才可能实现,这也是从发挥变压器最高效率的角度出发来选择变压器

容量的首要条件和依据[10]。

当然最后确定变压器容量时还要综合考虑其他一些因素,例如环境温度的影响,降低温度可以提高变压器的输出功率和减少变压器的损耗,又如变压器台数的合理选择和技术经济比较等等都是影响变压器容量选择的考虑因数。

4.5小区的低压供配电系统设计

4.5.1 小区整体低压配电设计(见附录1)

1、从小区旁10kv高压线杆铺设高压铜芯电缆沿4号楼东侧电缆沟、底下车库电缆桥架、至1号楼地下室10kv配电柜止,电缆型号为YJV22-10kv-3*95铜芯电缆。

2、从高压配电柜分别出YJV22-10kv-3*35铜芯电缆沿室电缆沟至1号楼变压器室SCR-620KVA变压器和SCR-500KVA变压器;从高压柜出YJV22-3*35铜芯电缆沿地下车库电缆桥架至2号楼变压器室SCR-630KVA变压器。

3、安装1号楼SCR-630KVA、SCR-500KVA干式变压器各一台;安装2号楼变压器室SCR-630KVA变压器一台。

4、1号楼配电室SCR-630KVA变压器为1号楼(高层)和4号楼(多层)住宅提供电源;

1号楼配电室SCR-500KVA变压器为小区商业、电梯、车库、消防、物管提供电源;

2号楼配电室SCR-630KVA变压器为2号楼(高层)和3号楼(多层)住宅提供电源。

5、安装1号楼发电机一台与SCR-500KVA变压器联络,组成自备应急电源。

4.5.2 小区1号楼与4号楼低压配电设计(见附录2)

1、小区1号楼(高层)

从1号楼SCR-630KVA变压器低压配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、1号楼电井电缆桥架铺设至1F、8F、14F、20F空开箱,电缆型号为VV22-1kv-4*185+1*95铜芯电缆,出线回路数为4回路。 2、小区4号楼(多层)

从1号楼SCR-630KVA变压器低压配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、地下车库电缆桥架、车库外电缆沟铺设至4号楼电缆分支箱,电缆型号为VV22-1kv-4*240+1*120铜芯电缆,出线回路数为1回路。 从4号楼电缆分支箱分别出线,施放电缆沿室外电缆沟至各单元楼1F空开止,电缆型号为VV22-1kv-4*70+1*35铜芯电缆,出线回路为3回路。

4.5.3 小区2号楼与3号楼低压配电设计(见附录2)

1、小区2号楼(高层)

从2号楼SCR-630KVA变压器抵押配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、2号楼电井电缆桥架铺设至1F、8F、14F、20F空开箱,电缆型号为VV22-1kv-4*185+1*95铜芯电缆,出线回路数为4回路。 2、小区3号楼(多层)

从2号楼SCR-630KVA变压器抵押配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、地下车库电缆桥架、车库外电缆沟铺设至3号楼电缆分支箱,电缆型号为VV22-1kv-4*240+1*120铜芯电缆,出线回路数为1回路。从3号楼电缆分支箱分别出线,施放电缆沿室外电缆沟至个单元楼1F空开止,电缆型号为

VV22-1kv-4*70+1*35铜芯电缆,出线回路数为3回路。

4.5.4小区商业、电梯、车库、消防、物管用电低压配电设计(见附录3)

1、1号楼SCR-500KVA变压器为该小区商业、电梯、车库、消防、物管用电电源,按供电复函要求,采用分表计量,计量装置安装在低压配电柜。 2、商业用电

3号楼商业用电,从SCR-500KVA变压器低压配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、底层车库、电缆桥架(西侧)、3号楼北侧电缆沟铺设至3号楼商业用电空开止,电缆型号为VV-1KV-4*50+1*25铜芯电缆,出线回路数为1回路。4号楼商业用电,从SCR-500KVA变压器低压配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、底层车库电缆桥架(东侧)、4号楼西侧电缆沟铺设至4号楼商业用电空开止,带男篮型号为VV-1KV-4*50+1*25铜芯带男篮,出线回路为1回路。

3、高层电梯、屋顶风机、公用照明用电

1号楼电梯、屋顶风机、照明用电,从SCR-500KVA变压器低压配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、1号楼电井 桥架至各双电源切换箱止。2号楼电梯、屋顶风机、照明用电,从SCR-500KVA变压器低压配电柜出线,施放电缆沿底层室电缆沟、底层车库电缆桥架(西侧)、2号楼电井桥架至各双电源切换箱止。

4、消防用电

1号楼消防用电,从SCR-500KVA变压器低压配电柜出线,沿电缆沟铺设电缆至消防双电源分线箱止。

住宅小区供配电系统设计

4.2.2导线和电缆的选择选择的原则:配电网络导线和电缆的选择,一般按照下列原则进行[3]:⑴按使用环境和敷设方法选择导线和电缆的类型。⑵按机械强度选择导线的最小允许截面。⑶按允许载流量选择导线和电缆的截面。⑷按电压损失校验导线和电缆的截面。按上述条件选择的导线和电缆具有几种截面时,应取其中较大的一种。类型的选择:①裸导线:TJ铜绞线