好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师技术实务考点整理(二) - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一级消防工程师技术实务考点整理(二)

火灾自动报警系统工作原理、分类及适用范围

一、火灾自动报警系统工作原理

在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和消防联动控制器是核心组件,是系统中火灾报警与警报的监控管理枢纽和人机交互平台。

(一)火灾探测报警系统

火灾时1.探测器将火灾信息传输至火灾报警控制器;控制器显示部位记录时间。2.现场人员发现火灾触动手报,报警信息传到报警控制器,控制器显示动作的手动报警按钮的部位,记录报警的时间。火灾报警控制器在确认火灾探测器和手报按钮的报警信息后,驱动火灾警报装置,发出警报,警示火灾的发生。

(二)消防联动控制系统

火灾时探头和手报的报警信号等联动触发信号传输至消防联动控制器,消防联动控制器按照预设的逻辑关系、预设的控制时序启动相应自动消防系统(设施),也可通过手动控制盘直接启动相应的消防系统(设施),从而实现相应消防系统(设施)预设的消防功能。联动控制接收并显示消防系统(设施)动作的反馈信息。

二、系统分类及适用范围

火灾自动报警系统适用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。

(一)区域报警系统

适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象。

(二)集中报警系统

适用于具有联动要求的保护对象。

(三)控制中心报警系统

一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,可能设置几个消防控制室,也可能分期建设采用了不同企业产品或同一企业不同系列产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况,这些情况下均应选择控制中心报警系统。

火灾自动报警系统布线设计要求

火灾自动报警系统的布线包括供电线路、信号传输线路和控制线路,这些线路是火灾自动报警系统完成报警和控制功能的重要设施,特别是在火灾条件下,线路的可靠性是火灾自动报警系统能够保持长时间工作的先决条件。

(一)布线设计的一般规定

传输线路和50V以下控制线路用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。(《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 11.1.1)

火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。

铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于下表。

表1 铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积

火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外应埋地敷设。火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在地(水)下隧道或湿度大于90%的场所时,线路及接线处应做防水处理。

采用无线通信方式的系统设计,应符合下列规定:

(1)无线通信模块设置间距不应大于额定距离75%;

(2)模块应设在明显部位,有明显标识。

(二)室内布线设计

传输线路用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。供电线路、联动控制线路用耐火铜芯电线电缆,报警总线、广播和专用电话等传输线路用阻燃或阻燃耐火电线电缆。线路暗敷设时,宜采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不宜小于30mm;线路明敷用金属管、

可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可明敷。

报警电缆竖井,宜与电力、照明用低压配电线路电缆竖井分别设置。合用分别布置在竖井两侧。不同电压线缆不入同一管,合用线槽应有隔板分隔。

采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。

火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色或黑色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。

灭火系统组件及设置要求

一、系统组件

储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

(1)干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。

(2)干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。

(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》

(GB16668-2010)执行。

(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其他气体含水率不得大于0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力。

储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为-20~50℃。

储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定:(1)应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道;(2)耐火等级不应低于二级;(3)宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明。

当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

二、系统设置要求

驱动气体管道连接也必须牢固,每安装一段管道就应吹扫一次,保证管内干净。在减压阀前,要经过过滤网。

干粉灭火剂须按规定的品种和数量灌装,灌装最好在晴天,避免在阴雨天操作,并应一次装完,立即密封。

喷头的工作压力应符合产品性能要求,一般为(0.5~7)×104Pa之间;

全淹没系统喷头应均匀分布,喷头间距不大于2.25m,喷头与墙的距离不大于1m,每个喷头的保护容积不大于14m3。

BC类干粉中较成熟和经济的是碳酸氢钠干粉,故扑灭BC类火灾推荐采用碳酸氢钠干粉;ABC类干粉固然也能扑灭BC类火灾,但不经济,故不推荐用ABC类干粉扑灭BC类火灾。扑灭A类火灾只能用ABC类干粉,其中较成熟和经济的是磷酸铵盐干粉,所以扑灭A类火灾推荐采用磷酸铵盐干粉。