管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 4 页 共 62 页
b) c) d) e) f) g) h) i)
作为接受业主、当地安全监督机构进行项目审查的依据; 作为确定和完善详细设计版设备布置图的依据;
作为长周期订货设备相关管线及其他重要管线应力分析的依据; 作为设计条件向相关专业提出;
作为三维模型设计主要设备模型建立或修改的依据; 作为三维模型设计主要管道模型建立或修改的依据; 作为设计版管道研究图发出(如果需要); 作为施工版管道布置图的设计准备。
5.3详细管道布置图(DETAILED PIPING LAYOUT) 5.3.1设计依据
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) n)
初步设计(基础设计)评审意见及业主新的要求等; 施工版全厂总平面图; 详细版的管道研究图; 详细设计版设备布置图; 管道应力分析结论等; 项目工程规定、设计规定;
工艺系统专业提供的施工版工艺及公用工程流程图; 管道数据表;
管道材料等级表, 管道特殊件图 设备装配图及制造厂商最终资料;
建、构筑物施工图;建\\构筑物梁\\柱布置图; 电气和仪表电缆槽架图; 其他专业的相关条件和资料;
m) 仪表条件;
5.3.2详细设计阶段管道布置图的内容和深度
a) b) c) d) e) f)
在详细管道研究图基础上进一步深化、完善。解决待定事宜;
新版界区内建、构筑物名称、位置、层数和楼层标高、型式、尺寸以及建、构筑物的轴线号、定位尺寸,门、窗、吊梁位置尺寸等; 设备管口一览表;
补充修正所有设备尺寸、位置,支撑点型式和标高、设备位号。设备的安装、检修空间,换热器抽芯的预留空间等;
标注卧式设备的固定端支座,立式设备的支耳、支腿,成套设备的附件位置、尺寸; 平台、梯子及吊梁位置、尺寸、标高;
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 5 页 共 62 页
g) h) i) j) k) l) n) o) p)
界区内所有管廊型式、走向位置、宽度、层数、标高等; 地面铺砌、防腐范围、地沟位置等;
界区(地上、地下)接点位置(如果业主有要求); 安全、卫生设施如软管站、洗眼淋浴器等;
全部管线走向、定位、标高,阀门或阀组的定位、标高,管线号及物料流向; 全部调节阀和相关仪表的定位、标高;
伴热或夹套管线的表示、伴热站或夹套站的表示(定位、标高); 全部管道支架标注以及定位、标高; HOOK-UP图的标注或配置,定位及标高;
m) 全部特殊管件的定位、标高;
5.3.3详细设计阶段管道布置图的适用范围
a) b) c) d)
2D设计过程中作为设计条件向相关专业提出; 2D设计作为绘制轴测图的依据
作为三维模型设计所有管道模型建立或修改的依据。 作为施工版管道布置图发出。
6. 管道布置图的绘制 6.1 绘制管道布置图的通用要求 6.1.1图纸尺寸、发行栏和标题栏
对图纸尺寸、图签的发行栏和标题栏应采用公司标准图纸格式,参见公司BCD.A3“技术文件统一格式和装帧的规定”。一般已装载在个人计算机“C/ ACADCOM/ 寰球工程图签-2005”的目录中,也可在公司服务器中下载使用。质量信息部将根据要求及时更新图纸的标准格式,请注意相关信息避免使用非有效版本格式。
a) 管道布置图的图幅一般采用0号图(纸张长x宽为1189mm x 841mm),业主或项目
有要求时可采用1号图(纸张长x宽为841mm x 594mm)或其他图幅。宜避免采用加长和加宽的图幅。同一区的图应采用同一图幅。 b) 发行栏中应标注发行的版次、说明(发行目的),并按“压力管道设计文件签署规定”
进行签署。签署人应具备相应资格。除项目经理栏外,同一人不得在不同栏中同时签署。日期应年、月、日标注完整。签署栏当前版应手工签署,其他栏目宜采用计算机打字。除说明栏中文字应左对齐外其余栏中文字应中心对齐。 c) 标题栏中应标注完整的项目名称、装置及工区名称、专业名称、比例、张数(即使
是1张也应标注“第1张 共1张”)、图号和图名。图名一般可分成两行,上行写“XXXX管道布置图”下行写“EL XXXX平面”或“X-X剖视”等。如果需要中、英文对照使用时,其总行数亦不宜大于四行。此部分的项目、装置及工区、图号栏文件管理部门 版次#
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 6 页 共 62 页
中的文字应左对齐,其余栏中文字、字母应中心对齐。所有栏目中文字除每一版次的最终签署外,宜采用计算机打字。
d) 会签栏中应注明会签的专业、执行人及日期。日期应年、月、日标注完整。此栏目
中所有文字宜手工完成。
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载 管道布置图设计手册+ HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX 第 7 页 共 62 页 文件管理部门 版次#
管道布置图设计手册+
HQHX-GUIc-XXXX-XX.XX
第 8 页 共 62 页
6.1.2比例和尺寸单位
a) 除另有规定外,所有设备、建、构筑物等都应按比例绘制。绘图所用的比例,
应根据图样的用途及复杂程度,选用适当,在各种图面信息表示清晰的前提下,不得任意选用大比例。
b) 管道布置图常用比例一般为1:30(或1:33 -1/3);1:50;1:100;及其他
适合比例。在都是详图的情况下,比例栏中无需填写; 当一张图中既有平面图又有详图时,应在比例中填写平面图的比例。
c) 比例的标注:当整张图纸中只用一种比例时,标注在标题栏的“比例”栏内。
图中详图另有比例时,主要图形的比例标注在标题栏的“比例”栏内,比例不一致的详图比例标于各详图的下侧。
B-B详图 EL5.000平面图
1:30 1:50
d) 尺寸单位
1) 除坐标以米为单位外, 图面上所有未标单位的尺寸都以毫米为单位。 2) 逗号不得出现在尺寸中。
3) 管径的表示应与相关项目的P&ID或UFD一致。本规定举例一般用英寸表
示。
6.1.3线型,文字及数字
a) 对二维计算机制图,设备布置图的层、颜色、线宽及线型设置参照AUTOCAD计算机二维制图规定 (HQB-B06-05.115PP-2002), 以项目规定和要求为准 也可参照本文表1。
文件管理部门 版次#
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载