9.3.6 继电保护与计量
1 继电保护的装设原则和要求, 采用的保护装置型式, 说明是否采用综合自 动化保护
系统;
2 操作电源的类别、型号及规格,断路器的控制方式; 3 4 9.3.7
供电系统的信号和监控装置的设置原则;
电能计量仪表装设原则,计费方式、计费电度表选型与装设位置。 厂区线路和户外照明
1 厂区高低压供配电线路的型式和敷设方式; 2 户外照明的种类、路灯型式、控制地点和方式。 9.4 9.4.1
配电
配电电压和配电系统。
配电电压选择,配电系统的形式;根据负荷类别采取的保证供电可靠性的措 施,不间断电源UPS选型等。
9.4.2 环境条件和设备选择。 非正常环境(如水、灰尘、湿热、化工腐蚀、爆炸和火灾危险
场所等)的等
级,电气设备选择原则,主要设备的选型。剩余电流保护器的装设原则。
9.4.3 导线选择和线路敷设。
9.4.4 9.5 9.5.1
配电设备的安装方式。 照明
照明种类和照明方式。
工作照明、事故照明(包括继续工作用和人员疏散用) 、检修照明、 值班与警 卫照明、障碍灯与节日灯等的设置要求, 事故照明的切换方式, 一般照明 ,分区照 明、局部照明的配置原则 , 特殊场所的电压选择。
9.5.2 照度标准与照度选择
照度标准的依据,重点场所的照度选择。
9.5.3 光源与灯具选择
光源与灯具的选择原则,重点场所的灯具选型,保证照明质量的措施。
9.6 9.6.1
则。
自动控制与自动调节
叙述工艺要求, 采用的手动、自动、远动控制、联锁系统及信号装置的种 类和原
9.6.2 9.6.3
控制原则:设计对集中控制和分散控制的设置。
仪表和控制设备的选型: 对检测和调节系统采取的措施, 选型的原则, 装 设位
置、精度要求和环境条件。
9.7 9.7.1 9.7.2 9.7.3 9.7.4 9.8 9.8.1
建筑设备电脑管理
说明电脑管理系统的划分、系统的组成、监控点数、监控方式及其要求。 中心站硬、软件系统,区域站形式,接口位置和要求等。
供电系统中正常电源和备用电源的设置,UPS容量的确定和接地要求。 线路敷设方式及线路类别(交、直流及电压种类) 。 防雷与接地
电气设备过电压保护
高低压配电装置和线路过电压保护的主要措施。
9.8.2 建筑防雷 建筑物和构筑物的防雷等级,防直接雷击,雷电感应和高电位引入的主
要措 施。
9.8.3 接地
低压系统的接地型式,等电位联结措施,保护线的选型。 变电所工作接地、低压线路保护接地、防雷接地、防静电接地、电子设备接 地、特殊设备接地、电磁兼容接地等的技术要求和接地电阻,各接地系统间的关 系及共用接地装置的安排,接地装置和接地线的选型,利用建筑钢筋的安排。
(注:特殊设备包括高压试验设备、高压工艺设备、医疗设备 . )
9.9 9.9.1
节约能源和技术进步
列出设计中采取的节约能源主要措施,如选用节能变压器和高效变流装 置,采用
高效光源和灯具,装设无功补偿设备,设置低压联络线和其他供电系统 经济运行措施 , 空
调和动力设备的节能控制,工艺设备的节电措施等。
9.9.2 9.10 9.11 9.12 9.12.1
说明设计中采用的新技术、新设备等技术进步措施和经济、社会效益。 需要说明的问题。 附表 电气负荷计算表 设计图纸
供电总平面图 标出建筑物编号或名称、计算负荷;变、配电所位置、编号、容
量;厂区线
路走向、敷设方式、规格;户外照明布置。
9.12.2 全工程供电系统图 着重表示主供电源、备用电源及应急电源之间的切换关系;变
配电所之间的 引入引出关系, 包括低压联络线;绘出全部高压设备,标出短路电流计算点位 置。(高压系统复杂时,可只画到低压母线为止,必要时可用简化图例。 )
9.12.3 9.12.4 9.12.5 9.12.6 9.12.7 9.13
总变电所或配电所、柴油发电站平面布置图 重要建筑物电力平面及系统图
重要建筑物照明平面及系统图 以上两项适用于复杂工程,一般工程只绘草图。 自动控制系统原理图或方框图 集中控制室、消防控制室平面布置图 主要设备材料表
按子项开列并注明设备及材料名称、型号、规格、单位和数量
9.14 9.14.1 9.14.2 9.14.3 9.14.4
计算书(供内部使用) 各类用电设备的负荷计算。 短路电流及继电保护计算。 电力、照明配电系统保护配合计算。
避雷针保护范围及大、中型公用建筑主要场所照度计算,特殊部份的计 算。
各种计算及相应的设备、材料选择,可用格式分别列出。
上述计算中的某些内容,如因初步设计阶段条件不具备不能进行,或审批后 初步设计有较大的修改时,应在施工图阶段作补充或修正计算。
电气负荷计算表
表 932 — 1 子 项 号 变电所、建筑物名称 用电设备组 设备功率 需要系数 功率因数 有功 计算负荷 无功 视在 变压器 容量kVA kW Kx 备注 cos ? tg ? kW kvar kVA 101 第X号变电所 XXXX车间 机床 电阻炉 1 1 1 1 照明 合计 1 1 1 102 XXXX车间 共计 乘以K2 = 0.9后 低压电容器 补偿后计算负荷 第X号变电所 全工程总计(低压侧) 乘以K2 = 0.85后 变压器损耗 高压电容器 全工程总计(高压侧) 1 1
主要设备、材料表
共 页 第 页
序号 名称 型号及规格 单位 数量 附注 设计 校对 册号 图号 10 弱电 10.1
设计依据