好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三排脚手架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【长春中央商务区B地块】

幕墙工程 脚 手 架

专项安全施工方案

编制: 审核: 审批:

编制单位:山东雄狮建筑装饰股份有限公司

编制日期:2018年5月

目录

1. 编制依据及工程概况------------------------------------------ 第1页 2. 施工程序----------------------------------------------- ----------- 第1页 3. 搭设材料------------------------------------------------------------第1-3页 4. 脚手架搭设------------------------------------------------------- 第3-9页 5. 拆除---------------------------------------------------------------- 第9-10页 6. 检查与验收----------------------------------------------------- 第10-11页 7. 安全管理---------------------------------------------------------- 第11-12页 8.落地式三排脚手架计算--------------------------------------- 第12-16页 9. 连墙杆计算------------------------------------------------------ 第16-17页 10.落地式三排脚手架计算------------------------------------- 第17-18页 11.支座强度验算---------------------------------------------------- 第18页

1. 编制依据及工程概况

1.1编制依据

1.1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

1.1.4 《郑州澍青医学专科学校(修武校区)1#--4#综合实训楼工程施工组织总设计》;

1.1.5 本工程施工总体进度计划; 1.1.6本工程施工图纸; 1.1.7建筑施工手册(第四版);

1.1.8焦作市建筑工程施工现场安全管理标准。

1.2.工程概况

本工程位于长春市经济开发区,东至南区丙三街、西至世纪大街、北至营口路。主体结构为框架剪力墙结构,裙楼:地上六层(顶标高32.585)。 2. 施工程序 脚手架施工程序:

外脚手架形式:因考虑整体脚手架的稳定性和刚性及外挑檐,不受架体阻力的影响。采用三排扣件式钢管脚手架,外立面满挂绿色密目安全网。

持力部位:脚手架坐落在回填后的土层上,下部垫3cm厚木板(尺寸不小于200×200mm)或垫长的50×100mm木方,内侧纵杆距框柱400mm,中纵杆距内侧纵杆800mm,外纵杆距中纵杆800mm。竖向立杆距的搭设;6m立管与4m立管相互错开,杆距1.5m。架体水平杆的搭设;水平杆上下杆距1.8m,水平杆接头不得超过竖向立杆的300mm。水平安全网的搭设;每隔一层布设一道。 3. 搭设材料

3.1钢管

3.1.1 钢管规格及材质要求

钢管均采用48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。

3.1.2 外观检查

钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、严重锈蚀(内、外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。 3.1.3 钢管上严禁打孔 3.2 扣件 3.2.1 材质

采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。

3.2.2 外观检查

扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、缺爪、螺栓断丝或滑丝的严禁使用。 3.3 脚手板

均采用60mm厚、宽度不少于300mm的竹脚手架板,不得使用腐朽的脚手板。 3.4 安全网 3.4.1平网

平网材质、网绳直径、网眼尺寸、断裂强度应符合现行标准《安全网》(GB5725-2010)的规定。

3.4.2 密目安全立网

密目安全立网的网目密度不低于800目/100cm2,其技术要求应符合《密目式安全立网》(GB16909-2010)的规定

3.4.2 阻燃

安全网必须具有阻燃性,其续燃、阴燃时间均不超过4s。 3.4.3安设安全网必须挂在外架外钢管内侧。 3.5施工安排

3.5.1人员安排 序号 1 工种 架子工 人数 6人/每队 备注 上岗证 2 壮工 4人 3.5.2料场安排

钢管堆料场设在本工程施工的西侧、临时加工场,料场四周设2.0m高围护(二道水平杆),外侧满布绿色密目安全网,并悬挂标示牌,注明料场的管理制度、负责人、钢管、扣件的维护保养等。

3.6.1施工准备

3.6.2技术准备

施工前仔细查阅图纸、注意结构局部突出部位。施工前各区段工长必须进行详细的书面技术及安全技术交底。 3.6.3施工手续及证件

所有架子工必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工,并具备《 安全资格上岗证》(接受相应三级安全教育)等证件。

3.6.4管理人员及劳务人员培训、教育

全体管理人员每周一都参加项目经理部组织的安全及质量教育。架子工进场必须进行三级安全教育和相应考核;每周一参加项目经理部组织的安全及质量教育,且必须建立班前会制度。 3.6.5材料准备

在架体搭设10日前,各区段工长根据所管辖区段的情况,提出准确的材料需用计划报于项目部材料设备处,由材料员负责在使用前3天将材料进场。 4 脚手架搭设 4.1 搭设基本尺寸

三排脚手架施工方案

【长春中央商务区B地块】幕墙工程脚手架专项安全施工方案编制:审核:审批:编制单位:山东雄狮建筑装饰股份有限公司<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3qex287k6k0daes3y3831emx02sb1m00voq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享