式中 F——每一个照明灯具所发出的光通量,流明。 照明装置的利用系数与下列因素有关: ⑴照明灯具的效率及光强分布的情况; ⑵墙壁、天棚和地板的反射系数Pq、Pt和Pd; ⑶室形指数。
对于方形的房间,室形指数i按下式确定:
i=A·B/h(A+B) 式中 AB——房间的长度和宽度,米;
h——照明灯具的计算高度,米。
利用系数法的基本公式为
F=EminKZS/N
3-3
Emin=FN
/KZS 3-4
式中 F-每一个灯泡的光通量,流明; Emin-最小照度 K-减光补偿系数 S-房间面积
N-灯具数量 Z-最小照度
-光通利用系数
流勒克3-2
明斯
3.3.2单位容量法
单位容量法的基本公式:
W=P/A 3-5 W—在最低照度下每单位面积的安装功率(W) P—房间全部灯泡(管)的总安装功率(W) A—房间的面积(㎡)
根据已知的面积和所选的灯具形式、最小照度E、计算高度h,从表3-1到表3-3查得每单位面积的安装容量W,从上式算出全部灯泡的总安装功率P。然
后除以灯具的功率,再考虑到室形及对灯具布置的要求即可得灯具数量。
表3-1住宅建筑照明的标准值
类别 参考平面 及其高度 起居室 卧室 一般活动区 书写、阅读 窗头阅读 精细作业 餐厅或方厅、厨房 卫生间 楼梯间 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 地面
照度标准值(lx) 低 20 150 75 200 20 10 5 中 30 200 100 300 30 15 10 高 50 300 150 500 50 20 15
表3-2荧光灯单位面积安装功率
计算高度 (m) 2~3 15~25 2.7 4.5 6.7 8.9 13.4 18 房间面积 (m) 10~15 2荧光灯照度(lx) 30 3.2 50 5.2 75 7.8 100 10.4 150 15.6 200 21 25~50 50~150 150~300 300以上 10~15 15~20 20~30 3~4 30~50 50~120 120~300 300以上
2.4 2.1 1.9 1.8 4.5 3.3 3.2 2.7 2.4 2.1 1.9 3.9 3.4 3.2 3.0 7.5 6.2 5.3 4.5 3.9 3.4 3.2 5.8 5.1 4.7 4.5 11.3 9.3 8.0 6.8 5.8 5.1 4.8 7.7 6.8 6.3 5.9 15 12.4 10.6 9 7.7 6.8 6.3 11.6 10.2 9.4 8.9 23 19 15.9 13.6 11.6 10.2 9.5 15.4 13.6 12.5 11.8 30 25 21.2 18.1 15.4 13.5 12.6 表3-3灯单位面积安装功率
计算高度 (m) 房间面积 (m) 10~15 15~25 25~50 2~3 50~150 150~300 300以上 10~15 15~20 20~30 3~4 30~50 50~120 120~300 300以上 2.9 2.4 2.2 6.2 5.1 4.3 3.7 3.0 2.3 2.0 5.14 4.3 3.9 10.4 8.7 7.9 6.2 5.3 4.1 3.5 7.0 5.7 5.2 13.8 11.2 9.9 8.8 7.2 5.7 4.7 8.8 6.9 6.2 17.1 14.3 12.5 10.7 9.0 7.3 5.9 11.8 9.9 8.9 24.7 21.4 18.4 15.2 12.4 9.7 8.5 15.7 12.9 11.5 30.9 26.9 23.5 19.5 16.2 12.8 10.8 2白炽灯照度(lx) 5 4.9 4.1 3.6 10 8.8 7.5 6.4 15 11.6 10.1 8.8 20 15.2 12.9 10.7 30 20.9 17.7 14.8 40 27.6 23.1 19.3 3.4该小区的电气照明设计
3.4.1电气照明设计的基本原则
⑴本设计照度标准选用国家民用建筑照明标准为基准,并参照有关国外照明标准进行设计。
⑵照明电源,根据国家节能要求特殊装修要求外,均选用高效,低耗的节能型日光灯和节能筒灯为主。
3.4.2电气照明详细设计计算
本设计采用单位容量法
对本次的小区住宅1#共有A、B两个户型来说明设计。 ⑴A户型的照度计算
表3-4A户型详情
居 室 主卧室 次卧室 客厅 长(m) 5.3 4 6.92 4 2.6 2.45 6.1 2.8 5.35 2.8 宽(m ) 3.1 3.1 4 2.8 1.9 1.64 2.5 2.35 1.6 1. 面积(㎡) 15.74 12.4 27.68 11.2 4.94 4.02 12.86 6.58 8.56 3.32 标准层 餐厅 主卧室卫生间 卫生间 书房 厨房 走廊 阳台 ①主卧室:
房间面积A=15.74m , 取照度E=50lx,
选用荧光灯(2×36W), 查表3-3得单位容量W=4.5 W/m2 根据W=P/A得, 房间的总安装功率P=W×A=4.5×15.74=71W 所以在主卧室中央位置设置双管荧光灯一盏,2×36W,P0=2×36=72W ②次卧室:
房间面积A=12.4m2 , 取照度E=50lx,
选用荧光灯(2×36W), 查表3-3得单位容量W=5.2 W/m2 根据W=P/A得, 房间的总安装功率P= W×A=5.2×12.4=57 W, 所以在次卧室中央设置一盏2×36W双管荧光灯一盏,P0=2×36=72W ③客厅:
房间面积A=27.68 m2 , 取照度E=30lx,
选用花灯(6×60W), 查表3-3得单位容量W=14.8 W/ m2 根据W=P/A得, 房间的总安装功率P=W×A=14.8×27.68=410W,
所以在客厅中央位置设置一盏6×60W花灯,以及一盏60W的圆球吸顶灯做辅助照明,P0=6×60W+60W=420W ④餐厅:
房间面积A=11.2m2 , 取照度E=30lx,
选用花灯(4×60W), 查表3-3得单位容量W=20.9 W/ m 根据W=P/A得, 房间的总安装功率P=W×A=11.2×20.9=234 W, 所以在餐厅中央位置设置一盏4×60W花灯,P0=4×60W=240W ⑤主卧室卫生间:
房间面积A=4.94 m2 , 取照度E=15lx,
2
2
住宅小区供配电系统设计