一、选择题:1、按照规范规定,一般建筑结构的设计使用年限为 C 。
A、30年 B、40年 C、50年 D、60年 E、70年 2、砖的抗压强度较砖砌体的抗压强度 A 。
A、低 B、高 C、相同 3、常用的混凝土强度等级是 B 。
A. C1~C10 B. C15~C50 C. C70~C100 D. C150~C500 4、预应力混凝土施加预应力的方法分为先张法和后张法,其中后张法是 C 。
A.先张拉钢筋,再浇筑混凝土 B.张拉钢筋的同时浇筑混凝土 C.先浇筑混凝土,再张拉钢筋 D. 混凝土浇筑好后立即张拉钢筋 5、螺旋箍筋受压柱的承载能力是由 A 组成的。
Ⅰ.螺旋箍筋增加的承载力 Ⅱ.纵向受力钢筋的承载力 Ⅲ.全截面混凝土的承载力 Ⅳ.核心混凝土的承载力
A、 Ⅱ、Ⅲ B、 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C、 Ⅰ、Ⅳ D、 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
6、当1)弯距较大,计算所得ξ>ξb,而梁截面尺寸和混凝土强度等级不能改变时,2)梁截面存在着异号弯距时,适宜采
用 B 。
A、单筋截面 B、双筋截面 C、T形截面 D、工字形截面 E、箱形截面 7、某钢筋混凝土楼面梁,出现下列何状态时,即认为超过了正常极限状态 D 。
Ⅰ.跨中截面混凝土被压碎; Ⅱ .整个梁断成两截; Ⅲ.跨中产生较宽的裂缝; Ⅳ. 跨中产生较大的挠度。
A. Ⅰ、Ⅱ B. Ⅲ 、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
8、梁斜截面受剪承载力计算公式适用于剪压破坏情况,公式使用必须满足上下限的要求,下列说法正确的是 C 。 A、上限控制混凝土强度,下限控制最小配箍率 B、下限控制截面尺寸,上限控制最小配箍率 C、上限控制截面尺寸,下限控制最小配箍率 D、上限控制截面尺寸,下限控制箍筋间距 9、对于钢筋混凝土受弯构件,其正常使用极限状态验算包括 C 。
A、抗裂和挠度的验算 B、抗裂和裂缝宽度的验算 C、裂缝宽度和挠度的验算 D、变形、裂缝宽度和挠度的验算 10、五等跨连续梁,为使边支座出现最大剪力,活荷载应布置在 C 。
A、 1、2、5跨 B、 1、2、4跨 C、 1、3、5跨 D、 2、4跨
11、判断单向板和双向板是根据板的长边比短边的比值,当板的长边比短边的比值> D 时,即为单向板。双向板肋形
楼盖的荷载传力途径为 E 。
A、1.5 B、2 C、2.5 D、3
E、荷载-板-梁-柱 F、荷载- 梁-板-柱 G、 荷载-板-次梁-主梁-柱 H、荷载-柱-板-梁 12、下列哪些荷载属于永久荷载? ABEH
A、结构的自重 B、吊车荷载 C、风荷载 D、地震作用 E、预应力 F、雪荷载 G、爆炸力 H、土压力 二、问答题:
1、预应力损失包括哪些?其中哪一项损失可以通过二次升温养护的方法予以减少? 1、预应力钢筋与管道的摩擦(后张法) 2、锚具变形 3、台座温差(先张法) 4、砼弹性压缩 5、预应力钢筋应力松弛 6、砼收缩徐变 7、钢筋与锚圈摩擦、台座变形及其他。 2、简述适筋梁正截面受弯阶段的主要特点。
弹性阶段:钢筋受拉后,恢复形变。
屈服阶段:就是当钢筋受拉到一定强度后产生不可恢复的形变,一般此时的强度值有所提高
劲锁阶段:就是钢筋变形,不可恢复,此时最容易断掉! 也可以通过钢筋的伸长率来判断。
3、梁斜截面受剪承载力计算时应取哪些计算截面?试简述梁斜截面受剪承载力计算的步骤。
剪力图是弯矩图的一次导数,当弯矩最大时,剪力等于0,当剪力最大时弯矩等于0,那么总有一个位置弯矩与剪力组合内力最大,这就是主力。 因为剪应力是平行于截面的,而弯矩产生的应力是垂直于截面的,这两个应力组合就形成了主应力,主应力哪里最大,基本判断是在支点附近(支点排除);对于简支梁,因为支点弯矩为0,就是剪力最大,组成的住引力也不会超过剪力,而跨中弯矩最大,剪力为0,组成的主应力也不会超过正应力;所以只有在支点附近,剪力不是最大而又有弯矩的截面会产生最大主应力,就如在a2+b2中找最大值一样。 4、简述楼梯的结构设计步骤。 1.计算荷载 2.内力计算 3.配筋计算 4.画施工图 5、单层厂房排架结构中,哪些构件是主要承重构件?设计矩形截面单层厂房柱时,应着重考虑哪些问题? 排架由屋面、屋架(或屋面梁)、柱和基础组成,柱与屋架铰接,与基础刚接。 1.承重方式是:屋面荷载通过檩条传到屋架,屋架传到柱子,柱子传到基础。 2.水平荷载(比如地震,风荷载)由墙面板传到柱子,柱子把弯矩传到基础。 1.工艺要求; 2.建筑设计的要求; 3.施工技术和施工条件; 4.是否有吊车,吊车的工作制怎样,起吊的高度、吊车的型号; 5.结构形式,柱距、跨度; 6、什么是高层建筑?其竖向和水平结构体系包括哪些?结构上受到哪些主要作用?
