箱式变电站交接试验报告
报告名称 试验性质 试验依据 试验日期 变压器试验 一、变压器参数 型号 额定电压V 频率Hz 联接组别 出厂日期 二、试验项目 1.绝缘特性测试 绝缘电阻(GΩ) 绕组 R15〞 一次对二次及地 30.3 R60〞 50.4 1.66 ZX-3125数字兆欧表№:1507034 吸收比 试验仪器 S11-1600/36.75 36750/690 50 Dyn11 2015年5月 额定容量kVA 冷却方式 相数 额定电流A 出产厂家 1600 ONAN 三 相 25.1/1338.8 海鸿电气有限公司 华能通榆新华风电场1B工程 10#箱式变电站试验报告 交接试验 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150) 2015年11月19日 环境温度 -1℃ 环境湿度 30% 测量标准:吸收比(10~30℃范围)不低于1.3 2. 绕组的直流电阻测试 测量值 绕组 档位 A‐B 1 2 高压侧(Ω) 3 4 5 7.290 7.081 6.924 6.734 6.577 ao 低压侧(mΩ) 1.231 1.224 1.231 B‐C 7.262 7.064 6.907 6.719 6.562 bo C‐A 7.278 7.074 6.915 6.725 6.568 co 最大不平衡率(%) 0.385 0.240 0.246 0.223 0.228 最大不平衡率(%) 0.570 ZXR变压器直流电阻测试仪 №:ZZ1507032 试验仪器 测量标准:各相值的相互差值应小于平均值的 2%;线间值的相互差值应小于平均值的1%; 3.泄漏电流测试 电压值(kV) (1min) 高压侧 泄漏电流(μA) 测量标准:泄漏电流小于50μA 4.变压比测试 分接 位置 01 02 03 04 05 实测变比 AB/ab 56.113 54.779 53.448 52.115 50.781 BC/bc 56.139 54.805 53.474 52.139 50.904 CA/ca 55.961 54.631 53.304 51.972 50.642 AB/ab +0.33 +0.34 +0.35 +0.36 +0.37 实测变比误差(%) BC/bc +0.38 +0.39 +0.40 +0.41 +0.61 CA/ca +0.06 +0.07 +0.08 +0.08 +0.10 2 20 试验仪器 ZGF-120KV/2mA直流高压发生器 №:150723 试验仪器 5.交流耐压 试验位置 高压绕组 试验仪器
负荷开关试验 1、负荷开关参数 型号 额定电流A 生产日期 2、绝缘测试 测试项目 绝缘电阻测试(MΩ) 3、回路电阻测试 相别 电阻(μΩ) A 8 A 5000+ 标准电压 68KV ZX-BCS 全自动变比测试仪 №:151375 试验电压 68KV 试验时间 1min 试验结果 合格 YDJ-5kVA/50kV 工频耐压试验装置 №:1504485 FZRN21C-40.5 50 2015年5月 额定电压 生产编号 生产厂家 40.5kV —— 华仪电气股份有限公司 B 5000+ C 5000+ B 9 C 9
试验仪器 4、交流耐压试验 测试项目 施加电压KV 加压时间min 试验仪器
无间隙金属氧化物避雷器试验 1、避雷器参数 型号 持续运行电压 2、绝缘及泄漏测试 试验项目 绝缘电阻(MΩ) 试验仪器 A 3000+ B 3000+ C 3000+ 参考值 2500 YH5WZ.51/134 40.8 额定电压 生产厂家 51KV 西安安捷迅电气有限公司 A对BC 95 1 B对AC 95 1 C对AB 95 1 A对地 95 1 B对地 95 1 C对地 95 1 ZXHL-200P 回路电阻测试仪 №:HL1507047 YDJ-5kVA/50kV 工频耐压试验装置 №:1504485 ZX-3125 数字兆欧表 №:1507034 3、1mA(UmA)参考电压及0.75 UmA下的泄漏电流 相别 直流1mA(UmA)参考电压(kV) 0.75 UmA下的泄漏电流(μA) 试验仪器 A 80.5 7 B 80.8 16 C 81.0 19 标准 / <50 ZGF-120KV/2mA 直流高压发生器 №:150723 辅助回路及控制回路绝缘试验 测试位置 高压侧(MΩ) 低压侧(MΩ) 试验仪器 辅助回路 350 380 ZX-3125 数字兆欧表 №:1507034 控制回路 300 360
保护回路传动及装置功能检验
测试项目 动作情况
试验结论:合格 瓦斯继电器检验 动作正常 压力释放阀测试 动作正常 熔丝熔断测试 动作正常 油温超温测试 动作正常 试验: 丛龙飞 马永超
审核: 和 晋
箱式变电站交接试验报告