临边、洞口安全防护设施验收表

工程名称 施工单位 验收部位 防护 9#楼^一层 防护长、 验收结果 材料 楼梯临边设上下两道横杆和栏杆柱,上杆离地 地~ m。 m,下杆离 48 钢管 48 楼梯平台应采取防护措施。 钢管 井口须安装无法任意开启且高度不低于 并悬挂醒目警示标志。 180 cm的定型防护门, 三角 X米 X米 项目经理 序号 项目 验收要求 宽、高度 X2 符合要求 X米 1 楼梯口 符合要求 符合要求 铁 每层 2 电梯井口 电梯井内水平防护采用井内搭设防护平台,上面满铺竹跳板或悬挂 水平安全网进行防护。采用竹跳板等硬质防护时,应每层设置;采 用水平安全网防护时每隔两层或不大于 10 m设一道安全平网。 满铺 竹笆 X 1米 符合要求 建筑物出入口必须搭设防护棚。防护棚出入通道长度大于坠落半 径(建筑物高度小于等于 15 m通道长度不小于3 m建筑物 高度大于15m通道长度不小于 5m) o防护棚顶应满铺不小于 5 cm的厚木板或相当于其强度的其他材料。 当使用竹笆等强度较低的材料时,应采用防护间距为 3 通道口 层防护棚。棚顶四周边沿设 50 cm高反边。 当建筑物高度超过24 m,存在交叉作业时,应设置成顶部能防 止穿透的双层防护棚,材料为厚度不小于500 mm勺木板,间距 不小于600 mm 通道两侧设防护栏杆防护。 短边尺寸50 cm以下的洞口加定型化盖板,固定牢固。 短边尺寸50 cm到150 cm洞口设置贯穿钢筋网格,网格间距 不大于4 预留洞口 20 cm;或设置以钢管扣件组合而成的钢管网格,网格 间距不大于25 cmo 150 cm以上的洞口四周设两道防护栏杆并用密目网围挡, 应用安全平网或竹笆、脚手板封闭。 洞口 木板 X米 4X 方钢 X米 符合要求 60cm的双 木板 4X 符合要求 X米 3X 木板 米 符合要求 方钢 木板 木板、 3X 3米 X 0.米 符合要求 符合要求 X米 符合要求 钢管 符合要求 1

v1.0可编辑可修改

阳台、楼 5 面、屋面等 临边防护 基坑周边、阳台边、框架楼层周边等临边应设两道符合规范要求 的防护栏杆,并采用密目式安全网封闭,防护应严密可靠。 钢管 X米 符合要求 2

v1.0可编辑可修改

验收意见: 搭设班组负责人 项目技术负责人 年 月 日 专职安全员 项目经理 注:临边洞口防护设施应在每处设施完成后即进行验收。项目经理组织搭设人员和有关技术人员进行验收

3

临边、洞口安全防护设施验收表(已填写)

v1.0可编辑可修改表临边、洞口安全防护设施验收表工程名称施工单位验收部位防护9#楼^一层防护长、验收结果材料楼梯临边设上下两道横杆和栏杆柱,上杆离地地~m。m,下杆离48钢管48楼梯平台应采取防护措施。钢管井口须安装无法任意开启且高度不低于并悬挂醒目警示标志。180cm的定型防护门