.
A.田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区 B.海面、海岛、海岸、湖岸地区 C.沙漠地区
D.有密集建筑群的大城市市区
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002), P18,第五章、5.6节)
66. (单选)离地10米基准高度的风速为33m/s,则该基准高度的基准风压标准值为(B)kN/m2。 A.0.02 B.0.68 C.68.1 D.1.1
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002), P16,第五章、5.6节)
67. (单选)导地线风荷载标准值计算公式中,当导线线径为21.6mm且导线有覆冰时,μSC -导线或地线的体型系数应取(C)。 A.1.0 B.1.1 C.1.2 D.1.3
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002), P17,第五章、5.6节)
68. (单选)钢结构构件中受压主材允许最大的长细比为(A)。 A.150 B.200 C.250 D.400
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010), P41,第十一章、11.3.3节)
69. (单选)杆塔构件中等边角钢型号不宜小于(D)。
可编辑文档
.
A.∠35x3 B. ∠45x4 C. ∠40x4 D. ∠40x3
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002), P67,第十章、10.1.1节)
70. (单选)用外包角钢单剪连接角钢时,包角钢的宽度宜较被连接角钢肢宽(C)。 A.小一级 B.相等 C.大一级 D.大二级
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002), P69,第十章、10.1.1节)
71. (单选)自立式铁塔底脚板厚度不宜小于(C)。 A.10mm B.12mm C.16mm D.20mm
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002), P70,第十章、10.1.1节)
72.(单选)线路是静止设备,其正、负序阻抗( A )。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16
A.相等 B.不相等 C.特定情况才相等 D.正序大于负序
73. (单选)计算导线的电抗时,导线的有效半径(也称几何半径),它与导线的材料和(B)有关。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16
A. 导线电流 B. 结构尺寸 C.环境温度 D. 安装工艺
74. (单选)线路电气参数,一般系指三相导线的( D ),即按三相线路通过换位后获得完全对称考虑。对不换位三相线路,因其不
可编辑文档
.
对称度较小,也可以近似地适用。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16
A. 电阻值 B.电阻值 C.电抗值 D.平均值
75. (单选)当线路输送功率小于自然功率时,送端电压(C)受端电压,线路产生无功供给系统。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P24
A. 接近 B.高于 C.低于 D.等于
76. (单选)正三角排列的单回路线路,当线间距离为L米时,其导线的几何均距为(B)米
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16 2-1-3
A.3L B. L C. L/3 D.
3L 77. (单选)水平排列的单回路线路,当线间距离为L米时,其导线的几何均距为(A)米
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16 2-1-3
A.
32?L B.2L C. 2L/3 D. L/3
78. (单选)送电线路零序电抗( A )正序电抗。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P20 2-1-5表
A.大于 B.等于 C. 小于 D.约等于
可编辑文档
.
79. (单选)线路的正序电容( D )负序电容。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节 P20
A. 小于 B.不等于 C.大于 D. 等于
80. (单选)送电线路导线截面选择时,还应校验( A ); A. 短路热稳定
B.防雷要求 C.雷电冲击电流热稳定
D. 防腐蚀要求
81. (单选)规程规定220kV架空输电线路导线在非居民区对地的最小安全距离为( B )米; A. 6
B. 6.5 C.7
D. 7.5
设计规范 13.0.2-1
82. (单选)送电线路用钢芯铝绞线的经济电流密度约0.9-1.65A/mm2,其取值决定于(A) A.最大负荷利用小时数 C. 线路输电距离
B.线路重要性
D.线路可靠性要求
83. (单选)无冰区送电线路的导线型号为LGJ-400/35,其地线采用镀锌钢绞线时,标称截面不应小于(A)。 A.50mm2
设计规范 5.0.12-1
B. 70mm2 C. 80mm2 D. 100mm2
84. (单选)在海拔高度超过1000m地区,操作过电压及工频电压的间隙,当海拔高度从1000m起算每增加100m,间隙增加(B)
可编辑文档
.
A.0.5% B. 1% C. 1.5% D. 2%
设计规范 7.0.12 P20
85. (单选)送电线路绝缘应依据审定的污秽分区图进行设计,其选择绝缘子片数的原则是(A) A.线路爬电距离要求
B. 绝缘子串污耐压 D. 远离污秽源
C. 污秽物的导电率及吸湿性
设计规范 7.0.4 7.0.5
86.(单选)海拔高度1000以下的110kV送电线路,在雷电过电压、操作过电压及工频电压的风偏条件下,带电部分对杆塔的最小间隙(A )。
A.1.0、0.7、0.25m B. 1.0、0.8、0.25m C. 1.0、0.7、0.45m D. 1.3、0.7、0.25m
设计规范 7.0.9
87. (单选)在海拔高度不超过1000m地区的220kV送电线路,通常不验算电晕的导线最小外径为(C) A.17.5mm B. 19mm C. 21.6mm D. 21mm
设计规范 5.0.2
88. (单选)当选用现行国家标准《圆线同心绞架空导线》GB/T 1179中的钢芯铝绞线时,海拔不超过1000m的110kV电压等级可不验
可编辑文档