电管站高压电缆终端、中间接头制作作业指导书

编制: 审核: 审定: 批准:

编制日期:2010年 月 日 实施日期:2010年 月 日

*********有限公司

word完美格式

专业资料

1.适用范围: 适用***电管站 2.引用文件:

IEC60502《额定电压1kV(Um=1.2kV)以上至30kV(Um=36kV)挤出绝缘电力电缆及其附件》

IEC61442《额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验方法

GB5589《电缆附件试验方法》

GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》

GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 50168—1992 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50127-1994 电力工程电缆设计规范

DL 408-1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL 409-1991 《电业安全工作规程》(电力线路部分) 3.修前准备: 3.1人员要求: 序号 1 场要求,工作负责人必须对作业人员进行适当调整 2 作业人员必须熟练掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》知内 容 作业人员应身体健康、精神状态良好,心态正常;如不适应施工现 word完美格式

专业资料 识,经年度《电业安全工作规程》考试合格,持有本专业职业资格证书,熟悉本线路的施工环境及连接方式 3 4 5 票 3.2工器具:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 使用工具及材料 液压接钳 电缆刀 钢丝钳 清洗剂 手锤 砂布 锯工 活动扳手 兆欧表 锉刀 平口起子 电烙铁 卷尺 液化气枪 规格及型号 六角模及圆模 #0 2500V 250W 3m 数量 1 2 2 2kg 1 2张 1 1 1 1 1 1 1 1 在作业过程中,所有作业人员严禁嘻笑打闹 进入施工现场工作,必须有监护人,监护人原则上不得做其他工作 进入变电站、电缆井、隧道,必须至少有2人进行,正确填写工作 word完美格式

专业资料 15 白布 棉质 若干 3.3危险点及其控制措施: 序 危险点分析 号 1 1.工作负责人必须及时提醒和制止影响作业人精工作人员思想波动较大,情绪反神压力的言行。 常,身体状况不佳,心理不正常 2.工作负责人须注意观察工作班成员的精神状态和身体状态。必要时对作业人员进行适当调整。 电缆终端头制作前准备工作不落装设接地线时,应先接接地端,后接导线端,接实,另一端未可靠接地,感应触地线连接可靠,不准缠绕,拆接地线时的程序与电 此相反 作业区内必须配置2只专用灭火器,并有专人值易燃物起火 班,作好防火、防渍措施 使用方法不当,机、器具伤人 用刀或其它工具时,正确控制用力方向 制作电缆终端头时,传递物件必须递接递放,不传递物件,抛递抛接 得抛接 高温天气未采取防暑措施,寒冷高温天气采取防暑措施,寒冷天气采取保暖措施 天气未采取保暖措施 电缆终端附件材料的堆放应搭专用工棚,做好防电缆附件主要部件受潮或损伤 潮措施 1.使用液化气枪应先检查液化气瓶减压阀是否漏气或堵塞,液化气管不能破裂,确保安全可靠 2.液化气枪点火时,火头不准对人,以免人员烫伤,其液化气枪、烙铁使用时烫伤 它工作人员应对火头保持一定距离 3. 液化气枪使用完毕应放置在安全地点,冷却后装运;液化气瓶要轻拿轻放,不能同其它物体碰撞 工作时应与各侧带电设备保持足够的安全工作距与带电线路未保持足够的安全距离(220KV~3.0m 110KV~1.5m 35KV~1.0m 离 10KV~0.7m) 控 制 措 施 2 3 4 5 6 7 8 9 4. 高压电缆附件基础知识

电缆附件是指电缆线路中各种电缆终端头和电缆接头的统称。电缆终端头是指装配到电缆线路的末端,用以保正与电网或其他用电设备的电气连接的一种装置;电缆接头是指电缆与电缆之间相互连接的一种装置。 4.1.电力电缆的基本类型及结构: 4.1.1.电缆类型:

word完美格式

专业资料

挤包绝缘电缆:1.交联聚乙烯绝缘电缆 2.PVC绝缘电缆 3橡胶绝缘电缆 4.1.2.电缆型号:

每一个电缆型号表示一种电缆的结构,它是由字母组成,电缆型号中的字母排列一般按照下列次序排列:绝缘种类—导体材料—内护层—其他结构特点—外护层(两位数字)--电压等级—芯数x截面 4.1.2.1.电缆绝缘种类:

V—聚氯乙烯;Y—聚乙烯;YJ—交联聚乙烯;Z—纸;X—橡胶;XD—丁基橡胶; 4.1.1.2.导体材料:L—铝芯;铜芯(省略);

4.1.2.3.内护层:L—铝包;Q—铅包;V—聚氯乙烯护套;Y--聚乙烯护套; 4.1.2.4.结构特点:外护层(两位数字):第一位:0-无铠装;2-钢 带铠装;3-细钢丝铠装;4-细钢丝铠装;

第二位:0-无外护层;1-纤维外护层;2-聚氯乙烯护套;3-聚乙烯护套; 例如:YJV22-10 3x185mm2-表示10kV三芯185mm2铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆; 4.2.电缆附件的类型

4.2.1.按安装位置分类

4.2.1.1.终端头 :1.户外终端头 2.户内终端头

4.2.1.2.接 头 :1. 直通式接头 2. 绝缘接头 3. 分支接头 4.2.2.按安装方式和使用材料分类:

(1).绕包式:工艺复杂,对环境、人员素质要求高 (2).瓷套式:工艺复杂,对环境、人员素质要求高 (3).浇注式:工艺复杂,对环境、人员素质要求高 (4).热缩式:工艺较简单,环境、人员影响相对小

word完美格式