XXXXX110kV输变电工程(变电部分) 施工现场临时用电方案
安全意识差,图方便、省事,非电工作业或电工操作不当,机械设备操作不当,无漏电保护器或漏电动作电流、动作时间过大等,极有可能发生触电伤害伤亡事故。 19.1.1.2 主要发生在钢筋、模板、电缆支架等加工机械作业,深基坑开挖空压机械作业、砼浇注作业,施工照明、起重吊装作业等。
19.1.1.3 事件可能发生在每年空气湿度较大的7、8、9三个月,由于空气湿度大,人体由于出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气击穿,极易发生触电事故;统计分析表明:当流经人体的电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长会产生心室纤维性颤动,乃至人体窒息,在瞬间或三分钟内就夺取人的生命。
19.1.1.4事前可能出现的征兆。一是教育培训不够,作业人员安全意识淡薄,技术水平低,自我保护能力不强;二是不参加安全学习,自我行为意识强;三是非电工作业;四是无漏电保护器或漏电保护器使用不当;五是电源线路架设不合理、使用胶质线;六是隐患排查处理不力等。 19.1.2 应急组织及职责 19.1.2.1 成立应急处置救援队
A 应急组织:项目部施工队成立现场应急处置救援队 组长:XXX 副组长:XXX
成员: XXX XXX XXX XXX
B 主要职责:应急处置救援队队长、副队长等,接到事故报告后,立即组织救援组成员,急救担架、药箱等应急器材赶赴事故现场施救,同时报告项目经理部应急指挥小组。在施救过程中,加强对环境的检查评估,防止事故的扩大。结合伤员的受伤情况,搬动伤员,避免施救不当造成二次伤害。 19.1.2.2 成立应急处置指挥小组
主要职责:
组长:负责现场急救指挥,全面了解和掌握事故情况,保持与分公司应急处置领导小组的联系,必要时直接向地方政府、安全生产监督管理局汇报,并保持联系。负责及时布置现场抢救,保护事故现场,落实防范措施,防止事态扩大,并及时通知当事人的亲人。
成员:在组(副组)长的指挥下,负责维护现场秩序、保护事故现场、做好现场查勘记录、对当事人及周围人员的询问记录等,负责引导援救人员和救护人员到达指挥地点。
- 18 -
XXXXX110kV输变电工程(变电部分) 施工现场临时用电方案
19.1.2.4 应急联络方式
19.1.2.4 应急处置
A 现场应急处置程序。在施工过程中,一旦发生触电伤害事故,班、组长应立即组织在场人员施救,同时将事故情况报告应急处置救援队负责人,应急处置救援队接到报告后,立即组织车辆、担架、急救药品、器材等赶赴事故现场,同时报告项目部应急处置指挥小组,组长接到报告后,应立即组织应急处置指挥小组成员赶赴事故现场,指挥现场急救处置工作,与就近医院取得联系,获得医务急救;按照专项应急预案,报告分公司应急响应领导小组,必要时针对事故情况,直接与地方政府或其他应急单位取得联系,请求现场应急处置支援,指派专人在相关道路引导应急处置支援和急救人员到指定地点。
B 现场应急处置措施。一旦发生触电伤害事故,现场救援人员应立即查清触电伤害人员与带电设施的相关位置,环境及其安全状况,有无扩大伤害的危险,电源是否断开等,确认安全后方可施救。同时检查周边区域,是否处于安全状况,如其他设备、线路等有无漏电,否则,应立即整改消除危害因素,确保救援人员的安全。并及时对触电人员进行心脏复苏救护,必要时将触电人员搬移到安全区域,待急救车辆赶到现场后,应立即协助救护人员,将伤员搬移到急救车辆上。 19.1.2.4 注意事项
A 脱离电源
低压触电事故脱离:
- 19 -
XXXXX110kV输变电工程(变电部分) 施工现场临时用电方案
a)立即拉掉开关拔出插销,切断电源;
b)如电源开关距离太远,用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线; c)用木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断流经人体的电流;
d)用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作为工具,拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。
高压触电事故脱离:
a)立即通知有关部门停电;
b)戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关; c)抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地;迫使保护装置动作,断开电源。 B 救护人不可以直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具,而必须使用适当的绝缘工具,救护人要用一只手操作,以防自己触电。
C 防止触电者脱离电源后可能的摔伤,特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防摔措施,及时触电者在平地,也要注意触电者倒下的方向,注意防摔。
D 如果事件发生在夜间,应迅速解决临时照明,以利于抢救。 19.2 电缆火灾事故处置预案 19.2.1事件特征
19.2.1.1 当电缆发生火灾事故时,火势凶猛,燃烧迅速,烟气危害大。电缆在燃烧时产生大量的二氧化碳、一氧化碳、氯化氢等有害气体。氯化氢气体会形成稀盐酸附着在电气元件上,使电气设备的绝缘性能下降,甚至引起短路事故,电气元件遭到稀盐酸的腐蚀后清除困难。另外,由于电缆周围活动区域狭小,造成扑救困难,修复时间长,损失严重。
