管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 24 页 共 62 页
例2: 6.2.5定位轴线 a)定位轴线应用细点划线(中心线)绘制,但一般所延伸的尺寸线为连续细实线。定位轴线应编号,编号应注写在轴线端部的圆内。圆应以细实线绘制,直径应为10mm或8mm(项目应统一)。定位轴线圆的圆心,应在定位轴线的延长线上或延长线的折线上。
b)平面图上定位轴线的编号,宜标注在图样的下方与左侧。横向编号宜用阿拉伯数字,从左至右顺序编写,竖向编号宜用大写拉丁字母,从下至上顺序编写。见图6.2.5。全图的编号应统一考虑,即使图中有多个框架,也不宜出现重复的编号,必要时可通过在编号上加区别符合“’”如D’;2’或者A1;B1;1a;2a…..等型式表示。如果项目另有规定,应按项目规定的顺序要求执行。
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 25 页 共 62 页
图 6.2.6 定位轴线编号顺序
6.2.6管道布置图上仪表、电气应表示的内容
a)用细点划线按比例表示出就地仪表盘、电气盘的外轮廓. b)用细线按比例表示出仪表、电气电缆槽和电缆沟.
6.2.7管道布置图上管道应表示的内容
a) 如果项目没有规定, 公称直径(DN)≥400mmm(16”)的管道用双线表示; ≤350mm(14”)的管道用单线表示.
b) 在适当的位置表示管线号、标高和流向箭头(双线管道流向箭头画在中心线上).
例1: 管线上面有空间时
例2:管线上面没有写标高的空间时
例3: 管线间距太窄
①标高相同时
文件管理部门 版次#
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 26 页 共 62 页
②标高不同时
例4:常见成排管线的标注
例5:多根管线重叠而管线号不能沿线标注时
c) 重叠或交叉管线
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 27 页 共 62 页
d) 按比例画出管道及管道上的阀门、管件(包括弯头、三通、法兰、异径管等管道连接件)、管道附件、特殊管件等。(对≤50mm(2”)的管线上的阀门、管件,如果按比例表示不清时,项目可统一图形比例表示)
e) 承插(或螺纹)与对焊管件的表示如例图所示, 对焊管件焊点的位置按管件长度比例画; 对于水平放置的弯头,管道公称直径≥50mm(2”)用圆弧, ≤40mm(11/2”)用直角表示。
1) 承插或螺纹管件
2)对焊管件
文件管理部门 版次#
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 28 页 共 62 页
注: 如果项目有规定, 焊点可不表示.
f) 异径管
1)同心异径管仅表示口径 2)底平的偏心异径管,口径前加“ECC”; 顶平的偏心异径管,口径加“ECC (TOP FLAT 顶平)”
例:
g) 带半管接头的分支管线 h) 管道上的检测元件(温度计、压力测量、流量仪表、液位测量、分析仪表、控制阀、安全阀、取样等)在管道布置图上用简单外形表示, 按P&ID上的编号写入直径为10mm
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载