模板工程施工方案
1、 编制依据
主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1 表1 模板编制的主要依据 序号 名称 建施1~建施9 1 教学楼施工图纸 结施1~结施6 编号 备注 赤峰市建筑勘察设计研究院 混凝土结构工程施工及验收规范 3 规范、规程 钢结构设计规范 高层建筑混凝土结构技术规程
2、工程概况
2.1工程概况 工程名称 1#—4#教学楼 建设单位 内蒙古纺织工业学校 勘察单位 监督单位 施工单位 合同质量目标 合同工期
赤峰市建筑勘察设计院 地理位置 设计单位 赤峰市新城区 赤峰市建筑勘察设计院 赤峰天虹监理有限责任监理单位 公司 编制人:孙绍刚 2 教学楼施工组织设计 GB50204-2002 GBJ17-88 JGJ3-2002 赤峰市建设工程质量监督站 赤峰建设建筑集团第三工程公司 合格 总工期 180 天 合同性质 预算加签证 2.2建筑设计概况 总建筑面积 层数 15000 四层 3.6m 教室、办公 窗下墙为灰褐色防石材面砖,上部为乳胶漆外墙涂料。 地面为铺地砖及花岗岩、脚线为板块石材、内墙及顶棚均为抹灰刷涂料 SBS卷材防水屋面 ㎡ ±0.00高程 层高 功能 外装修 内装修 屋面 593.95m 基础埋深 7 m 593.75m 设计室外地建筑物总高度15.3 m -0.45m 坪 最高点19.35m 2.3结构设计概况 耕土以粉土为主层厚0.3~0.6米左右;粉土层厚为3.2—6.7米 地层土质情粉质粘土层厚1.7—3.7米;圆砾最大揭露深度5.2米 况 持力层 圆砾层桩端土极限承载力3300KPa 基础型式 桩基础 结构形式 砖混 建筑场地类二类 建筑结构安全等级 二级 别 抗震设防类丙类 施工质量控制等级 B级 别 抗震设防烈七度第一组 地上为一类 度 混凝土环境类别 设计使用年50年 地下为二类B 限
3、施工安排
3.1施工部位及工期安排
工期计划:基础工程自2006年10月20日至2007年4月20日
主体结构自2007年4月21日至6月30日
3.2劳动组织及职责分工
3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1 3.2.2工人分工及数量
根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:
见表4
表4 劳动力准备一览表 序号 施工部位 基础工程 顶板、梁 柱 30 主体工程 柱 梁、板 30 2 4 工种 人数 地梁 1 2 3 木工 电气焊工 电工 20 2 4 4.施工准备 4.1技术准备
项目部技术负责人组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 名称 圆盘锯 平刨 手电钻 钢丝钳 水平尺 钢卷尺 压刨 4.3材料准备
模板均采用钢模、支撑采用钢管支撑、各种卡具及木楞均已经备齐。
5、主要施工方法及措施
规格 MJ-160 MB-503 长750、1000 功率 3KW 3KW 数量 1 1 4 6 10 8 2 5米、10米、50米 MB1065 7.5KW 5.1流水段的划分
地下室底板及桩基础整体施工不分流水段,以上分二个流水段施工即1~9轴、10~19轴,实行等节拍流水施工。 5.2模板及支撑配置数量 5.3隔离剂的选用
隔离剂选用非油性的脱模剂。 5.4模板设计
本工程所有现浇梁、板、柱均采用钢模板。支柱采用外径48mm钢管。横向木楞规格分别为50mm×75mm 75mm ×100mm 100mm×100mm三种,垫板为5CM厚松木板。 5.4.1模板的安装
5.4.1.1一般要求:模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受新浇筑的砼的自重和侧压力以及施工过程中产生的荷载;模板安装要能可靠的保证工程结构各部位的几何形状、尺寸和相对位置正确,力求构造简单、装拆方便、拼缝严密不漏浆。对跨度大于等于4m的现浇砼梁板其起拱高度为跨度的1/1000~3/1000。安装现浇结构的上层模板及支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力。架设支架时上下层支架的立柱应对准并铺设垫板。在涂刷模板隔离剂时不得沾污钢筋和砼接槎处。 5.4.1.2地梁模板安装 5.4.1.3柱模板安装
柱模板采用钢模及定型角模组装,用定型卡具固定,在支模之前把落地灰及钢筋上的杂物清理干净。安装模板时底部留清扫口,浇筑砼之前把模板内的杂物清理干净后,再把清扫口堵死。 5.4.1.4梁模板安装
梁底模用钢模,底模下用直径48mm 的钢管及可调节丝杠做为支撑。支撑间距为600mm.支撑底加垫一对木楔块用以调整标高。支撑之间用剪刀撑、拉杆固定。水平拉杆间距不大于1200。 5.4.1.5板模板安装
本工程采用钢模板拼成,铺设在木楞上,木楞下支撑间距800。水平拉杆间
距不大于1200。
5.4.1.6楼梯模板安装
楼梯平台板、楼梯斜板均采用钢模板铺设。楼梯踢步及侧帮均采用木模板。在安装前先用标杆挂好控制线。控制好踏步标高。
5.4.1.7模板安装安全注意事项
1严禁酒后上岗。高处作业时,严禁穿硬底、高跟鞋。 ○
2严禁操作者站在钢模或不稳定物上进行组装和拆除。 ○
3高处作业时应将钢模板配件及其工具放在工具袋内,不得插在腰间或堆放在脚○
手架操作台上。
4支模应按工序安装和铺设,支撑不得使用腐朽扭裂的材料。顶撑要垂直、底端○
应平整,加垫木楔要钉牢,并用横顺拉杆和剪刀撑及时固定。
5支撑拉杆不得连接在架子和其他不稳固的物件上。在浇灌砼的过程中要经常检○
查,如有变形、松动等要及时加固和修整。
6模板和拉杆没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆支撑攀登上下。 ○