管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 14 页 共 62 页
3) 设备所在P&ID或UFD图尾号,应写在设备位号右侧,尾号前加标记“#” 号 4) 管口号栏的填写
①按管口的号码顺序或字母顺序填写,#号不要。
②共用管口号的管口,当管口数据相同时,可以表示在同一行中。
例如:S 1,2
③无管口号的管口,按如下所列标明管口的名称。
例如: SUC. ---- Suction nozzle
DIS. ---- Discharge nozzle
BAL ---- Balance out nozzle C.DR ---- Casing drain nozzle C.VENT ---- Casing vent
④如果管口既没有识别号,也没有以上所列的管口名称,给出与此管口 相连的管线的物流代号和\或\。
⑤如果管口号在制造厂的图纸上已经给定,应以设备图中名称或符号为准。 5 ) 管口口径栏的填写
①在表中,设备管口的口径都应表示。
②对于有夹套管的管口,其管口内容和外管的管径均应表示, 例:
内管的口径(顶部) 外管的口径(底部)
11/2 3
6 ) 法兰等级的填写
①法兰的标准及压力等级要表示。 ②全夹套管也要表示内管的等级。
7) 法兰密封面栏的填写 ①突面 RF
②凹凸面MFM 凹面FM 凸面M ③榫槽面TG 榫面T 槽面G ④全平面FF ⑤环连接面RJ 8) 配对法兰的填写
由制造厂提供的配对法兰用 “O” 表示,需要统计配对法兰材料的用 “X” 表示.
9) 标高栏的填写
①标高的测量方法
水平管口 标高是以设备管口轴向中心线为测量基准。 垂直管口 标高是以管口法兰的基准面测量的。 ②标高精确至mm, 小于毫米要四舍五入圆整。 10) 中心至面的尺寸栏的填写 ①立式设备
关于径向布置的水平管口, 如(11)项例(1)中的管口”A”, 中心至面的尺寸是以设
备轴向中心线距管口法兰面测定的; 对焊管口中心至面的距离就是设备轴向中心
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 15 页 共 62 页
线至管口端部。
②卧式设备
沿设备径向布置的管口,如11)项例2中的管口”B”, 中心至面的尺寸为设备轴向
中心线至管口法兰面的距离。
③中心至面尺寸仅表示到毫米位,小于毫米要四舍五入圆整。
11) 标高及中心至面栏的表示 举例如下:
注(由于“C”管口的中心至面尺寸以在图中详细表示,故不需在管口表中表示)
文件管理部门 版次#
管道布置图设计手册+ HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 16 页 共 62 页
12) 由制造厂提供的空气泡沫发生器
由制造厂提供的空气泡沫发生器,为将连接条件表示清楚,其数据应表示
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 17 页 共 62 页
在管口表中。 见下图:
13) 倾斜或重叠的设备
①对于倾斜放置的设备的管口,在 ”DIMENSION” 一栏中的填写, 除按图上的提示填写外, 其它填 “SEE DWG.”.
14) 各种类型法兰的基准面如下所式:
榫槽面 凹凸面 松套连接 全平面 环连接面 突面 (TG) (MFM) (PJ/SE) E) (FF) (RJ) (RF)
文件管理部门 版次#
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 18 页 共 62 页
6.2 制图规定
6.2.1平面图的划分
a) 若平面图太复杂,可将图纸分成上,中,下,多层平面。 b) 当塔与管廊连接时,塔和管廊应表示在同一张平面图上。
c) 当设备布置在管廊下时,应将设备与管廊分开表示在不同的平面图上。 d) 大型压缩机除主管外,有许多小口径管道(油管,排放管等等),这时,应将
这些小口径管道另外出图。
e) 人工操作的管道部件应与其操作平台一起表示。 f) 如例表示平面图的划分。 见图
注: 1)虚线------- 管廊上的管子与相邻设备的管线表示在一起。 2)双点划线—··— 管廊上的管线是单独表示的。
6.2.2管道图中例外表示的符号
a) 在P&ID或UFD图上的下列符号一般不需要表示在配管图上。业主要求时例外。
1) 涉及控制阀操作的“FO”和“FC”。 2) 仪表标记号外侧的“H”和“L”。 3) 虽然P&ID或UFD上表示“B.V”(由制造厂提供),但管道与设备管口相连接时则不必表示。制造厂供货范围的表示见本手册6.2.7节。
b) 一个或相同的仪表有多个标记号,那么其表示方法应由每个项目来决定。
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载