的各种不同设备互连起来。该子系统将中继线交叉连接处和布线交叉处与公共系统设备(如PBX )连接起来。设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。 建筑群(ENTRANCE FACI ITIES)子系统:

建筑群子系统将一个建筑物中电缆延伸到建筑群的另一些建筑物中的通讯设备和装置上,建筑群子系统是结构化布线系统的一部分,它支持提供楼群之间通讯所需的硬件,其中包括导线电缆,光纤以及有效防止高压脉冲电压进入建筑物的电气保护装置。

当结构化布线系统需要在一个建筑群之间的长距离线路传输时,建筑内线路将电话、计算机、网络设备、专用交换机和其它信息系统组成的高速网络,或者外界与其它网络特别是与电缆网络一齐敷设有抗电磁干扰要求时宜采用光纤数字复用设备,作为传输介质。光纤传输系统应能满足建筑与建筑群环境对电话、数据、计算机、电视等综合传输要求。

结构化布线系统的交接硬件采用光纤部件时,设备间可作为光纤主交接场所的设置点。主干光纤从这个集中的端接和进出口点出发延伸到其它楼层,在各楼层经过光纤以及连接装置沿水平方向分布电缆。 7.5布线设计

在辛店供电所的智能化系统建设中,所有系统的良好运行均须以结构化布线做基础。布线可比喻为一个系统的神经网络,一个系统的良好运行有赖于布线对系统的指令进行快速、无失误地传输。因此建立一个开放灵活、系统的、全面的、并能满足不断发展变化的综合布线系统,对保证大楼办公大楼智能化系统良好运行将起到巨大的作用。对光纤、UPT的布线施工采用分槽放线的方式并且采用金属桥架敷设。

布线系统将采用结构化布线方式,按工作区、水平、垂直和管理设备间、总设备间的布线方式,根据各个系统的布线要求,统一选择线缆型号规格及统一安以便尽量避免各系统间的相互干扰和重复投资造排线缆的敷设槽管及入出结点, 成的浪费。

辛店供电所共2层,办公楼内的综合布线系统工程数据网络从一层通信机房延伸至一、二层之间的垂直桥架,再经过桥架延伸至每一个信息点,呈现星形结构。 布线系统的组成和设计原则

基于上述要求,我们建议办公楼的结构化布线系统选用AMP综合布线专业制造商的超五类结构化综合布线系统。AMP的结构化综合布线系统在设计中,充分考虑了计算机网络系统的发展。 系统组成

根据结构化布线系统的设计思想,本设计方案包括: 1. 工作区子系统---为用户提供符合TIA/EIA 568标准,并与现在电话系统RJ11型接口兼容。信息模块接口形式全部为RJ45。

2. 水平子系统---全部使用UTP-6类双绞线将工作区引至管理子系统。 3. 管理子系统---分布在通信机房,管理水平布线,连接相应的网络设备。 4. 设备间子系统---采用AMP模块化配线架连接主机及网络设备。 系统设计原则 综合布线系统的总体设计主要从以下几个方面考虑: ? 系统的综合性

能支持各种数字、数据通信、多媒体动手术以及信息管理系统,能适应当前和未来10年技术发展的基本需要。 ? 系统的开放性

办公楼其中两个子系统:语音系统、数据传输系统,每个系统都有很强的兼容性,语音系统可以适用传统的空分交换网,也适用于目前的数字交换网以及ISDN通讯网;数据传输系统可用于ATM异步传输网,IEEE802.310/100Base-T、IEEE-802.5 Token Ring、TPDDI等低速局域网以太网。 系统的先进性和灵活 ?.

