好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

史上最完美pkpm使用技巧及问题归纳精品文档精品文档

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

因此,如果要使所求的总弯矩相等,那么必然有: ηs>η

与ηs相应的lo也就必然比与η相应的lo取得大一点。 对于一般工程中的多层框架结构,(在 Mv/Mh为常见比例,即>1/3,框架节点的柱梁线刚度的比例也为常见值时)按规范表7.3.11-2的lo计算出的η再按1-2公式计算出的弯矩和按规范7.2.11-3条计算出的lo在按公式1-1算出的弯矩,两者差异不大。所以在一般多层框架,没有特殊的水平荷载和特殊的框架节点情况下,采用7.2.11-2和7.2.11-3计算的lo对计算结果没有大的影响。

但是,对于Mv/Mh<1/3或梁注线刚度相差较大的情况下,采用7.2.11-2条计算的lo对计算结果就很大的影响了,而且是偏于不安全的,所以在这种情况下就要求采用7.2.11-3计算。建议都采用7.2.11-3计算。

本来规范采用η——lo法就是不尽和理的,因此规范就在7.3.12条要求采用刚度折减法,这种方法也是国外通行的考虑二阶效应的计算方法,且也是准确的较为合理的计算方法,但遗憾的是这种方法在PKPM程序中还没有得到实现。

●竖向力计算信息:程序有四个选择

-----不计算竖向力:它的作用主要用于对水平荷载效应的观察和对比等。

-----一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变

1

精品文档

位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。

-----模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。

------模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算,主要适用于高层框-剪结构。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。 但是人为的扩大了竖向构件与水平构件的线刚度比的方法,所以它的计算方式值得探讨。所以,专家建议:在进行上部结构计算时采用“模拟施工方法1”;在基础计算时,用“模拟施工方法2”的计算结果。这样得出的基础结果比较合理。(高层建筑)

●?????是否考虑P-△效应:选择否,就按规范的7.3.11条计算柱的计算长度系数,如果选择“是”,则柱的计算长度系数为1,再按程序的计算方法来计算P-△效应。

●是否考虑梁柱重叠的影响:

1

精品文档

---不考虑:对于普通的多层框架,一般都采用这种选择。 ---考虑梁端弯矩折减:

M边=M中-Min(0.38*M中,B*V中/3) ---考虑梁端刚域的影响:

扣除梁梁端刚域后的梁计算长度为: Lo=L-(Dbi+Dbj)

但计算荷载还是按节点间梁长来计算的。

●水平力与整体坐标的夹角:

--- 主要用于有斜向抗水平力结构榀时填写,在0~90之间。改写后,风荷载要变化,主要是受风面积变化、风荷载作用的坐标变化;抗侧力结构榀的刚度变化引起地震力的变化,所以要重新进行数检。

●回填土对地下室的相对刚度:

--- 根据程序编制专家的解释,填3大概为70%~80%的嵌固,填5就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经验。

●是否考虑扭转藕连:

《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.2-2条,“质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影

1

精品文档

响;”《建筑抗震设计规范》的5.1.1-3条,也与高规有相同的规定。

●地震设防烈度、设计地震分组、结构的抗震等级:

按结构的实际填入即可。

●竖向地震作用系数:程序取的是规范的计算值。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.14条,这个数值的来源有: Fevk=avmaxGeq Geq=0.75Ge avmax=0.6amax 所以有:

Fevk=0.75*0.6amax*Ge

由于高规的3.3.14-3要求“宜乘以增大系数1.5”。 所以最后

Fevk=1.5*0.75*0.65amax*Ge =0.73125amax*Ge

程序自动填入的就是“0.73125amax”,也是程序给出的隐含值。

●楼层最小地震剪力系数:

参见《高层建筑混凝土结构技术规程》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5同。程序对算出的“楼层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范

1

精品文档

组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。

●双向水平地震作用扭转效应选择:如果选择,地震力将增大很多,所以在选用的时候要慎重。

●5%的偶然偏心:这是《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求,3.3.3条要求:“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”。计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响。

●结构的阻尼比:按《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.8条“除专门规定外,钢筋混凝土高层建筑结构的阻尼比应取0.05”程序提供的参考值:钢结构:0.02;混合结构:0.03。这个阻尼值不但用于地震作用计算,也要用于风荷载的计算。

●水平、罕遇地震影响系数最大值:按《建筑抗震设计规范》的表5.1.4-1取。

●特征周期值:根据场地类别和地震分组按《建筑抗震设计规范》的表5.1.4-1选用。

在调整系数中,有以下的几个参数开关: ●0.2Qo(0.25Qo)调整:

这条是针对框架-剪力墙结构,主要要注意以下几点:

1

史上最完美pkpm使用技巧及问题归纳精品文档精品文档

精品文档因此,如果要使所求的总弯矩相等,那么必然有:ηs>η与ηs相应的lo也就必然比与η相应的lo取得大一点。对于一般工程中的多层框架结构,(在Mv/Mh为常见比例,即>1/3,框架节点的柱梁线刚度的比例也为常见值时)按规范表7.3.11-2的lo计算出的η再按1-2公式计算出的弯矩和按规范7.2.11-3条计算出的lo在按公式1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3qcyn23gwc9o8y29wt5t6vudb8bhu400zbr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享