好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师技术实务考点整理(二) - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

其他设施的防护冷却目的不应大于300s。

三、水喷雾灭火系统的保护面积

保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。

主要用于保护室外的大型专用设施或设备,同时也用于保护建筑物内的设施或设备,

保护面积按以下原则确定:

1.保护对象规则外表面面积;

2.不规则按对象最小规则形体外表面面积;

3)变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器箱外表面面积确定外,还应包括散热器的外表面面积和储油柜(油枕)及集油坑的投影面积。

4.分层敷设电缆应按整体包容的最小规则形体的外表面面积;

5.输送机皮带按上行皮带的上表面面积;

6.开口可燃液体容器按液面面积确定;

7.用于室内保护对象可按室内建筑面积或保护对象的外表面积。

四、喷雾强度和持续喷雾时间

系统的设计喷雾强度和持续喷雾时间应符合表3-4-1 的规定。由自动喷水配水干管或配水管供水的水喷雾系统,供水管所提供的水压和流量应满足现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-2014)的要求。

五、自动喷水-水喷雾混合配置系统设计

自动喷水-水喷雾混合配置系统设计应符合下列要求:

1.自喷设计应符合现行《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,水喷雾设计应符合现行《水喷雾灭火系统设计规范》的规定。

2.高层建筑内水喷雾可由自喷系统配水干管或配水管直接引出。

3.水压和流量应满足系统的要求。

六、泡沫-水喷雾联用系统设计

泡沫-水喷雾联用系统设计应符合下列规定:

1.泡沫系统的设计应按现行《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)执行。

2.泡沫供给时间不应小于10min。

自动喷水灭火系统火灾危险等级

自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级,共分为4类8级 轻危险级

中危险级(Ⅰ、Ⅱ级) 严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级) 仓库危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级) (一)轻危险级

一般指可燃物品较少、火灾放热速率较低、外部增援和人员疏散较容易的场所。 (二)中危险级

一般指内部可燃物数量、火灾放热速率为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所。大部分民用建筑和工业厂房划归中危险级。根据此类场所种类多、范围广的特点,划分为中Ⅰ级和中Ⅱ级。

(三)严重危险级

一般指火灾危险性大,且可燃物品数量多,火灾时容易引起猛烈燃烧并可能迅速蔓延的场所。

(四)仓库火灾危险级

Ⅰ级储存食品、烟酒以及用木箱、纸箱包装的不燃难燃物品;Ⅱ级储存木材、纸、皮革等物品(可燃物品)和用各种塑料瓶、盒包装(可燃物品包装)的不燃物品及各类物品混杂储存;Ⅲ级一般是指储存A组塑料与橡胶及其制品等物品。

常见自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例见下表。

表—自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例

建筑消防性能化设计结果分析

1、烟气模拟分析

烟气模拟分析需要首先在软件中输入计算参数,一般火灾模拟需要输入的参数包括:(1)模型场景物理模型;(2)边界条件;(3)定义火源;(4)定义消防系统。

烟气模拟分析可以得到烟气运动规律和模拟空间的环境参数指标,经常用到的参数包

括:(1)烟气的温度;(2)烟气的能见度;(3)烟气的毒性;(4)气体流速;(5)辐射强度。

2、疏散模拟分析

疏散模拟分析需要首先在软件中输入计算参数,一般疏散模拟需要输入的参数包括:(1)人员疏散空间模型;(2)人员特性;(3)流出系数;(4)边界层宽度。

人员疏散分析可以得到人员疏散的状态,可得到的结果包括:(1)人员疏散行动时间;(2)最小行走路径;(3)疏散出口拥堵情况;(4)出口利用的有效性。

一级消防工程师技术实务考点整理(二) - 图文 