? 电脑网络、电话语音的传输介质完全相同,均使用UTP-6类双绞线; ? 配线不必重复投资,提高投资效益;

? 电脑网络、电话语音插座相同,均使用RJ45接口模块,调配方便; ? 符合任何厂家不同电脑系统及电话交换机的应用; ? 整个系统可以保证15年应用;

? 完全符合将来综合业务网(ISDN)的发展要求; ? 采用星型拓朴结构布线,确保系统的稳定性和安全性;

? 虽为尖端技术,但使用与管理却非常容易,在使用上采用模块化结构,最符合各种语音及数据的应用要求。 ? 系统模块化

除水平线缆外,系统内所有的接插件均为积木式的标准件(如:工作区的单孔或双孔非屏蔽插座等)。以确保管理和扩张的简易化。 ? 系统扩展性

系统具有可扩展性,一旦用户需要,便可以对系统进行扩展。例如:双绞线有八芯,电话一般只用两芯,对一条双绞线就可以扩展四个电话信息点。 ? 系统经济性

减少一次性的投资,并确保系统具有很高的可靠性和极低的故障率,将运行维护费用减至最低限度。 ? 系统的可靠性

用户系统对使用环境(温度-20~+50℃,相对湿度35%-95%)具有良好的适应性,并确保具有极低的故障率。 ? 设计的合理性

本系统在设计时不仅考虑到它的开放性、先进性和灵活性,而且还必须认真考虑整个系统的合理性实用性,使AMP的综合布线系统能够在最经济的方式下,达到调整信息通道所要求的目的。

八、总体方案设计说明

8.1工作区子系统设计

考虑到信息点一旦定位,重新改动将很困年。因此在信息难,且布线系统的寿命超过15以应付未来突点的设定上,尽量做到一步到位,信息点是依据贵方提供的各飞猛进的信息浪潮。我们也充分考房信息点数分配要求设定。另外, 虑到办公通信的日益发展、对多媒体传输的需求及经济性的因素。。模ATM和千兆以太网)6模块(支持622bps的在用户端口上,选取了AMP

块上可安上识别标签,以识别不同的信息系统。标准的面板。本方案中的信息插座均为电话、终86工作区用AMP国标端、网络通用设计,接终端或接网络由用户根据需要自由选择。我们选用带标识六类的信息接口,可以支持高速数据传输,明显的标识可让用户方便地 区分和使用电话系统和计算机系统。为今后高速局域网的扩展留有发展芯线设计,以上所有数据的接口按8 芯I/O模块,根据具体情况选择单口、双口面板。空间接口全部采用RJ45-8 8.2水平子系统设计水平线缆将线缆从机房延伸到用户工作区。本项目中数据和语音采用标EIA/TIA 568。符合公司认证的高质量六类8芯非屏蔽双绞线(UTP)AMP的传输速率,能够充分满足各种宽带信号625Mbps准,在100米范围内保证 的ATM和千兆以太网。的传输,并支持622Mbps 8.3管理子系统设计光纤配线架、ODF管理子系统是布线系统中很关键的一环,常用设备包括 语音跳线及必要的网络设备,如交换机等。/理线器、24口数据配线架、数据 见下图:

本设计方案的机房管理子系统,数据网络水平线缆可通过RJ45-RJ45跳线连接、语音水平线缆可通过配线架的配线方式连接。整个管理子系统安装在机柜上,显得整洁漂亮。

通过线缆的管理器件,使整个管理区的跳接十分方便、灵活,而且每个插孔都有清晰的标号或用不同颜色的跳线连接,以便于区分开其它线对和功能,使管理变得透明、简单。

机柜安装容量大且不受墙上安装的限制,位置可随其它系统配件的安装灵活的调整,使得综合布线系统与其它系统的协调性更为优越。并且具有防尘、防灰,便于统一管理功能。 8.4主干子系统设计

主干子系统由连接主配线房与分配线房的干线构成。其任务是将各配线房的信息传送到设备间并送到最终接口,同时连接外部网络。垂直主干设计必须满足用户当前需要,同时又能适应用户今后的发展。考虑到使用的需要和未来的发展,我们对数据传输主干采用12芯单模光纤,其优点为光耦合率高,纤芯对准要求相对宽松。 在施工中应注意:

a.光纤电缆铺设不应绞结;

b.光纤电缆弯角时,其曲律半径应大于30CM;

c.光纤裸露在室外的部分应加保护钢管,钢管应 牢固地固定在墙壁上; d.光纤穿在地下管道中时,应加PVC管; e.光缆室内走线应安装在线槽内;

