好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法国网(基建3)187-2015 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图5 孔洞盖板制作标准

(2)使用要求

① 孔洞及沟道临时盖板边缘应大于孔洞(沟道)边缘100mm ,并紧贴地面。

② 孔洞及沟道临时盖板因工作需要揭开时,孔洞(沟道)四周应设置安全围栏和警告牌,根据需要增设夜间警告灯,工作结束应立即恢复。

③孔洞防护盖板上严禁堆放设备、材料。 (三)施工用电设施

施工用电设施:施工现场临时用电应采用三相五线制标准布设,站内配电线路宜采用直埋电缆敷设,埋设深度不得小于0.7 m,并在地面设置明显提示标志,如图6所示。如采用架空线,应按沿围墙布线方式,应满足现场临时用电需要和交通安全要求。总配电箱、分配电箱、开关箱和便携式电源盘应满足电气安全及相关技术要求,漏电保安器应定期试验,确保功能完好。各类接地可靠,采用黄绿双色专用接地线。

- 31 -

图6 地下电缆标识示例

1. 电源配电箱

适用于现场生活、办公、施工临时动力控制电源。 (1)结构及颜色

标准结构及颜色如图7 所示,图8为标准配电箱内部接线方式及应用实例。

图7 标准配电箱制作标准(结构及颜色)

- 32 -

图8 标准配电箱内部接线方式及应用实例

(2)使用要求

① 按规定安装漏电保护器,每月至少检验一次,并做好记录;

② 应有专业电工管理,并加锁。为方便使用和检修,配电箱四周可不设置安全围栏。

③ 箱体内应配有接线示意图,并标明出线回路名称。 (3)技术要求

① 设备产品应符合现行国家标准的规定,应有产品合格证及设备铭牌;

② 箱体外表颜色为绿色(C100 Y100)、铅灰色(K50)或橙色(M60 Y100),同一工程项目箱体外表颜色应统一;

③ 箱门标注“有电危险”警告标志及电工姓名、联系电话,总配电箱、分配电箱附近应配置干粉式灭火器。

④ 配电箱内母线不能有裸露现象

⑤固定式配电箱、开关箱应与地面保持一定垂直距离应。

2. 便携式卷线盘

(1)用于施工现场小型工具及临时照明电源,如图9 所示。

- 33 -

图9 便携式卷线盘示意图

(2)使用要求

① 卷线盘选择要求:应配备漏电保护器(30mA,0.1s),电源线应使用橡皮软线。

② 负荷容量:限220V,2kW 以下负荷使用; ③ 电源线在拉放时应保持一定的松驰度,避免与尖锐、易破坏电缆绝缘的物体接触;

④ 电缆线长度不得超过30m。 (3)技术要求

电缆线应为三芯电缆(其中一芯为接零保护线)。 3. 照明设施

施工作业区采用集中广式照明,局部照明采用移动立杆式灯架。

(1)集中广式照明适用于施工现场集中广式照明,灯具一般采用防雨式,底部采用焊接或高强度螺栓连接,确保稳固可靠。广式照明灯塔结构及形如图10所示,灯塔应可靠接地。

(2)移动立杆式灯架可根据需要制作或购置,电缆绝

- 34 -

缘良好,结构及形如图11所示。

图10 集中广式照明灯塔示例 图11 移动立杆式灯架示例

(四)安全通道

安全通道:安全通道根据施工需要可分为斜型走道、水平通道,要求安全可靠、防护设施齐全、防止移动,投入使用前应进行验收,并设置必要的标牌、标识,如图12所示。

图12 安全通道图示和实例

(1)结构及尺寸

- 35 -

3qs0u0c78q86wqu5roq73pebe0ioab00llj