高层建筑,超过一定高度和层数的多层建筑。在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;在英国,把等于或大于24.3m得建筑视为高层建筑。中国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。 竖向结构体系包括:框架结构体系,、剪力墙结构体系,、框架-剪力墙结构体系,筒体结构体系, 水平结构体系包括:楼盖及屋盖结构。 风荷载,地震作用,温度作用 三、计算题:
1. 矩形截面梁的尺寸b×h=250×500mm,跨度l0=5.5m;承受弯矩设计值M=220kN·m ,混凝土的强度等级为C30,纵筋采用HRB335级。(1)求此梁所需配置的纵向受拉钢筋面积;
已知条件
梁截面宽度b=250mm,高度h=500mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,计算跨度l0=10500mm,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300Mpa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=300Mpa,非抗震设计,设计截面位于框架梁梁中,截面设计弯矩M=220kN·m,截面下部受拉。 2 配筋计算
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=14.3Mpa ft=1.43Mpa 由混凝土规范6.2.6条可知 α1=1.0 β1=0.8
由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变 εcu=0.0033
由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量 Es=200000Mpa 相对界限受压区高度 ξb=0.550 截面有效高度
h0=h-a's=500-35=465mm 受拉钢筋最小配筋率
ρsmin=0.0021 受拉钢筋最小配筋面积 Asmin=ρsminbh =0.0021×250×500 =268.67mm2 混凝土能承受的最大弯矩
Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)
=1.0×14.3×0.550×465×250×(465-0.5×0.550×465) =308912928N·mm >M 由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得 αs=M/α1/fc/b/h20
=220000000/1.0/14.3/250/4652 =0.28 截面相对受压区高度
ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.28)0.5=0.343 由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积 As=(α1fcbξh0)/fy
=(1.0×14.3×250×0.34×465)/300 =1903.17mm2 受拉钢筋配筋率 ρs=As/b/h
=1903.17/250/500 =0.0152
由于ρs>0.01,为避免钢筋过于拥挤,将受拉钢筋分两排布置,取截面有效高度 h0=h-a's-25=440mm 经重新计算,可得计算需要受拉钢筋面积 As=2077.23mm2 As>Asmin,取受拉钢筋面积 As=2077.23mm2
(2)若只配箍筋,采用HPB235级,试确定箍筋 。
已知条件
梁截面宽度b=250mm,高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,计算跨度l0=10500mm,箍筋间距s=100mm,混凝土强度等级C30,箍筋设计强度fyv=270Mpa,非抗震设计,竖向剪力设计值V=100kN,求所需钢筋面积。 2 配筋计算
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=14.3Mpa ft=1.43Mpa 由混凝土规范6.3.1条可得混凝土强度影响系数 βc=1.0 截面面积 A=bh =250×500 =125000mm2 截面有效高度
h0=h-as=500-35=465mm 截面腹板高度
hw=h0=465mm
由混凝土规范6.3.1条可知截面允许的最大剪应力 τmax=0.25βcfc=0.25×1.0×14.3=3.58MPa 剪力产生的剪应力 τV=V/b/h0
=100000/250/465 =0.86MPa
剪应力τV<τmax,截面尺寸满足条件。 由混凝土规范可知混凝土的抗剪承载力 Vc=0.7ftbh0
=0.7×1.43×250×465 =116601.51N
由混凝土规范6.3.13可知 V/b/h0=0.86MPa Vc/b/h0=1.00MPa 则可不进行承载力计算,取 Asv=0 取箍筋最小配筋率 ρsvmin=0.0008 同一截面最小箍筋面积 Asvmin=ρsvminbs =0.0008×250×100 =18.87mm2 >Asv 取箍筋面积
Asv=18.87mm2
2、某钢筋混凝土矩形截面简支梁的尺寸b×h=250×550mm,跨度l0=5.0m; 混凝土的强度等级为C30,采用HRB335级纵筋6Φ 22mm,
As?2281mm2,保护层厚度c=25mm, as=60mm,荷载标准组合Mk=428kN·m,?lim?0.15mm 。验算裂缝宽度。