管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 34 页 共 62 页
6.2.8管道布置图上尺寸标注
a) 一般原则
1) 管道布置图上的尺寸分层次标注, 首先是区域的总尺寸标注, 其次是设备的定位尺寸, 然后是管道的定位尺寸, 这一层尺寸不注封闭尺寸; 2) 尺寸标注以管道平面图为主, 平面图上表示不清时, 出详图表示;
3) 尺寸线上的起止点,宜采用箭头表示,而局部尺寸若因距离太近而不宜采用箭头表示时,允许局部尺寸起止点以点表示。见下图:
4) 图样尺寸线与所标注的图样轮廓线之间的距离不宜小于10mm。平行排列的尺
寸线之间的距离,宜为7-10mm 5) 半径及直径
- -
圆弧的半径或圆的直径,一般标注在圆弧内部,采用箭头表示。
较小的半径及直径,可标注在圆弧或圆的外部。较长的半径,可用折断线表示。见图6.2.4e
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 35 页 共 62 页
图6.2.4e 圆弧半径及圆的直径的表示方法 6) 标高的标注
-
标高前一般加缩写EL、PF EL等。根据项目要求可以采用以米或以毫米为单位进行标注(但每个项目需统一)。零点标高标注成EL±0.000,或EL100.000;正数标高数字前一律不加正号,如:EL3.000,EL5000, PF EL105.000,PF EL105200;负数标高数字前,必须加注负号,如EL-1500。一般按6.2.7 b)的要求进行表示。
当项目有特殊要求采用标高的标注符号时,一般可按如下图形,其水平线的长度L,应以标注数字时所占地位的长短而定。见图6.2.4f 。
-
图 6.2.4f 标高符号的表示方法
7) 区域总尺寸一般标注在图纸的上方和左侧。 例:
文件管理部门 版次#
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 36 页 共 62 页
b) 管道布置图上设备尺寸标注
1) 按设备布置图标注所有设备的定位尺寸或坐标;
2) 立式设备标注管口方位(角度), 上下封头上的管口标注管口中心圆的直径或半径; 例:
c) 管道布置图上建(构)筑物尺寸标注
1) 标注建(构)筑物轴线编号及柱距尺寸; 2) 标注地面、楼面、平台面的标高;
3) 标注吊车梁定位尺寸、梁底标高及起重能力;
4) 管廊标注柱距尺寸及各层的顶面标高。管廊的次梁尺寸间距相等时,则不需表
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 37 页 共 62 页
示,次梁的间距不等时,应标注其尺寸。
d) 管道布置图上仪表、电气尺寸标注
1) 标注电气、仪表电缆槽的定位尺寸和宽度;
2) 标注就地电气、仪表控制盘的定位尺寸。 e) 管道布置图上管道尺寸标注
1) 以建筑物或构筑物的轴线、设备中心线、设备管口中心线、区域界线等作为基准, 标注管道定位尺寸;
2) 管道上所有的管件、阀门、特殊件、仪表元件、分支管线的位置及管道改变方向的地方都要定位; 水平管道上标注尺寸, 垂直管道上标注标高; 3) 螺纹或承插式阀门以中心或一端定位;
文件管理部门 版次#
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 38 页 共 62 页
4) 水平管线上的异径管以大端定位、法兰式阀门及法兰式元件以一侧法兰面定位; 小竖线表示垫片;
5) 有坡度要求的管道标注坡度符号, 按照P&ID上的坡度, 标出管道拐弯处、连接点处及界区线处的工作点标高(WP EL XXXX);
6) 水平斜管的尺寸标注
①三角形的两条边表示法;
②角度和三角形的一条边表示法。 例:
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载