6.5 快熔通过绝缘子安装于绝缘板上。

6.6排流柜的电气间隙不小于 25mm爬电距离不小于30mm 6.7 排流柜内设置端子排作为设备二次接线口。

7

7.1

保护设置

短路保护:

装置中每个排流支路均设置快速熔断器,当出现短路时,熔断器首先熔断,保护二极管使其 不受损坏;

7.2 过电压保护: 装置中每个排流流支路包括接地支路均在支路两端设置压敏电阻进行过电压保护,当出现雷 击等过

电压时,压敏电阻瞬间短路,保护排流柜内各器件不受损坏。

8 辅助系统

8.1 电流显示:排流柜在柜门上设置数字显示表头,实时显示每一路电流值,同时在柜门上设置智 能仪表,实时显示

排流柜总输出电流,并具有电流上限设置和延时功能,当设置的电流及其维持时 间超时时,可通过指示灯显示在柜门上,同时该过流信号可被排流柜控制器采集并上传到电力监控 系统或提供硬结点信号。

8.2 电压显示: 采用电压传感器对排流柜接地支路输入端和排流柜输出端进行电压检测, 将传感器输 出信号送给柜

门电压数字显示表头,对接地电压进行实时显示。

8.3 二次电源保护: 在排流柜二次电源输入端设置浪涌保护器对二次电源进行保护, 增加了设备运行 的可靠性。 8.4 柜内照明:设置前后两只与柜门连锁的照明灯方便设备维护保养。 8.5 辅助电源 : AC220V, 500W

9 标识

9.1 铭牌 铭牌采用不锈钢材料制成,通过电喷处理,来进行防腐和保持永久清晰,安装在柜体右前门中 下侧。其内容

包括:额定电压、额定电流、主电路联结形式、制造依据、重量、制造厂及制造日期。

9.2 其它标识

9.2.1 在主要电器附近贴自粘胶标识,方便检查维修; 9.2.2 在排流柜对外接口处作明显标记以方便施工。

10 验收标准

根据产品试验大纲,将对产品进行以下出厂试验,

序号 项目 类别 型式试验 出厂试验 1 2 3 4 5 6 7 8

一般性检验 绝缘试验及工频耐压试验 辅助装置检验 排流柜动作试验 保护报警功能试验 额定电流试验 均流试验 温升试验 V V V V V V V V V V V V V V V