弯曲处应圆滑过度、不能过扁;?

,?直管30M? 管布线,管路较长或有弯时应加装穿线盒。两个穿线盒之间的距离: ;,三个弯?8M15M?一个弯20M,两个弯? 800mm;线管采用管夹、管码或金属吊臂固定,固定点间距不超过? 槽管安装要稳固可靠;?

;15mm?暗埋管开沟应平直,管用钢钉、铁线固定在沟壁上、离墙、地面净距 ?. ? 过墙电缆必须有铁管、PVC管或软管保护;

? 放线时,在线两端用油笔标出信息点编号(参见《信息点编号方法说明》),面板端留备用线0.3-0.5m,并将备用线盘绕在底盒内,机房端留端接容量3-5m,并将其整理、盘绕后安放于安全的地方,如悬空,应加吊带,不能使布线线缆存受过大的拉力;

? 放线时不能损伤电缆外皮,不能用太大的力量牵引电缆,不能扭曲电缆,拐弯处电缆应处于松驰状况。 铁槽管安装要求

? 垂直铁槽内必须有桥梯(或等效物),用于扎紧线缆; 在槽的首端、终端及拐弯处0.5m? 范围内应有固定点;

垂直铁槽固点间距不大于? 1.2M,一般采用角钢焊接的支撑架固定; ? 水平铁槽固定点间距不大于1.5M,采用埋地方式固定;

用于固定铁槽的金属支撑架焊接应饱满、光滑和油防锈漆; ?铁槽不能留有毛

刺,? 不得以直角转弯,必须用转角铁槽或剪接铁槽作钝角转弯见下图;

10.3信息插座底盒安装 安装位置:100mm;

,距电源插座300mm ?一般要求:安装高度为离地面型尺寸按相同位置安装全部或各同类型部分底选取国标? 在工程中,86 盒。 ?暗装底盒表面四周边缘应与墙面处在同一平面内; ? 底盒安装要水平端正,不能有任何方向的倾斜; 底盒安装必须牢靠,一般采用塑料胀管加木螺钉固定。 ?.

10.4机柜布置与线缆端接 机柜、配线架安装原则: 机柜进出线方便;? 机柜内跳线应尽量短,跳线方便;? 考虑相应的安装距离、管理距离; ? 线架及设备布局合理,注意留出空间,以便容纳未来扩充设备;? 对进入不同配线架的线缆,应分别分边捆扎,要排列整齐有序;? 机柜必须良好接地。?

?六类布线中必须采用专用工具进行线缆端接: );T568B? 端接可靠,注意两端端接方式一致(T568A、 线缆色标:? 线;四对UTP W/B 1 蓝对 橙对2 W/O 绿对3 W/G W/BR 4

棕对 T568A标准接口线对排列; PAIR2

PAIR3 PAIR1 PAIR4

1 2 3 4 5 6 7 8 W-G G W-O B W-B O W-BR BR T568B标准接口线对排列; PAIR3

PAIR2 PAIR1 PAIR4

1 2 3 4 5 6 7 8 W-O O W-G B W-B G W-BR BR 10.5 测试和验收 1) 目标

1、 检查系统是否覆盖需求报告中涉及到的各项功能; 2、 保证系统各项功能运行的正确性;

3、 验证系统性能及其它质量指标是否符合系统期望指标; 4、 发现并纠正错误,完善系统; 5、 评价系统的完成质量。 2) 铜缆信息点的测试 ? 连接正确性测试

双绞线系统中,水平子系统的4对非屏蔽双绞线(UTP)的连接都是按标准来进行的,在配线架一端都按以下方式来连接(EIA/TIA568B)。

白蓝 第一对:蓝白 白橙 第二对: 橙白 白绿 第三对:绿白 白棕 第四对: 棕白

而对信息插座的连接,则是按几种标准来实现的,即4对双绞线可按EIA/TIA 568A、EIA/TIA568B、USOC等标准实现连接。 EIA/TIA568A是IBDN惯用的方式。 在穿线施工中,负责穿线施工的单位,可能因为用力过大或不正确的穿线方法或被PVC管/线槽之边沿的锋刃,将缆线全部或部分割断、拉断而造成缆线开路,也即缆线不能连续。