可拉得太紧或太松 f.光纤铺设应有胀缩余量,并且余量要适当,不 当弯曲半径大于其直径的20倍时不影响信号的传输,是符合IEEE802.5 FDDI和EIA/TIA 568标准的主干传输线缆。能够支持大楼内超过100米传输距离的计算机网络和需要高带宽网络传输应用,如ATM622Mbps以及千兆主干的可靠性,对主干光纤作100%的备份。

九、布线系统施工与管理

对综合布线系统而言,体现的不仅仅是材料和设备,工程在整个系统中占重要的地位。因为用户所购买的不仅仅是AMP的线缆接插件,而是整个的布线系统工程。所以选择什么产品因然很重要的,但最重要的是工程本身。 系统的设计很大程度上依赖于对综合性布线的理解;而布线工程的实施在一定程度上讲是一门经验科学。本公司质量保证的承诺,不是一个空洞,而是具有保证措施为基础的。

9.1 水平子系统的布线施工

水平子系统完成由配线房到工作区信息出口线路连接的功能。采用走吊顶的轻型配式电缆桥架的方案,这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持(具体安装见下图) 水平线槽

水平线槽

装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的槽架,安装在吊顶内。从弱电井引向各个设有信息点的办公室,再由预埋在墙内的不同规格的线管,将线路引到墙 上的暗装铁盒内。. 9.2管线材料

? 对水平方向走线:线槽、线管、固定配件等。

? 线槽是总线扎的外罩。可以是有盖方形盒,或一带孔背板,线槽的规格为2米一段,壳厚0.8mm(不同的大小的线槽有不同的厚度)。有截面长×宽各种选择,并可根据实际情况订做。

? 线管是线缆从线槽分出至各办公室的护管。线管为KBG钢管。规格为4米一段的圆筒。外径/内径有2cm、2.5cm、3.2cm、1寸、1.5寸、2寸等。与线管配套的有分线盒,直通,背板,金属软管等,用于线管的相互对接和与线槽的衔接。 ? 固定配件包括膨胀螺钉、角铁等。角铁用于固定线槽和线管(除了预埋),每1~1.5米设一副。对垂直方向走线:背板、线槽、线管、固定配件。 ? 背板一般为木料,可以将垂直干线固定其上,对大对数UTP,应每时每3米固

定一次。

十、系统安装与调试

根据甲方的要求综合布线的安装包括主干光缆、数据网络系统、语音系统安装。 10.1主干线光缆施工 主干线光缆的链路有一条:由南田110KV变电站引出,经过通信管道延伸至一楼通信机房。

在施工过程应注意以下几点:

? 干线光缆敷设选用镀锌铁槽或PVC管保护,光缆弯曲半径不小于300mm或光缆直径的15倍;

? 光缆敷设路径应避开过冷和过热设备,环境温度在-30C°--75C°; 光缆进入建筑物须打过墙洞预留管线,要求室内高,室外低; ?. ? 敷设光缆过程中,应防止光缆缠绕导致光缆弯曲半径过小而损坏光纤; ? 敷设光缆过程中,注意防止强外力冲击,如汽车压过、重物撞击等,纵向拉小于光缆可承受的拉力;

? 光缆两端应用防水胶布包好,防止水进入光缆内。 ? 光缆进入机柜、预留线不小于5米

10.2室内线缆敷设

室内线缆统一由通信机房从金属桥架通过支管走线至每个办公位。 室内线缆敷设原则:

? 线缆敷设用镀锌铁槽、管保护;

? 各种管槽安装要求水平或垂直,不得有明显的倾斜,线缆填充率应不超过40%; ? 水平铁槽,铁皮厚度?1.0mm,垂直铁槽,铁皮厚度?1.5mm;

? 所有线缆分支处、槽管接头处必须使用二通、三通、过线盒等配件; ? 管槽尽量不要与强电管槽平行,平行安装时两者之间距离不能低于250mm; ? 所有铁槽管接驳处必须用金属良好连通,并接地,接地电阻不大于5欧; ? 线管弯曲应圆滑过渡,弯曲半径大于管槽直径的6倍,且弯曲后线管夹角不小于90度;