给水排水主要设备、材料表
序号 名称 型号 规格 单位 数量 备注
7 采暖通风及空气调节 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4
设计依据
摘录设计总说明所列批准文件和依据性资料中与本专业设计有关的内容。 工艺和其它专业提出的采暖通风及空气调节设计技术条件。 建筑专业提出的各子项的平面图和剖面图。 建厂地区的气象资料。 (只列出有关数据 ) 。
7.1.5 建筑物围护结构的热工性能。 7.1.6 国家主要规范和行业标准。 7.2
设计范围 扼要说明设计内容,如采暖、通风、空调及洁净的概况,热冷源的供应方
式 及与有关专业的设计分工。
7.3 7.3.1
采暖、供热
采暖标准 根据工程所在地区是否设置集中采暖,说明对非集中采暖地区设置集中
采暖 的原因、依据和范围。
7.3.2 热媒选用及其参数 根据厂区采暖、通风与生产供热要求和负荷的比例、使用期的
长短、管理水 平、卫生、防火等综合因素确定热水或蒸汽热媒及其参数、工业用蒸汽供应对象 及其压力要求。
7.3.3 7.3.4
计算全厂各建筑物采暖热负荷。
采暖方式(如散热器采暖、热风采暖、对流散热器和辐射采暖等) ,系统 型式及
管道敷设方式。
7.3.5 7.4 7.4.1 7.4.2
采暖设备(散热器、暖风机及辐射采暖设备)及保温材料的选用。 通风及除尘
生产及生活中产生的有害物的性质、成分及防治措施。
各种有害物的搜集方式,局部通风和全面通风的理由,系统划分的依据, 排入大
气前的处理方式(如吸收、吸附燃烧及稀释等) ,补风方法及补风量。
7.4.3 7.5
高层建筑、地下室及密封建筑的防排烟方式及控制。 空调洁净及制冷
7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4
按规范和使用要求所确定的室内设计参数。 冷负荷、热负荷,送风温度及风量的确定。
选择空调系统(如定风量、变风量、风机盘管及整体空调器等) 。
空气处理过程(如混合、过滤、加热、冷却、除湿、加湿等) ,对有洁净 要求
的,需说明过滤的“级”数,换气次数,正压控制及人物净化措施等。
7.5.5 7.5.6 7.5.7 7.5.8
空调系统冷源及冷媒:冷冻水、冷却水参数、系统形式和控制方法。 空调系统热源供给方式及参数。
空调水系统(如定水量、变水量、开式闭式等)的选择。
控制方式的说明, 如用自控,需指明空调制冷的控制环节。 变水量系统要 说明
旁通阀及机组台数控制等。
7.5.9 保温和防腐材料的确定。
7.5.10 其它特殊要求如消声、隔振、防火、防爆等。 7.6
技术进步及其它 说明设计中所采用的新技术、新设备、新材料和节能等进步措施并阐
明其经 济效益。
7.7 需要说明的问题。
7.8 主要设计技术指标 见表 7.8 -1 7.9
设计图纸 复杂工程的暖通空调初步设计应绘制图纸(规模较小,内容简单的工程可不
出图)。图纸内容可视工程繁简及技术复杂程度确定, 图纸一般包括: 平面图、机 房平面图、系统流程图、设备表,各种管道可绘单线图。
7.9.1 采暖平面图:表示散热器位置、采暖干管入口走向、 系统分区及系统编号。 7.9.2
通风、空调平面图:表示主要设备位置、管道走向、风口位置、系统分区 和系统
编号等,并应注出风管的断面尺寸标高。
7.9.3 通风、空调、制冷机房平面图:表示设备位置,主要管道布置及走向。交 叉复杂
处需绘局部剖面,控制设备,管道安装高度。
7.9.4 系统流程图:表示空调、 制冷系统的热力、 冷冻水、冷却水系统流程及控 制原理。
7.9.5 设备表
列出主要设备的名称、型号、规格、数量等。大型工程选用设备规格、数量 多时,应
按采暖、通风、空调、制冷、防烟、排烟等分项列表(见表 7.3 -1)
7.10 计算书(供内部使用)
采暖、通风、空调有关的冷负荷、热负荷、风量、冷冻水量、冷却水量、主 要风道尺寸、管径及主要设备的选择等可简化计算或按经验指标估算确定,但应 按建筑节能设计标准规定的能耗指标进行验算,还应能满足编制设计概算汇总计 算主要材料表的要求。
主要设计技术指标
序 子 子项 项 名称 号 号 m2 热负荷kW 空调冷 空调冷 电器设 空调耗 耗水量(kg/ h) 空 对湿度 v/m 度(C) 负荷 调 指标 备安装 能指标 (% 容量 面 采 通 空气 生产 采 通 冬 夏 冬 夏 通风 空气调 节 kW W/m kW 积 m W/m 暖 风 调节 供热 暖 风 室内温 室内相 热指标 备注 空调耗能指标=刀N/空调面积
刀N=(送风机+回风机+制冷机+冷冻水泵+冷却水泵+冷却塔或风冷冷凝器+电加热器)总安装电容量