测试结果:所有连接完好的信息点连接的正确性要保证100%;必须保证所有信息点无短路现象存在,即无短路信息点;所有信息点中,一对线开路的信息点所占的比例不超过5%;所有信息点中,二对线开路的信息点所占的比例不超过1%。 按顺序组合,如1-4线对则有:蓝、蓝白为第一对线;橙、橙白为第二对线;绿、绿白为第三对线;白棕、棕白为第四对线。其它依次类推。安装终接按顺序按此色标进行,方可保证连接的正确性 。

十一、 产品详细参数

11.1AMP六类网线

AMP 六类非屏蔽电缆1427254-6详细参数

六类非屏蔽电缆产品类型 基本规格 网络 产品适用高性能的6类非屏蔽电缆,十字骨架分隔结构提供真正的6类性能,

适合各种工程应用 外观参包装长30

产品特产品特蓝色,性能超TIA/EIA 568ISO ClassE1180200六类标准 系统性能测试250MH;经独立机ETL/SEMK测试和认

11.2AMP六类模块

安普1375055-6六类网络模块、AM六类非屏蔽模块 AMP六类模块性能超过TIA/EIA和ISO六类标准 AMP六类模块新型SL外观设计,增加插座的端口密度 AMP六类模块使用标准冲压工具90度或180度安装 AMP六类模块带安装护套,减轻线缆弯曲,稳固线缆

AMP六类模块插座触点:铍铜合金,局部镀1.27µm厚度的金,焊接部位在 1.27µm的镀镍层上镀3.81µm的锡铅合金

AMP六类模块外壳:聚亚苯基(polyphenylene)氧化物,94V-0额定电压 AMP六类模块减少线缆解开长度,增大线对间距,提高近端串扰性能 AMP六类模块端子设计,易于分离线对

AMP六类模块通用线序标签支持T568A和T568B端接线序 AMP六类模块与110型信息模块使用的面板兼容 AMP六类模块获UL, ETL认证 模块插座:750次插接

打线端口:200次端接 94V-0 rated 外壳:聚亚苯基氧化物, 认证:UL认证文件编号E81956

11.3AMP信息面板

详细介绍

面板外型尺寸符合国标86型、120型;

适合多类型模块的安装,应用于工作区的布线子系统;

嵌入式面框,安装方便;面板表面带嵌入式图表及标签位置,便于识别数据和语音端口;配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入;

备有适用于各种环境的单、双、多孔面板; 表面略带弧度,更显美观; 嵌入式面框,安装方便;

带嵌入式图表及标签位置,便于识别

标准86X86面板,适用于中国标准的安装盒,外形美观,并有平角、斜角不同安装方式及多种端口数量可供选择。 ?外形美观,使用方便 ?满足信息模块及语音模块应用

?带防尘盖

11.4AMP六类配线架

产品概述的设计提供更高口的多种端口数量可供用户灵活选择,SL提供从12口到96* 6类SL系列配线架, 端口密度 1 U = 1.75″高度 ISO标准性能超过TIA/EIA和?

配线架作为布线系统的一部分进行设计生产和测试? T568B端接线序通用线序标签支持T568A和?

提供标签与嵌入式图标,便于标注和管理? UL认证? 获得 口 -24 类配线架-6 750次插接 -模块插座: -通用打线方式 钢板,表面有粉末-面板: -打线端口:200次端接 认证文认证:UL - 涂层,黑色 件编号E81956

11.5理线器

基本参数

型号 1U水平管理环(0-623021-1)

1U 水平管理环 产品类型1U水平管理环 主要参数

11.6光缆

·产品描述

GYXTW 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。 ·产品特点

· 具有良好的机械性能和温度性能。

· 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度。

· 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护 , 良好的抗压性和柔软性。 · 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力。 · 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 · 直径小、重量轻、容易敷设。 · 较长的交货长度。 ·产品标准

GYXTW 光缆符合 YD/T 769-2003 标准。 ·光学特性

G.652 G.655

某供电所综合布线与机房建设方案

弯曲处应圆滑过度、不能过扁;?,?直管30M?管布线,管路较长或有弯时应加装穿线盒。两个穿线盒之间的距离:;,三个弯?8M15M?一个弯20M,两个弯?800mm;线管采用管夹、管码或金属吊臂固定,固定点间距不超过?槽管安装要稳固可靠;?;15mm?暗埋管开
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3pybq3qdjl2nsft0iuth97tl37kuug00reu
领取福利

微信扫码领取福利