19.2.1.2 事故主要发生在主要是发生在各线路、配电盘内。
19.2.1.3 统计分析表明:电缆火灾事故可能发生在电缆支架上积灰较多,长期过负荷高温运行时段。
19.2.1.4 事前可能出现的征兆。一是电缆隧道堆放杂物,电缆或电缆支架上积灰过厚,电缆隧道有可燃气体、可燃液体泄漏等,经高温或明火引燃,发生火灾或爆炸。二是电缆与热力管道距离过近或电缆长期过负荷,温度过高使绝缘材料老化,造成绝缘性能下降,击穿引燃。三是电缆的防护层在电缆敷设时遭到损坏或电缆绝缘在运行中受到机械损伤,引起电缆相间与外层间的绝缘击穿。四是电缆中间接头压接不紧,焊接不牢,使运行中的电缆接头发生氧化;电缆盒密封不良或受损,裂纹浸入潮气,使绝缘击穿,起火爆炸。五是电缆头表面受潮或积污,电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小等导致闪落起火。
- 20 -
XXXXX110kV输变电工程(变电部分) 施工现场临时用电方案
19.2.2 应急组织及职责 19.2.2.1 成立应急处置救援队
A 应急组织: 组长:XXX 副组长:XXX
成员: XXX XXX XXX XXX XXX
B 主要职责:应急处置救援队队长、副队长等,接到事故报告后,立即组织救援组成员,急救担架、药箱等应急器材赶赴事故现场施救,同时报告项目经理部应急指挥小组。在施救过程中,加强对环境的检查评估,防止事故的扩大。结合伤员的受伤情况搬动伤员,避免施救不当造成二次伤害。 19.2.2.2 成立应急处置指挥小组
主要职责:
组长:负责现场急救指挥,全面了解和掌握事故情况,保持与分公司应急处置领导小组的联系,必要时直接向地方政府、安全生产监督管理局汇报,并保持联系。负责及时布置现场抢救,保护事故现场,落实防范措施,防止事态扩大,并及时通知当事人的亲人。
成员:在组(副组)长的指挥下,负责维护现场秩序、保护事故现场、做好现场查勘记录、对当事人及周围人员的询问记录等,负责引导援救人员和救护人员到达指挥地点。 19.2.3 应急处置
19.2.3.1 发现电缆着火燃烧后,应立即切断电源,根据起火电缆所经过的路线、特征、其他信号、光字牌和设备缺陷情况,进行综合判断,认真检查,查找出起火电缆的故障区段或故障点,救援组人员迅速进行扑救。其中切断电源应按下述步骤操作以防止发生弧光伤人或引起新的火灾事故。
19.2.3.2 具有断路器的电缆线路,应先断开远方或就地断路器,再拉开隔离开关或将小车式开关拉出工作位置,以免产生弧光短路。双回路供电的电缆线路应先断开联动开关,再依次断开断路器和隔离开关。
19.2.3.3 切断用电磁开关启动的电气设备时,应先用电磁开关停电,然后再断开隔离开关,防止带负荷切断电源线路。
19.2.3.4 发生火灾时,用隔离开关断开空载电缆线路或断开小负荷电缆线路时,为防止因闸刀受潮或受导电气体的作用使其绝缘强度降低而触电,切断电源时应用绝缘工具操作。
- 21 -
XXXXX110kV输变电工程(变电部分) 施工现场临时用电方案
19.2.3.5 如果需要切断对地电压在250V以下的单相或直流电缆线路时,应穿绝缘鞋并戴绝缘手套,用断电剪或钢锯将其逐根剪断。切断电源地点应尽量靠近电源。 19.2.3.6 当敷设在电缆排架上或电缆沟中的电缆发生燃烧时,与其并排敷设的电缆若有燃烧的可能,也应将这些电缆的电源切断。其切断的顺序是:首先切断起火电缆上面的电缆,在切断两边电缆,最后切断下面的电缆。
19.2.3.7 在电缆起火时,为防止蔓延,减小火势,应将电缆沟和竖井的隔火门关闭或将两端堵死,以阻止空气流通,采用窒息方法进行扑救。如果没有隔火门,可采用黄土、黄砂、防火胶泥、湿麻袋、湿棉等物品将各孔洞堵死。这种方法对于范围较小的电缆沟道或电缆小间更为有效。
19.2.3.8 扑救电缆沟道中或其他类似地方的电缆火灾时,扑救人员应尽可能戴上防毒面具及绝缘手套,穿上橡胶绝缘鞋,以防中毒、触电并对生命造成威胁。为预防高压电缆导电部分接地产生跨步电压,扑救人员不得走近故障点,在室内应离开故障点5米,在室外离开故障点10米。严禁用手直接接触或搬动电缆。
19.2.3.9 扑救电缆火灾时,应采用二氧化碳、干粉等灭火器,也可使用黄土和干砂进行覆盖。用水扑救时,应切断电源后再进行。根据实际情况不建议采用带电灭火方式。
19.2.4 注意事项
19.2.4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项;救援人员必须戴好安全帽、手套、防尘毒口罩等。
19.2.4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项;担架应放置平稳、牢靠,必要时有专人把持。急救车辆停放位置应尽量靠近伤员,无法靠近时,必须处于安全区域。 19.2.4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项;应急处置救援人员,在事前必须接受应急预案和处置预案培训和演练;所有人员必须了解应急器材的存放位置,熟悉掌握操作使用规程和方法,防止操作不当,造成事态扩大。
19.2.4.4 现场自救和互救的注意事项:在自救时必须高度重视应急处置人员的安全状况,有外部应急处置援助时,应急指挥小组组长,必须与外援负责人保持良好的沟通,积极配合,避免配合不当,造成意外。
19.2.4.5 现场应急处置能力,由现场应急处置小组,根据现场人员伤亡情况,在第一时间内确认应急处置队处置能力,需要外援处置的,立即报分公司应急领导小组确认,也可以直接与地方应急处置机构取得联系,请求应急处置援助;在应急处置过程中,应急处置人员必须正确佩戴安全防护用品和用具,确保应急处置工作的顺利进行。