的圆圈内, 将检测元件与圆圈用细实线连接起来.

i) 等级及管线分界

j) 用于安装温度计的凸台、接头或扩大管

k) 剖面

文件管理部门 版次#

管道布置图设计手册+ HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX

第 30 页 共 62 页 l) 放空和排放 管道上的放空和排放,应将阀门的手柄方向以及放空,排放的类型及口径标在 布置图上,设备上的放空和排放需表示其类型,口径及等级。 例1:管线上 例2:设备上

m) 软管站

软管站及站号在管道布置平面图上的表示:

n) 穿楼面的管线

文件管理部门 版次#

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

管道布置图设计手册+

HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX

第 31 页 共 62 页

o) 管段

例:

p) 夹套管

内管用单虚线表示,外管用双实线表示;并表示出隔板及外管上物料进出口位置。

例:

q) 伴热管线

不论伴热管的根数是几根,仅用单虚线表示伴热,虚线的长度应清楚地表示伴热范围。 例:

r) 由其它方面提供的管道 对不统计材料或已存在的管线用双点划线表示,并标注相关连接信息. 例:

文件管理部门 版次#

管道布置图设计手册+

HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX

第 32 页 共 62 页

s) 管道的一部分延伸至另一张图

1)例图中,“A”区的管道部分地延伸到“B”区中,这时,管道应在“A” 区中表示 。

2)接续线与分支管线重合处,主管线应从接续线处延伸一小段(延伸范围尽量要短,如果此处为管件,延伸处应至焊点)。

例:

在\图上在 图上

t) 管道平面图上需要详图表示的地方有一标识符号,表示方法见6.2.9 e)项.

文件管理部门 版次#

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

管道布置图设计手册+

HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX

第 33 页 共 62 页

u) 将缩小的分区索引图放在每张管道布置图标题栏上方,并用阴影线在其上表示本图所在位置。

v) 平面图中设备管口数据的表示

1) 管口号标注在管口附近,添加“#”标记或用5mmX5mm“□”将管口号框上; 2) 管口表中未能表示清楚的管口位置,需要在平面图中给出位置; 3) 与制造厂连接是在管口以外时,注明分界点;

例: 4) 设备的法兰与相接的管道法兰等级不同时,需加注等级分界标记;

例:

5) 由制造厂提供的法兰为高颈对焊法兰或松套法兰时,应表明颈口尺寸。

例:

w) 与地下管线的连接

在平面图或详图上标注地上与地下管道的分界线、标高、连接型式及相接的图号.