检索号 ZJ-F02661S-DG12 版 号
0 山煤集团河曲2x350MW低热值煤发电工程
UPS系统 技术规范书
中机国能电力工程有限公司
《工程设计资质证书》甲级 证书编号:A131003685
2016年02月 上海
1 / 38
目 录
附件1. 附件2. 附件3. 附件4. 附件5. 附件6. 附件7. 附件8. 附件9.
附件10.附件11. 技术规范 ····································································· 1 供货范围 ··································································· 17 技术资料和交付进度 ···················································· 20 交货进度及交货地点 ···················································· 22 设备监造(检验)和性能验收试验 ·································· 23 技术服务和设计联络 ···················································· 26 分包商/外购部件情况 ··················································· 29 大(部)件情况 ·························································· 30 清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存 ···························· 31
差异表 ······································································ 33 附图 ········································································· 34
2 / 38
附件1. 技术规范
1
总则
1.1 本技术规范书适用于山煤河曲2×350MW低热值煤发电工程UPS系统,提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本规范书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。
1.3 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5 在签定合同之后,招标方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招、投标双方共同商定。
1.6 本技术规范书经招、投标双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
1.7 若投标方提供的设备与本规范书有偏差(无论多少)都必须清楚地表示在本规范书的附件 “差异表”中。否则将认为投标方提供的设备完全符合本规范书和标准的要求。 1.8 从合同签定之日至投标方制造之日的这段时期内,如果发生标准、规范或规程变化等情况,招标方有权提出因标准、规范或规程发生变化而产生的一些补充要求,投标方应遵守这些要求。
1.9 投标方应充分考虑工程特点和现场实际情况,对系统设计、设备配置和布置等进行优化,选取最适合的方案。
1.10 本工程采用KKS标识系统。投标方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备的标识必须有KKS编码。具体标识要求由设计单位提出,招标方确定后投标方执行。 1.11 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。
1.12 投标书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。
1 / 38
1.13 投标书使用语言为中文。投标商应在投标书技术部分的首页,简要说明投标设备的名称、型号、特点。投标商应对本技术规范书进行逐条应答。应答为“满足”,则不应与技术规范书有任何差异,否则即应详细说明。
1.14 供方提供的业绩表中应明确注明每个业绩中所使用的设备型号及数量。 2
工程概述
山煤河曲低热值煤发电项目本期建设2×350MW超临界参数、循环流化床锅炉、直接空冷抽汽凝汽式汽轮发电机组,同步建设炉内喷钙+炉外石灰石-石膏湿法脱硫、电袋除尘器+湿式电除尘器除尘、SNCR脱硝,兼顾向保德县供热。 2.1 电气系统概况
每台机组采用发电机-变压器组的接线方式通过GIL接入厂内500kV配电装置,500kV配电装置为双母线接线。起/备变回路从500kV母线直接引接,与500kV配电装置的连接采用GIL。500kV系统短路电流按63 kA考虑。 2.2 厂址条件 2.2.1 地理位置
本项目厂址位于河曲县南约30km处,该厂址南侧约600m为雷家卯村,北侧约300m为赵元头村,东南约500m为蟒洞沟村,东北侧为山煤煤矿边界,距山煤集团选煤厂约2.7km。周边其他村落距厂址较远。厂址地貌单元属中低山黄土梁,厂区地势相对开阔,呈阶梯状,冲沟发育。目前厂址厂区占地部分为山地,部分为农用地。地面标高1031.2m(1956年黄海高程系)。 2.2.2 厂址地质条件
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)及《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),本区地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.45s,拟建场地的抗震设防烈度为6度。 2.2.3 交通运输条件
河曲县铁路交通十分便利,河曲县境内有神(木)朔(州)铁路、阴(塔)火(山)铁路、山东鲁能河曲电厂铁路专用线。河曲县境内干线公路交织成网,境内国道和省道有:韩河公路、河(曲)偏(关)公路、神(池)府(谷)公路、坪(泉)蚰(蜒峁)公路,神池至河曲高速公路现已建设完成,公路交通条件十分便利。
2 / 38
本工程主要大件设备通过铁路、公路运输的条件基本具备。 交货地点均为电厂施工现场。 2.2.4 气象条件
河曲属温带季风大陆性气候,其主要特点为四季分明,春季干旱多风,夏季炎热多雨,降水集中在6~9月份,秋季短促凉爽,冬季受蒙古冷高压控制,寒冷干燥且少雨。
河曲县气象站常规气象要素成果表 项目 平均气温(℃) 极端最高气温(℃) 极端最低气温(℃) 平均气压(hPa) 历年最小相对湿度(%) 平均相对湿度(%) 最大一小时降水量(mm) 最大一日降水量(mm) 最大冻土深度(cm) 最大积雪深度(cm) 平均风速(m/s) 数值 8.3 42.2 -32.8 911.3 0 54 64.6 100.2 141 13 1.5 出现日期 2005年6月22日 1998年1月18日 2006年8月12日 1994年7月7日 1967年6月 1972年2月 《山西省电力系统污区分布图》(2011年版) 五十年一遇10米高10分钟平均最大风速(m/s) 22.9 Ⅳ 级 污秽等级 3
标准和规范
3.1 所有设备、元器件遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。
3.2 投标方提供的设备符合下列各现行标准的要求,但不局限于以下标准:
GB3886 半导体电力变流器
GB/T3859.1 半导体变流器基本要求规定 IEC146 半导体变流器
IEC147 半导体设备的主要额定值
3 / 38
DG12UPS系统技术规范书培训资料